Монтирую щит учета здания магазина заявленная мощность 40кВт.
Вопрос в следующем подойдет ли ПВ1 1х10мм.. или взять провод большего сечения? И если не сложно для справки максимально допустимый ток ПВ1 1х10мм? |
|
|
|
22.1.2014, 9:57
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Пойдет, у него допустимый длительный ток 80А.
|
|
|
22.1.2014, 10:04
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
80 это один провод, пучком в трубе 4 провода - 50 А.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.1.2014, 10:06
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Я так понимаю, что речь именно про обвязку внутри щитка.
|
|
|
|
22.1.2014, 10:09
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
для эстетики не исключено связывание в пучок и внутри шкафа
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.1.2014, 10:19
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
а с чего вы взяли, что однофазный ввод ?