Maiwend
сообщение 14.12.2012, 8:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 5.4.2012
Пользователь №: 26801



Вот смотрю я таблицу сечений.

Там указано при открытом положении для сечения алюминия 240 мм2 - нагрузка 465 ампер.
Еще есть положение в трубе два одножильных, три одножильных, один двухжильный, один трехжильный.

Это 4-х жильный в земле, какая у него токовая нагрузка? 465 ампер или меньше?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 14.12.2012, 9:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



См. табл. 1.3.7 ПУЭ, у нас все-таки кабель (Вы же смотрите по табл.1.3.5). Хотя и нет значений для нашего кабеля, но судя по данным для таблицы ток будет 460*0,92=423 А. Лучше посмотреть у производителей КЛ. И имейте ввиду что при этом токе температура кабеля будет 70 гр. К тому же участки ввода-вывода КЛ, проложеные в воздухе имеют худшее теплоотведение и могут перегреться.

Вот у производителя:
http://www.elcable.ru/product/APPL/appl.html?id=92

Т.е. 363А*0,93=337А для 4х240 в земле

Сообщение отредактировал Работник - 14.12.2012, 9:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maiwend
сообщение 14.12.2012, 9:29
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 5.4.2012
Пользователь №: 26801



Большое спасибо за исчерпывающий ответ! Это то, чо нужно.