Категория электроприемников , 1, категория |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Категория электроприемников , 1, категория |
26.12.2012, 8:46
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 29005 |
Всем привет. Хотел уточнить, запитывается здание по первой категории от местной трансформаторной подстанции которая в свою очередь запитаны от двух других ТП. Ну так вот в ПУЭ записано что питание I категории должно осуществляться от двух не зависимых ТП. Внимание вопрос: "Означает ли это что я могу провести два кабеля от местной трансформаторной подстанции?" Т.е. я лично понимаю что это вроде как нельзя делать т.к. если начнут копать то порвут оба кабеля. А если я один кабель подключу к одной ТП а другой абсолютно к другой наход в другом районе то это и будет I категория. Или же все токи можно два кабеля от одной ТП? Т.к. это ТП питается от двух других более мощных ТП.
|
|
|
|
26.12.2012, 8:51
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Можно от "местной" ТП два кабеля. Прокладывайте их в разных траншеях, или на растоянии 1 метр друг от друга (хотя нужно уточнить, может меньше) в одной траншее. По поводу двух ТП, питающих вашу ТП. Если они подключены к ПС 110(35) кВ с разных секций 6(10)кВ, тогда это независимые источники питания.
|
|
|
26.12.2012, 9:16
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 29005 |
Можно от "местной" ТП два кабеля. Прокладывайте их в разных траншеях, или на растоянии 1 метр друг от друга (хотя нужно уточнить, может меньше) в одной траншее. По поводу двух ТП, питающих вашу ТП. Если они подключены к ПС 110(35) кВ с разных секций 6(10)кВ, тогда это независимые источники питания. У меня класс 0,4 кВ. Местная 10/0,4 она в свою очередь от 110/10 Стало быть я могу запитаться от одной ТП двумя кабелями проложив их в разных траншеях тем самым предупредив случай одновременного разрыва? И у меня получится что я запитал I категорию? |
|
|
26.12.2012, 9:57
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
У меня класс 0,4 кВ. Местная 10/0,4 она в свою очередь от 110/10 Стало быть я могу запитаться от одной ТП двумя кабелями проложив их в разных траншеях тем самым предупредив случай одновременного разрыва? И у меня получится что я запитал I категорию? Да, если у Вас двухтрансформаторная ТП, и каждый трансформатор получает питание отдельным кабелем(10 кВ), и Вы первый свой кабель(0,4 кВ) подключите к трансформатору №1, а второй кабель(0,4 кВ) подключите к трансформатору №2. |
|
|
|
26.12.2012, 10:10
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Почему-то никто не добавляет того, что обязательным условием для электроприемников I категории есть наличие АВР. Даже если вы проложите два кабеля от разных ТП и не поставите АВР, то это будет только II категория надежности электроснабжения.
|
|
|
26.12.2012, 10:20
Сообщение
#6
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Во, тоже хотел сказать - для 1 категории наличие АВР обязательно.
-------------------- |
|
|
26.12.2012, 11:15
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 29005 |
|
|
|
|
27.12.2012, 20:37
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 |
стоит где? на последнем ТП к Вам? И кстати, ТП одно или двух трансформаторное?
Сообщение отредактировал Эльдар05 - 27.12.2012, 20:42 |
|
|
27.12.2012, 21:22
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
стоит где? на последнем ТП к Вам? А где она еше должна стоять?На 10 Кв ? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
27.12.2012, 23:26
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 |
если ТП однотрансформаторное то да
Сообщение отредактировал Эльдар05 - 27.12.2012, 23:28 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 15:59 |
|