Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Категория электроприемников , 1, категория

energetic_1941
сообщение 26.12.2012, 8:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 7.11.2012
Пользователь №: 29005



Всем привет. Хотел уточнить, запитывается здание по первой категории от местной трансформаторной подстанции которая в свою очередь запитаны от двух других ТП. Ну так вот в ПУЭ записано что питание I категории должно осуществляться от двух не зависимых ТП. Внимание вопрос: "Означает ли это что я могу провести два кабеля от местной трансформаторной подстанции?" Т.е. я лично понимаю что это вроде как нельзя делать т.к. если начнут копать то порвут оба кабеля. А если я один кабель подключу к одной ТП а другой абсолютно к другой наход в другом районе то это и будет I категория. Или же все токи можно два кабеля от одной ТП? Т.к. это ТП питается от двух других более мощных ТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 26.12.2012, 8:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Можно от "местной" ТП два кабеля. Прокладывайте их в разных траншеях, или на растоянии 1 метр друг от друга (хотя нужно уточнить, может меньше) в одной траншее. По поводу двух ТП, питающих вашу ТП. Если они подключены к ПС 110(35) кВ с разных секций 6(10)кВ, тогда это независимые источники питания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
energetic_1941
сообщение 26.12.2012, 9:16
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 7.11.2012
Пользователь №: 29005



Цитата(Работник @ 26.12.2012, 9:51) *
Можно от "местной" ТП два кабеля. Прокладывайте их в разных траншеях, или на растоянии 1 метр друг от друга (хотя нужно уточнить, может меньше) в одной траншее. По поводу двух ТП, питающих вашу ТП. Если они подключены к ПС 110(35) кВ с разных секций 6(10)кВ, тогда это независимые источники питания.

У меня класс 0,4 кВ. Местная 10/0,4 она в свою очередь от 110/10 Стало быть я могу запитаться от одной ТП двумя кабелями проложив их в разных траншеях тем самым предупредив случай одновременного разрыва? И у меня получится что я запитал I категорию?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик Дмитрий
сообщение 26.12.2012, 9:57
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Цитата(energetic_1941 @ 26.12.2012, 10:16) *
У меня класс 0,4 кВ. Местная 10/0,4 она в свою очередь от 110/10 Стало быть я могу запитаться от одной ТП двумя кабелями проложив их в разных траншеях тем самым предупредив случай одновременного разрыва? И у меня получится что я запитал I категорию?

Да, если у Вас двухтрансформаторная ТП, и каждый трансформатор получает питание отдельным кабелем(10 кВ), и Вы первый свой кабель(0,4 кВ) подключите к трансформатору №1, а второй кабель(0,4 кВ) подключите к трансформатору №2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 26.12.2012, 10:10
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Почему-то никто не добавляет того, что обязательным условием для электроприемников I категории есть наличие АВР. Даже если вы проложите два кабеля от разных ТП и не поставите АВР, то это будет только II категория надежности электроснабжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 26.12.2012, 10:20
Сообщение #6


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Во, тоже хотел сказать - для 1 категории наличие АВР обязательно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
energetic_1941
сообщение 26.12.2012, 11:15
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 7.11.2012
Пользователь №: 29005



Цитата(Shturman1 @ 26.12.2012, 11:10) *
Почему-то никто не добавляет того, что обязательным условием для электроприемников I категории есть наличие АВР. Даже если вы проложите два кабеля от разных ТП и не поставите АВР, то это будет только II категория надежности электроснабжения.

АВР стоит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльдар05
сообщение 27.12.2012, 20:37
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



стоит где? на последнем ТП к Вам? И кстати, ТП одно или двух трансформаторное?

Сообщение отредактировал Эльдар05 - 27.12.2012, 20:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 27.12.2012, 21:22
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Эльдар05 @ 28.12.2012, 0:37) *
стоит где? на последнем ТП к Вам?

А где она еше должна стоять?На 10 Кв ?


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльдар05
сообщение 27.12.2012, 23:26
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



если ТП однотрансформаторное то да

Сообщение отредактировал Эльдар05 - 27.12.2012, 23:28