сообщение 6.1.2013, 15:51
Сообщение #1





Гости






здравствуйте, вопрос такой - если номинал автомата 16 ампер, то это означает, что он при 16 амперах уже отключается через какое-либо время или 16А это допустимый максимум? я здесь подразумеваю автомат обычный на квартиру с характеристикой С.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 6.1.2013, 16:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Это номинал теплового расцепителя,при16А он не отключится никогда.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.1.2013, 16:05


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 6.1.2013, 16:06
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3931
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость дмитрий @ 6.1.2013, 16:51) *
здравствуйте, вопрос такой - если номинал автомата 16 ампер, то это означает, что он при 16 амперах уже отключается через какое-либо время или 16А это допустимый максимум? я здесь подразумеваю автомат обычный на квартиру с характеристикой С.


отключится через некоторое время при токе более 16A. 16 - это граничное значение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.1.2013, 16:14
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10976
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Dimka1 @ 6.1.2013, 15:06) *
отключится через некоторое время при токе более 16A. 16 - это граничное значение.

Нет. Отключится при токе 1,13...1,5 от номинала. А на 100% отключится только бракованный.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 6.1.2013, 18:26
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Цитата(Гость дмитрий @ 6.1.2013, 18:51) *
я здесь подразумеваю автомат обычный на квартиру с характеристикой С.


Вообще-то автомат с такой характеристикой для промышленности, а для квартиры с хар-ой В.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 6.1.2013, 19:24
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3931
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Roman D @ 6.1.2013, 16:14) *
Нет. Отключится при токе 1,13...1,5 от номинала. А на 100% отключится только бракованный.




из время-токовых графиков на автоматы Legrand DX, благо каталог под рукой.
16А автомат при токе 20А разрывает цепь через 20-60 мин, при 30А - через 30-40 сек,
при 40А - через 6-8 сек.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.1.2013, 20:03
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10976
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Dimka1 @ 6.1.2013, 18:24) *
благо каталог под рукой.

У кого?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 6.1.2013, 20:16
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3931
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Roman D @ 6.1.2013, 21:03) *
У кого?


http://www.corumtrade.ru/goods/vyklyuchate...skie-lr-legrand
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 6.1.2013, 20:34
Сообщение #9





Гости






Джоуль, во всех магазинах только характеристика С продаётся по неведомым мне причинам, я сам раньше спрашивал характеристику В, делая жалкие попытки обеспечить селективность, но продавцы смотрели на меня так, будто я спрашиваю что-то из сферы фантастики, причём я отовариваюсь только в специализированных магазинах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 6.1.2013, 20:37
Сообщение #10





Гости






я всё понял, спасибо за ответы, были опасения насчёт подключения активной нагрузки 3500 вт, но теперь они отпали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.1.2013, 20:40
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10976
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Dimka1, где тут пересечение ВТХ с указанным (100%) током?



Сообщение отредактировал Roman D - 6.1.2013, 20:47


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 6.1.2013, 20:51
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3931
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Roman D @ 6.1.2013, 21:40) *
Dimka1, где тут пересечение ВТХ с указанным (100%) током?


Ну Вот. 20А еще держит. 40А вырубит через 5-6 с. А на 16А пересечения нет. Так что вроде держит.



Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.1.2013, 20:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 6.1.2013, 21:03
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Джоуль @ 6.1.2013, 18:26) *
Вообще-то автомат с такой характеристикой для промышленности, а для квартиры с хар-ой В.


Не такой уж я и матёрый (см. ник), но в розничной сети ни разу не видел ни Б, ни Д, ни Зед, ни ещё какие-либо...


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.1.2013, 21:20
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10976
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Dimka1 @ 6.1.2013, 19:51) *
Ну Вот. 20А еще держит.

При номинальном токе 16. То есть 1,25 от номинала.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 6.1.2013, 22:49
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
в розничной сети ни разу не видел ни Б, ни Д, ни Зед,
Присоединяюсь. Везде только С. Почему? Может они самые дешевые?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ДМИТРИЙ_*_*
сообщение 6.1.2013, 23:08
Сообщение #16





Гости






Да, С-шка самая ходовая. Остальные-только на заказ. Поэтому у многих, а то и почти у всех, в квартирных щитках С-шки и стоят. О селективности и речи не идет, конечно. Но при коротыше, учитывая, что этажный щиток близко (а у кого-то и в квартире) все равно рубанет и группу и "голову", хоть ты все по селективности отстрой.
Бывает даже по проекту все выставляют по селективности С, D, К, а монтируют все равно все С - на заказ ждать долго, а объект, как всегда, вчера надо было сдать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexpetrov57
сообщение 7.1.2013, 10:18
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 16.9.2011
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315



Надо учитывать еще некоторые моменты например взаимное влияние автоматов : Прикрепленный файл  11_____33___________________________.pdf ( 37.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 274
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 7.1.2013, 19:26
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(Джоуль @ 6.1.2013, 18:26) *
Вообще-то автомат с такой характеристикой для промышленности, а для квартиры с хар-ой В.


Откуда Вы взяли?
Характеристика зависит от вида нагрузки (или предполагаемой нагрузки).
Характеристика теплового расцепителя и для С и для В - ОДИНАКОВАЯ.
Характеристика электромагнитного расцепителя для В: 3-5 i
для С: 5-10 i

По поводу только С в специализированных магазинах. Это в каком регионе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 7.1.2013, 20:09
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



В Тамбовском например.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 7.1.2013, 21:26
Сообщение #20





Гости






в Архангельске
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 21:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены