Подключение трансформатора Trihal 10/0,4 кВ (2500 кВА)

pavel753
сообщение 5.3.2013, 8:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 31329



Здравствуйте!
При сборке ГРЩ 4000А столкнулись со следующей проблемой - чем выполнить подключение трансформатора Trihal 10/0,4 кВ (2500 кВА) к ГРЩ - шинами или кабелем?
Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с этим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.3.2013, 8:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а Вам как удобнее?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavel753
сообщение 5.3.2013, 8:12
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 31329



у нас сейчас вопрос стоит - как правельно, надежно и целесообразно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.3.2013, 8:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



правильно- как Вам удобно
надежней - шинами (имхо)
целесообразно - тоже как вам удобней и может дешевле
или в руководстве на транс есть какие то требования?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavel753
сообщение 5.3.2013, 8:25
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 31329



Дело в том, что директор склоняется к кабелю ВВГ 1*240, так как на складе он есть. ИТР и монтажники против кабеля:
1. так как он с горючей оболочкой - что не допустимо.
2. никто не может точно просчитать, сколько жил кабеля необходимо на одну фазу.
3. с эстетической точки зрения - пучек кабелей
ИТР и монтажники склоняются к шине 120*10 по 2 штуке на каждую фазу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 5.3.2013, 9:19
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Конечно, никакого ВВГ. ВБВнг(А)-LS подойдет. Но. Количество и сечение кабелей выбирается по току. Если брать по полной загрузке транса, то для 2500 кВА Вам понадобится одного кабеля 4х240 штук так восемь-девять)))). А вот по 2 медных шины 120х10 - это правильное решение. По току пройдет. Берите шины.

И, кстати, неужели проекта никто не делал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavel753
сообщение 5.3.2013, 10:29
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 31329



сегодня директор выдумал новое решение - с кабеля снять изоляцию, сложить все жилы в один пучек и усадить в термоусад.
Как Вам такое решение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 5.3.2013, 10:52
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



В наше время менеджеров можно и не такое услышать icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavel753
сообщение 5.3.2013, 11:05
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 31329



а как можно расчетным путем доказать, что кабель не целесообразно применять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 5.3.2013, 11:22
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



См. сообщение 6. А вообще на такие работы делается проект, чтобы никаким директорам не надо было доказывать элементарные вещи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 5.3.2013, 12:31
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Если у вас РУНН находится в одном помещении с трансофрматором, то лучше шинами, темболее что Трихалы имеют для этого всё необходимое. ЕМНИМС шинопроводы Canalis к арматуре Трихалов подходят как родные. А если ваше ГРЩ строится на базе шкафов Okken, или Prisma, то тут даже и думать не стоит- однозначно шины. Они с такими трансами стыкуются идеально.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavel753
сообщение 6.3.2013, 6:09
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 31329



Подскажите пожалуйста, есть ли какие то нормативы по расстоянию от ГРЩ до трансформатора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 6.3.2013, 12:51
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Если трансформатор закрытого исполнения и нет открытых токоведущих частей (что вобщем-то типично для Trihal) то можете хоть вплотную ставить. Разумно оставлять пространство для удобства обслуживания и ремонта.
Свяжитесь с заводом Казаньэлектроспектр (они специализируются на ТП с трансами Trihal) http://www.kazan-electro.ru . У них есть отличные каталоги с материалами для проектирования ТП. Там есть и расчёты установочных размеров и компоновки ТП различных мощностей и видов.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Борис Карпиловск...
сообщение 30.7.2013, 11:18
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 30.7.2013
Пользователь №: 34648



Конечно шинами Canalis KTA

Сообщение отредактировал Борис Карпиловский - 30.7.2013, 11:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 30.7.2013, 12:37
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Стараемся ставить только шины. По причине их большей жесткости. Вдруг КЗ! случится, " сопли" как кнуты пляшут, а шины стоят мертво.
Для этого даже методика расчета есть, правда уже мало кто считает динамические силы при КЗ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fagos88
сообщение 25.9.2013, 21:36
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 25.9.2013
Пользователь №: 35713



Шинопроводом LS делал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 27.9.2013, 13:52
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата
сегодня директор выдумал новое решение - с кабеля снять изоляцию, сложить все жилы в один пучек и усадить в термоусад.

увольте директора....

шины, шины и ещё раз шины
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
millaelor
сообщение 13.2.2014, 10:18
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 12.2.2014
Из: СПб
Пользователь №: 38143



Цитата(RomanNV @ 5.3.2013, 13:31) *
Если у вас РУНН находится в одном помещении с трансофрматором, то лучше шинами, темболее что Трихалы имеют для этого всё необходимое. ЕМНИМС шинопроводы Canalis к арматуре Трихалов подходят как родные. А если ваше ГРЩ строится на базе шкафов Okken, или Prisma, то тут даже и думать не стоит- однозначно шины. Они с такими трансами стыкуются идеально.


Полностью поддерживаю.
Буквально неделю назад, поставили Trihal- Canalis - Prisma. Монтажники сказала что ставить, работать одно удовольствие.
Эстетически очень и очень
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал millaelor - 13.2.2014, 11:04
Вернуться в начало страницы