![]() Контроль качества э\э |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Контроль качества э\э |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Подскажите пжл, есть такая проблема. Установили в РУ-0,4 кВ на ЗТП нам ПКЭ релейщики на сутки.
Дают заключение:качество не соответствует по установившемуся отклонению напряжения (нижнему). Я смотрю приложение к протолу: мин. фазные напряжения за сутки Ua=220В, Ub=222В, Uc=220 В, т.е. в рамках -5%. Естественно закономерный вопрос к ним: почемуне соответствует? Они дают ссылку на ГОСТ Р 53333-2008 и поясняют что они к нижнему порогу -5% прибавили 1,3% (потери U в линии до самого удаленного потребителя) и нижний порог для нашего ЗТП должен составлять -3,7%. Теперь вопрос: Насколько я понимаю, если мы учитываем потери в линии до самого удаленного потребителя, то соответственно мы приходим к качеству э/э не на ЗТП, а у приемника. И номинальным следует считать уже не 230 В, а 220В. Т.Е. относительно ЗТП: 220-3,7% или 230-5%. но никак не 230 - 3,7%. Поясните пожалуйста. З.Ы. А сейчас мы получаем нонсенс: минимальное напряжение на фазах за сутки - 220,222,220 -в РУ. У самого удаленного потребителя минус 1,3% (ерунда - 3 В), но все равно не попадам в нормально допустимые отклонения за сутки, ни разу не выйдя за -5% по напряжению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
1. Для заключения качества эл.энергии должны были поставить два прибора первый в ЗТП второй у наиболее удалённого потребителя.
2. Выход с КТП может и 240 быть (например до 1 потребителя ещё метров 400 от ЗТП), но при этом у первого потребителя не может привышать 231. 3. Надо учитывать что качество эл.энргии учитываются у потребителя, а не в ЗТП. 4. И напряжение может быть +-10% не более 1,2 часа в сутки. Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 25.1.2013, 11:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
1. Для заключения качества эл.энергии должны были поставить два прибора первый в ЗТП второй у наиболее удалённого потребителя. 2. Выход с КТП может и 240 быть (например до 1 потребителя ещё метров 400 от ЗТП), но при этом у первого потребителя не может привышать 231. 3. Надо учитывать что качество эл.энргии учитываются у потребителя, а не в ЗТП. 4. И напряжение может быть +-10% не более 1,2 часа в сутки. Ответ Мих.Ник. правильный, а "замерщики" не правильные одни сутки ни о чем минимум двое суток. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
зависит от того для чего ставили, а минимум - сутки
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
зависит от того для чего ставили, а минимум - сутки Можно сутки, но не будет никакой объективности ,только срез данных, а если еще и одним прибором установленным в центре питания то грошь цена этим измерениям.Если отвечать на поставленный автором вопрос. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответы.
Я и без замеров релейщиков знаю, что у меня на ТП все нормально ![]() Мих. Ник писал: "3. Надо учитывать что качество эл. энергии учитываются у потребителя, а не в ЗТП." Я абсолютно согласен. Но уточните, пожалуйста, по сути вопроса: ГОСТ Р 53333-2008 разрешает производить ПКЭ в РУ-0,4 ЦП (в нашем случае ЗТП). Но вводит поправку на процент падения напряжения в линии до самого удаленного потребителя (составляет 1,3% для этого случая). то есть не -5%, а -5%+1,3 = -3,7%. Но эти -3,7% должны относится к номинальному напряжению 220В? или 230В? Что имеется в виду... Я думаю так относительно РУ -0,4 ЗТП: 1. 220-3,7% нормально допустимое отклонение для потребителя (с учетом 1,3% падения в линии будет 220-5% - у самого дальнего) 2. или 230-5% нормально допустимое отклонение для ЦП. Релейщики посчитали так : 230 - 3,7% на ЗТП должно быть (непонятно как связав номинальное напряжение на ЦП и потери в линии до потребителя) и мои пиковые падения до 220В в РУ-0,4 уже относятся к предельно допустимым. Могу я высказать претензию, что их расчеты не верны? ЗЫ. У нас на 11 РЭС и 46 ПС всего 2 прибора. Возможности ставить по 2 просто нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
номинал 400\1,73=231 вольт.Сказать можете смело на ЦП может быть и 240 М.И. Вам ответил ранее, зависит от удаленности первого потребителя важно чтобы у самого удаленного было в госте если у вас один фидер, если есть более одного фидера от ЦП тоесть ближние потребители то там нужно чтоб не прывышало максимума допустимого . Вы попросите у своих релейщиков "аусвайс" на проведение данных видов измерений ПКЭ, он выдавался только одним органом Ростехрегулирования РФ в Москве сроком на три года потом перерегистрация , если у них нет свидетельства об аккредитации лаборатории по измерениям ПКЭ, то Все их измерения филькина грамота .
Сообщение отредактировал ez81 - 25.1.2013, 23:51 -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Да, хочу добавить. По ответу Михаила Николаевича.
1. Уже писал: прибор только 1, ГОСТ Р 53333-2008 разрешает (по инф. от РЗА) 2. С верхней границей проблем нет. 3. Вот тут ньюанс - см. предыдущий пост. Хочу разобраться. 4. Вот с учетом изложенной проблемы, у нас получилось 5,43% от 24ч, вместо 5% превышения нормально допустимого отклонения в сутки. Потому что нижний предел нормально допустимого на ТП на подняли до -3,7% от 230В. Для ez81: по ГОСТУ разрешается на сутки. |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
.Сказать можете смело на ЦП может быть и 240 М.И. Да не интересует меня верхний предел...Там все хорошо... Меня интересует как я уже писал - вот что. Если решили сделать измерения в РУ-0,4, но при этом решили учесть падение напряжения до дальнего потребителя. ТО номинальным надо считать напряжение потребителя или ИП? От которого мы будем проценты считать. Почитайте внимательно вопрос.\ ЗЫ Мы и релейщики работаем в одной организации. И как вся наша энергетика - по хитрым стандартам. Поэтому прямо я их послать не могу. А могу сказать так: ребята, если вы учитываете падение в линии до потребителя, то и плясать надо от 220 В, а не 230. И значит у меня на ТП все нормально, и не надо мне ПБВ дергать лишний раз. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
Подскажите пжл, есть такая проблема. Установили в РУ-0,4 кВ на ЗТП нам ПКЭ релейщики на сутки. Дают заключение:качество не соответствует по установившемуся отклонению напряжения (нижнему). Я смотрю приложение к протолу: мин. фазные напряжения за сутки Ua=220В, Ub=222В, Uc=220 В, т.е. в рамках -5%. Естественно закономерный вопрос к ним: почемуне соответствует? Они дают ссылку на ГОСТ Р 53333-2008 и поясняют что они к нижнему порогу -5% прибавили 1,3% (потери U в линии до самого удаленного потребителя) и нижний порог для нашего ЗТП должен составлять -3,7%. Теперь вопрос: Насколько я понимаю, если мы учитываем потери в линии до самого удаленного потребителя, то соответственно мы приходим к качеству э/э не на ЗТП, а у приемника. И номинальным следует считать уже не 230 В, а 220В. Т.Е. относительно ЗТП: 220-3,7% или 230-5%. но никак не 230 - 3,7%. Поясните пожалуйста. З.Ы. А сейчас мы получаем нонсенс: минимальное напряжение на фазах за сутки - 220,222,220 -в РУ. У самого удаленного потребителя минус 1,3% (ерунда - 3 В), но все равно не попадам в нормально допустимые отклонения за сутки, ни разу не выйдя за -5% по напряжению. Я не понял, почему релейщики тупо применяют коэффициент 1,3%? может у дальнего потребителя будет включена одна лампочка, а может 10квт -ый двигатель грубо говоря... Пускай мерят у конечного потребителя по факту.... ГОСТ 13109-97 1 Область применения Стандарт устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии (КЭ) в электрических сетях систем электроснабжения общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц в точках, к которым присоединяются электрические сети, находящиеся в собственности различных потребителей электрической энергии, или приемники электрической энергии (точки общего присоединения). Сообщение отредактировал Эльдар05 - 26.1.2013, 23:07 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Есть и новый гост видимо они на него ссылаются ГОСТ Р 53333-2008
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ПРИКАЗ от 25 октября 2012 г. N 565-ст О ПРОДЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ 13109-97 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" приказываю: 1. Продлить действие на территории Российской Федерации ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" до 1 июля 2014 г. 2. Решение о применении ГОСТ Р 54149-2010 или ГОСТ 13109-97 до 1 июля 2014 г. принимает организация, обеспечивающая поставки электрической энергии. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Не знал спасибо!
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
Да не за что
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Вопрос: Есть ли правовой документ говорящий о коэф-тах доплаты в случае не соблюдения договора по качеству электроснабжения. Ну к примеру такая ситуация: объект находится у черта на куличках, и падение напряжения составило 13% у потребителя. Существует ли коэф-т снижающий стоимость электроэнергии в этом случае????
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не слыхал, насколько помню из законодательства, потребитель вправе отказаться от оплаты некачественного товара, а поставщик может лишь предъявить обоснованные затраты на подачу ЭЭ, но как это все сделать....не знаю
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Вопрос: Есть ли правовой документ говорящий о коэф-тах доплаты в случае не соблюдения договора по качеству электроснабжения. Ну к примеру такая ситуация: объект находится у черта на куличках, и падение напряжения составило 13% у потребителя. Существует ли коэф-т снижающий стоимость электроэнергии в этом случае???? Это в договоре обговаривается если нет то через суд. при условии что линия находится на балансе сетевиков. То стоимость ээ по закупочной цене (оптовой) но доказать сложно. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
Вопрос: Есть ли правовой документ говорящий о коэф-тах доплаты в случае не соблюдения договора по качеству электроснабжения. Ну к примеру такая ситуация: объект находится у черта на куличках, и падение напряжения составило 13% у потребителя. Существует ли коэф-т снижающий стоимость электроэнергии в этом случае???? Постановление правительства РФ от 06.05.2011 354, п.5, п/п 33 - Потребитель имеет право: а) получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества.(см. Приложение N 1) п.2, п/п 9 - электроснабжение должно быть круглосуточно (см. Приложение N 1) п.9, п/п 98 - При предоставлении в расчетном периоде потребителю в жилом или нежилом помещении или на общедомовые нужды в многоквартирном доме коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также при перерывах в предоставлении коммунальной услуги для проведения ремонтных и профилактических работ в пределах установленной продолжительности перерывов размер платы за такую коммунальную услугу за расчетный период подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги. п/п 101. При предоставлении в расчетном периоде коммунальной услуги ненадлежащего качества размер платы за такую коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к настоящим Правилам, подлежит уменьшению на размер платы, исчисленный суммарно за каждый период (день) предоставления такой коммунальной услуги ненадлежащего качества, в случаях, предусмотренных приложением N 1 к настоящим Правилам. Сообщение отредактировал Эльдар05 - 29.1.2013, 0:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. это все таки только для населения
2. написать легко, а вот посчитать - каждый день снимать показания и постоянно должен стоять прибор для измерения ПКЭ? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
1. Я подумал, что правила и на организации распространяется... Качественные коммунальные услуги у всех должны быть, не зависимо от организационно-правовой формы...
2. По другому то и ни как... Сообщение отредактировал Эльдар05 - 29.1.2013, 17:36 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |