Здравствуйте,имеется транс-р ТМЗ630(хотя мощность не принципиальна для моего вопроса)внутри которого закачен азот,транс можно сказать что новый(говорят в работе не был),какое давление азота должно быть внутри бака(хотя бы примерно,точность не нужна),температура в помещении где он сейчас стоит-плюс 10 градусов.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Нет под рукой паспорта ТМЗ (руководства по эксплуатации). Там есть на сколько помню. Позвоните производителю. Например в Минск. Хотя у них ТМГ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Однозначно не на нуле, в районе от 0,2 до 0,9,это по памяти.
Сообщение отредактировал ez81 - 9.1.2013, 20:11 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Трансформаторы силовые масляные типа ТМГ в обычном баке изготавливаются в герметичном исполнении, их внутренний объем не связан с внешней средой и изменение давления внутри бака компенсируется благодаря воздушной или азот ной «подушке» предусмотренной в верхней части бака трансформатора. Для исключения недопустимого превышения давления трансформатор снабжен предохранительным клапаном, срабатывающим при избыточном давлении 75 кПа (075 кгс/см). При соблюдении требований инструкции по эксплуатации трансформатора избыточное давление внутри бака не должно превышать 50 кПа (0,5 кгс/см).
отсюда -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Граждане свободной России, подскажите в каких ТМ (начиная с минимал. мощности) применяется селикагель. Паспортов нет, а ТО проводить надо. Трансы разной мощности от 25кВА до 400кВА.
Спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
На всех, где конструктивно присутствует расширительный бак.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Точно! Спасибо.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |