Почему в КРУ вместо 3 трансформаторов тока можно поставить 2? (А,С)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 4.12.2012, 13:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Не обязательно в КРУ. В сети с изолированной нейтралью (3-35кВ) достаточно двух трансформаторов тока, чтобы измерить мощность в сети. Это особенность сети с изолированой нейтралью. Потребители же все включены на линейное напряжение. Обратите внимание как включины приборы во вторичной цепи трансформаторов тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.12.2012, 13:32
Сообщение #3





Гости






А если сеть без изолированной нейтрали,то нужно 3 трансформатора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 4.12.2012, 14:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Без изолированой нейтрали - это как? При работе в сети с глухозаземленной нейтралью (0,4кВ) требуются три траснформатор тока. Как и при эфективно-заземленной (110 кВ и выше).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_after_*
сообщение 4.12.2012, 16:31
Сообщение #5





Гости






Спасибо за ответ.