Почему в КРУ вместо 3 трансформаторов тока можно поставить 2? (А,С)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Не обязательно в КРУ. В сети с изолированной нейтралью (3-35кВ) достаточно двух трансформаторов тока, чтобы измерить мощность в сети. Это особенность сети с изолированой нейтралью. Потребители же все включены на линейное напряжение. Обратите внимание как включины приборы во вторичной цепи трансформаторов тока.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
А если сеть без изолированной нейтрали,то нужно 3 трансформатора?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Без изолированой нейтрали - это как? При работе в сети с глухозаземленной нейтралью (0,4кВ) требуются три траснформатор тока. Как и при эфективно-заземленной (110 кВ и выше).
|
![]() |
|
|