![]() Испытания кабеля из шитого полиэтилена. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Испытания кабеля из шитого полиэтилена. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 ![]() |
Не подскажите, какой установкой можно пытать кабель на 6 кВ из шитого полиэтилена, я слышал, что постоянкой его не пытают как обычные кабели с бумажно-маслинной изоляции, они выходят из строя и что пытать такой кабель надо переменкой пониженной частоты, что это так?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Точно так. Частотой 0,1Гц. Правда у некоторых производителей, есть нормы на замену постоянным напряжением(Кальчугинский), но и это скоро закончится. Норм, кроме заводских, нет!
Для примера: ссылка Сами пользуемся таким: HVA -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 28.5.2007 Из: С берегов Ангары Пользователь №: 8754 ![]() |
Мы тоже столкнулись с проблемой испытаний кабелей из сшитого полиэтилена.
Выход оказался простым - не найдя ни одного нормативного документа на русском языке, касаемого испытаний данных кабелей, мы обратились на завод-изготовитель ОАО "Завод СаранскКабель". Довольно быстро получили ответ, и теперь мы можем спокойно испытывать данные кабели своими установками АИИ-70 и АИД-70. Не надо покупать никаких специальных испытательных установок с частотой 0.1 Гц стоимостью в 500-600 тысяч рублей. Величина испытательного напряжения - 4*Uф, время - 15 минут. Влаживаю сюда письмо с Завода СаранскКабель.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
У кого есть методика испытания спэ ОРГРЭСовская от 2006 года с образцом протокола испытания на кабель СПЭ очень нужно ...
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.6.2011 Из: United Kingdom Пользователь №: 23101 ![]() |
«Мы все можем, мы все купим»… Так что ли?
Вы к слову сказать Запарожец в близи видели? Весьма продвинутая машина. А «Драгер» видели? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Доброго дня вопрос такой.
Кабели 3 шт однофазные 35 кВ изоляция СПЭ. Эксперементировали впервой. Давали АИДом 5 кВ постоянки на экран для испытания шланги-оболочки (новое требование в ПТЭЭП 2012). При 2-х кВ ток начинает потихоньку расти, что самое печальное что так на всех трех. Побоялись пробивать до конца, так как есть сомнения, что при прожигании АИДом этого шланга может зацепиться основная изоляция. Кто имел подобный опыт? Не задевается ли хоть и маленькой, но дугой, основная изоляция? Можно ли вообще прожигать изоляцию данной оболочки АИДом или только спец приборами или нет разницы? Есть у нас приемник П-806 там есть штуки для потенциального емкостного метода ОМП. Никогда не пробовали? Вроде можно им искать замыкания на землю оболочки? Насколько он эффективен и какие нюансы подстререгают? -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Испытывал я как-то короткие вставки СПЭ-10кВ с вводных и отходящих ячеек РП-10 на опоры ВЛ-10.После испытаний вспомнил, что экраны не пытал ((.В протоколах про экраны ни слова, молча все прошло.Через месяц на одной линии одна фаза вылетела, МТЗ,дуговая успешно отработали. Сказали, что был дефект разделки.
Браковал после разделки, одну или две нитки-переделывали. Сообщение отредактировал Uran - 5.6.2013, 20:06 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Браковал после разделки, одну или две нитки-переделывали. Можно здесь по подробней. Браковали что? сколько держало? Какая утечка? Чем искали и т.д. Прошу Вас. Сегодня кстати эта линия вылетела, земля в сети 35 кВ на одной фазе кабеле. Теперь все на нас косятся. Хотя случилось изза загоревшегося ТТ-35 кВ на другой подстанции -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Экраны при криворуких монтажниках испытать сложно -землятьь, а в остальном нужно придерживаться инструкции завода или 3U фазных .
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Экраны при криворуких монтажниках испытать сложно -землятьь, а в остальном нужно придерживаться инструкции завода или 3U фазных . Вот это ж меня и интересует - экраны. С основной изоляцией все понятно. Птээп говорят 80 кв постоянки для 35 кв, но только после монтажа и ремонта и если нет приборов СНЧ. У нас нет. Еще можно кто подскажет как ремонтировать повреждения оболочки без спец муфт чтобы обойтись? Можно смолянкой замотать и прогреть? -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
... Браковали что? сколько держало? Какая утечка? Чем искали и т.д. Прошу Вас.... Доброго времени суток. Браковал я на месте разделки, обе нитки. Прав ez81,здесь причина в криворуких монтажниках. Пробивался при 35-38кВ, утечка возрастала и АИД70 вырубался. Испытывал кабель 40кВ постоянкой. Кабелем трудно назвать )),вставки по 30м. Пробилась фаза через месяц, опять на разделке ((.Там тоже не все понятно, говорят,что было ОЗЗ на ВЛ-10кВ на трассе, потом в РП кабель пробился. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Я. в своё время, отказался от постоянки, в принципе. Зачем портить. Уговорил заказчика на суточные испытания номиналом. Настроили защиту с наладчиками- и всё. Написал программу по испытаниям. по ходу корректирую от производителя к производителю СПЭ.
А вот с экранами надо быть намного осторожней. Как-то набраковали 8 дыр в 2х кабелях. Монтажники как "масло" кидали и о оболочке совсем не думали. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Я. в своё время, отказался от постоянки, в принципе. Зачем портить. Уговорил заказчика на суточные испытания номиналом. Настроили защиту с наладчиками- и всё. Написал программу по испытаниям. по ходу корректирую от производителя к производителю СПЭ. А вот с экранами надо быть намного осторожней. Как-то набраковали 8 дыр в 2х кабелях. Монтажники как "масло" кидали и о оболочке совсем не думали. В этом вся и бяка что все экраны сидят тупо на земле и тем самым ставят в тупик ЭТЛ. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Я. в своё время, отказался от постоянки, в принципе. Зачем портить. Уговорил заказчика на суточные испытания номиналом. Настроили защиту с наладчиками- и всё. Написал программу по испытаниям. по ходу корректирую от производителя к производителю СПЭ. А вот с экранами надо быть намного осторожней. Как-то набраковали 8 дыр в 2х кабелях. Монтажники как "масло" кидали и о оболочке совсем не думали. А как искали то эти 8 дыр? Какой ток утечки был на исправных экранах, а какой на бракованых? Я где-то читал, что защита должна отрубать при 2 мА, если экран испытываешь. -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11020 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А нашим пацанам подогнали лабу 0,1 Гц; а 50 Гц нету. Что делать с бумажными кобелями, АХЕЗ
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Купить или самим спаять диодный мост
![]() Ну это Вы меня поняли для чего. Только разве Вы переменкой КЛ пытаете? Т.е. 110 кВ и выше? Или хотели сказать как теперь оборудование пытать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11020 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Купить или самим спаять диодный мост ![]() Ну это Вы меня поняли для чего. Только разве Вы переменкой КЛ пытаете? Т.е. 110 кВ и выше? Или хотели сказать как теперь оборудование пытать? Это я ляпнул не подумавши... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
...какой установкой можно пытать кабель на 6 кВ из шитого полиэтилена, я слышал, что постоянкой его не пытают как обычные кабели с бумажно-маслинной изоляции... Уважаемй "Радист 11", Вам не напоминает выражение "из шитого полиэтилена" выражение "шито белыми нитками"? Есть общепринятый термин "изоляция из СШИТОГО полиэтилена", почему мы её "шьём", а не "сшиваем"? Ну почему мы так не любим русский язык? Или Вы из поколения "детей Фурсенко"? Уважаемые модераторы, я понимаю, что мои слова несколько не в тему (можно перенести их в курилку), но очень хочется видеть на форуме грамотное изложение вопросов и ответов. Я понимаю, что право на ошибку, опечатку и т.п. имеют все, но, при наличии современных возможностей, почему нельзя проверить правописание наших вопросов и ответов, перед опбликовании их на форуме? Я сам не без греха, просто призываю всех форумчан к соблюдению правил русского языка и соблюдение правильных технических терминов на уважаемом форуме. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Уважаемый Гость сочувствующий, начинать надо с себя, для начала посмотреть дату сообщения, неужели Вам нужно было для раздумий четыре года?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 16:39 |
|
![]() |