Помогите подключить мотор 42В к ТСЗИ 380/42 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите подключить мотор 42В к ТСЗИ 380/42 |
28.4.2024, 18:02
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.4.2024 Пользователь №: 62188 |
Есть ТСЗИ 2,5 220(380) /42В, шильдик есть, работоспособность не проверял, обмотки прозваниваются КЗ нет, сопротивление изоляции, если можно доверять мультиметру более 0,5 МОм). Нужно подключить глубинный вибратор СССР на 42В (трехжильный кабель, шильдика нет, полагаю 3Ф, 50Гц, сопротивление между жилами 1,2 Ом).
1. Как расположить перемычки ВН НН при подключении к сети 3ф 380В? 2. Как расположить перемычки ВН НН при подключении к сети 1ф 220В, какие конденсаторы использовать (если это возможно)? 3. Как/чем/возможно ли регулировать обороты (есть частотник на 2,2 кВт 1ф 220/3ф 280)? Планирую также подключать вибромашевский ВИ-9-8-А (М) на 42В 4. Есть ли отличия при подключении ВИ-9-8-А (М)? Палкой по голове не бейте, я не электрик так-то. Всем спасибо за ответы. ЗЫ не подгружает фото |
|
|
|
28.4.2024, 21:59
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3732 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
... Уважаемый AlexX100500! Внимательно изучите эту информацию (перейти по ссылке). Там в разделе "Документация" есть ссылка на паспорт данного трансформатора, скачав который можно найти ответы на некоторые из Ваших вопросов, в частности на вопрос №1.1. Как расположить перемычки ВН НН при подключении к сети 3ф 380В? ... PS: Так как Вы не электрик, постарайтесь не задавать слишком много вопросов в одном сообщении - рискуете не получить ни одного ответа ни на один из заданных Вами вопросов! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
29.4.2024, 6:12
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.4.2024 Пользователь №: 62188 |
Спасибо за паспорт, в других видел 8 комбинаций соединений, потому и сомневался.
Итого по вопросу 1 чтобы подключить к сети 3ф 380В соединяем высокую сторону звездой, ставим перемычку W2-V2-U2, к выходам U1 V1 W1 подаем напряжение 3ф 380. На низкой стороне соединяем треугольником ставим 3 перемычки u1-w2. v1-u2, w1-v2. К выводам u1, v1,w1 подсоединяем вибратор 42В . По Вопросу 4 ВИ-9-8-А (М) напряжением 42В подключается аналогично. На низкой стороне провода толще, сопротивление ниже. Все верно? Сообщение отредактировал AlexX100500 - 29.4.2024, 6:18 |
|
|
29.4.2024, 13:34
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3732 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Все верно? Для верности показываю схему соединений взятую из паспорта и доработанную для большей наглядности:-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
|
2.5.2024, 11:46
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.4.2024 Пользователь №: 62188 |
Все работает. Всем спасибо. Остальные вопросы отдельным топиком.
|
|
|
Гость_Гость_* |
2.5.2024, 14:25
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
2.5.2024, 19:37
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2311 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 2:17 |
|