Проводил ревизию ВРУ здания. Работа производилась до комутационной аппаратуры нашего присоединения, так что отключали рубильник с подстанции электрики электросети по заявке энергетика. Отключили и уехали закрыв ТП. Я проверил индикатором отсутствие напряжения на токоведущих частях запитываемых обесточеным фидером и приступил проводить работы. Вопрос такой: Должен ли был быть наряд-допуск? Если да то еще вопроc. Если у нас в штате к примеру из электротехнического персонала один электрик и энергетик кто должен назначаться ответственным руководителем работ, ответственным исполнителем работ, выдающим наряд и кто допускающим - все один энергетик? У нас строительная фирма и вот почти два года в ней работаю никогда нарядов не видывал, а вот сейчас когда работал на токоведущих частях которые выключил не я, и включал после окончания работ не я начинают терзать сомнения вообщем.
|
|
|
|
22.9.2013, 17:09
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Думается в данном случае наряд не нужен, достаточно распоряжения, что касаемо совмещения - прописано Правилами, не совсем понятно откуда взялся ответственный исполнитель и кто это, про сомнения - ставьте заземление, что прописано Правилами
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
22.9.2013, 21:44
Сообщение
#3
|
Гости |
Необходимость выдачи наряда или распоряжения определяет ваш энергетик, ему за это денег платят. Если бы энергетик наряд (распоряжение)выдал, то и пределил-указал лиц ответственных за безопасное проведение работ и их совмещение обязанностей, но судя по "ответственому исполнителю" сначала необходимо прочитать "Букварь", т.е. МПОТ-016, тогда терзать сомнения не будут
|
|
|
22.9.2013, 22:56
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата штате к примеру из электротехнического персонала один электрик Один работать в электроустановке не может - только осмотр.Цитата кто должен назначаться ответственным руководителем работ, ответственным исполнителем работ, выдающим наряд и кто допускающим - все один энергетик? Межотраслевые правила:2.1.10. Письменным указанием руководителя организации должно быть оформлено предоставление его работникам прав: выдающего наряд, распоряжение; допускающего, ответственного руководителя работ; производителя работ (наблюдающего), а также права единоличного осмотра. Далее в правилах есть и о совмещении обязанностей. Если у вас не набирается нужного количества персонала, приглашайте со стороны, или делайте на свой страх и риск - без наряда. (Не рекомендуется). Сообщение отредактировал uvk2 - 22.9.2013, 23:00 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
22.9.2013, 23:12
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
но судя по "ответственому исполнителю" сначала необходимо прочитать "Букварь", т.е. МПОТ-016, тогда терзать сомнения не будут ответственным исполнителем бы я являлся если б ознакомился и расписался за данную обязанность в наряде, в моём случае я являлся ишь электриком выполняющим должностные обязанности по договору. Но спасибо за ответ. |
|
|
22.9.2013, 23:52
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Нет такого участника в наряде. Ответственным за что вы хотите себя сделать?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
23.9.2013, 9:42
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Так всё таки есть ли необходимость в наряде в таких работах? Те же работы проводятся на ТП 6/0.4 ревизии, подключения новых потребителей замена счетчиков не прямого включения на стороне 6 кВ и.т. д. Если б в МПОТе нашел сюда бы не писал.
|
|
|
|
23.9.2013, 10:46
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ревизия ВРУ здания это понятие растяжимое, а других работ не озвучено, ответ был дан в посте № 2
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
23.9.2013, 15:04
Сообщение
#9
|
Гости |
ответственным исполнителем бы я являлся если б ознакомился и расписался за данную обязанность в наряде, в моём случае я являлся ишь электриком выполняющим должностные обязанности по договору. Но спасибо за ответ. Ответственный исполнитель назначается в наряде-допуске на производство работ повышенной опасности. В электрических нарядах его нет. |
|
|
Гость_Гость_* |
23.9.2013, 15:05
Сообщение
#10
|
Гости |
Так всё таки есть ли необходимость в наряде в таких работах? .... Если б в МПОТе нашел сюда бы не писал. По наряду в действующих ЭУ могут выполняться любые работы, но необходимость выдачи наряда определяет энергетик. Но чтобы ему голову не ломать: "надо-не-надо", для работ не вошедших в перечень "работы выполняемые в порядке тек. эксплуатации" и не выполняемых по распоряжению должен выдаваться наряд. У Вас такого перечня нет и распоряжения не получали (журнала учета работ по Н и Р тоже нет) , тогда все работы должны выполняться по наряду. Так что ваш энергетик всю ответственность повесил на Вас, т.е. работы в ЭУ проводились с полным не соблюдением действующих Правил |
|
|
|
23.9.2013, 23:09
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 14:11 |
|