меркурий 230 ФКЕ , перекос фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
меркурий 230 ФКЕ , перекос фаз |
Гость_Гость_Илья_*_* |
24.2.2013, 10:31
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте! Установлен счетчик Меркурий 230-ART, трансформаторы тока 500/5, но в проекте есть одна фаза на которой нагрузка выше других на 160А.Будет ли жить этот счетчик с таким перекосом фаз.
Заранее благодарю всех. |
|
|
|
24.2.2013, 12:08
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Конечно! А почему Вы думаете что не будет?
|
|
|
24.2.2013, 18:01
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Нагрузка не должна превышать номинал трансформатора. Остальное по барабану.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
24.2.2013, 18:19
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
да будет
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
25.2.2013, 16:57
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Гость_Гость_Илья_*_*) в проекте есть одна фаза на которой нагрузка выше других на 160А.Будет ли жить этот счетчик с таким перекосом фаз. Счётчику действительно ничего не будет, но кто выполнял такой странный проект, в котором уже изначально заложен перекос фаз выше допуска (как по длительному так и по кратковременному)?
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|