Гость_Гость_Санек_*_*
сообщение 20.10.2011, 22:43
Сообщение #1





Гости






Доброй ночи!!! Не можем придти к знаменателю. отдельностоящий ГРПШ (газовый шкаф) на окраине деревни, защещается стержневым молниеприемником, забиваем контур №1. Сам шкаф ГРПШ должен заземляться, присоединяем к котуру №1 или забиваем контур №2? Помогите найти правду.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.10.2011, 22:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23021
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



имхо: хватит одного контура


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Санек_*_*
сообщение 20.10.2011, 22:59
Сообщение #3





Гости






если делать один контур, есть вероятность заноса высокого потенциала на ШРП и получиться может большой бум при ПУМ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.10.2011, 23:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23021
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



заноса через землю?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 21.10.2011, 10:52
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Можно хоть 10 контуров наделать, но всё равно их объединять нужно (ПУЭ, РД).
Так какой смысл городить огород?
Вот только ЕМНИМС по РД стержневой молниеотвод должен быть соединён с заземлителем не менее чем в двух местах, а так, как заземлитель у вас всего один, то как его в 2-х местах присоединить? Получается нужно делать 2 заземлителя.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.10.2011, 15:29
Сообщение #6





Гости






Цитата(с2н5он @ 20.10.2011, 23:25) *
заноса через землю?

нет, через заземляющий проводник от контура до ГРПШ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.10.2011, 16:08
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23021
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



это и имел ввиду


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.8.2013, 10:42
Сообщение #8





Гости






Может и не по теме. Собираемся ставить ОПС-1-В ИЭК на вводе, в ВРУ . Воздушный ввод, есть повторное заземление на вводе в здание -на вводе на изоляторах нулевый провод заземлен, и заземление подведено в ВРУ проводом 16 кв.мм.Разделение в ВРУ. Вводной автомат на 63А . Надо ли ставить до ОПС автомат.выключатель на случай пробоя ОПС и коротыша, или раз есть вводной автомат ,не надо ничего городить? С другой стороны, если ОПС пробьет все отключится , а тут холодильник; если свой автомат как бы надежнее. Вообще из каких соображений выбирать номинал ,тип.характеристику автомата в цепи ОПС в этом случае? Рылся в инете, как бы рекомендуют предохранители в цепи ОПС . Лето было грозовое, выбило приборы пожарной сигнализации,телевизор, видеонаблюдение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 26.8.2013, 8:10
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Отдельный автомат на ОПС лишним не будет. При этом, часто ОПС подключаются до вводного автомата и требуют собственной защиты.
Отмечу, что повторное заземление выполняется в точке разделения РЕ и N, т.е. в щите ВРУ. По крайней мере проложите проводник от заземляющего устройства к РЕ-шине ВРУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.8.2013, 10:14
Сообщение #10





Гости






а автомат номинал, как выбрать,если на вводе на 63А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 26.8.2013, 10:29
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Условий выбора аппарата защиты для ОПС не встречал. Но как правило номинал близок или равен к вводному автомату. Видимо в связи высокими значениями токов молнии. Но т.к. 63 А это много, я бы применил автомат 50 А из условий селективности. Иначе смысла нет. Характеристика автомата (B, C, D, K, Z, L, G и др.) такая же как у вводного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 31.8.2013, 13:33
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 421
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата(Гость @ 26.8.2013, 10:14) *
а автомат номинал, как выбрать,если на вводе на 63А?
у Вас воздушный ввод автомат не рекомендуют из за возможного пригорания контактов при большом токе при ударе молнии в линию
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 31.8.2013, 19:10
Сообщение #13





Гости






Ввод воздушный ,если ставить предохранители придется ставить отдельный ящик( автомат или рубильник ,предохранители,, ОПН) .т.к в существующем места нет; автомат только влезет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 2.9.2013, 15:09
Сообщение #14


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А на ОПН и желательно отдельный металлический ящик, потому, что есть вероятность его разрушения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_kkk_*_*
сообщение 8.11.2013, 14:20
Сообщение #15





Гости






опс-1 ставиться после вводного автомата иначе при большом и длительном грозовом импульсе не произойдет отключение по линии и опс-1 просто сгорит...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
фёдорович
сообщение 22.1.2014, 15:56
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 20.11.2011
Из: СССР Москва
Пользователь №: 25072



Цитата(Работник @ 26.8.2013, 8:10) *
Отдельный автомат на ОПС лишним не будет. При этом, часто ОПС подключаются до вводного автомата и требуют собственной защиты.

Обратите внимание, при покупке ОПС, в упаковке нормальные производители кладут бумажку, типа паспорта, в ней указывают рекомендуемую защиту, АВ или плавкую вставку и номинал для данного ограничителя. Вставки ИМХО предпочтительнее т.к. у них значительно выше быстродействие, соответственно снижается вероятность выгорания содержимого ящика с ОПС при ПУМ.

Цитата(Гость @ 26.8.2013, 10:14) *
а автомат номинал, как выбрать,если на вводе на 63А?

Поставьте вставки на 100- 120А и ОПС до вводного автомата
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения