Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

"Коэффициент"

KypaTop
сообщение 17.8.2010, 18:57
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 5.9.2005
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837



Кто пользовался сим чудом отечественного производства?


Что-то мелкие трансформаторы (10/0,4 ТСН)не можем померить, если 220 подавать (т.е. возбужнаем высокую сторону фазным напряжением) то разбег коэффициента по фазам получается около 7%, а если подавать линейное 380 сразу на три фазы то более приемлемая картина получается, но суть в том, что не на всех подстанциях можно взять 380. Короче как то так.

Сообщение отредактировал KypaTop - 17.8.2010, 18:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 22.8.2010, 17:31
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Название есть у него? Это прибор для измерений омического?

Или коэффициента трансформации?

Сообщение отредактировал Шаровая молния - 22.8.2010, 17:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 22.8.2010, 19:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Шаровая молния @ 22.8.2010, 17:31) *
Название есть у него? Это прибор для измерений омического?

Или коэффициента трансформации?

Судя по названию топика -это прибор "Коэффициент"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 22.8.2010, 21:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Торможения......


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tesla77.7
сообщение 23.8.2010, 0:10
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 333
Регистрация: 6.8.2010
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110



Это прибор для измерения:
1)Коэффициента трансформации,
2)Потерь холостого хода на малом напряжении,
3)Сопротивление короткого замыкания.


--------------------
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KypaTop
сообщение 23.8.2010, 11:37
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 5.9.2005
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837



Да именно, так и называется "Коэффициент". Дак есть у кого нибудь опыт работы с этим прибором?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 23.8.2010, 18:56
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



У меня нет, нам такое чудо даже и не снилось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.8.2010, 21:08
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22984
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а с производителем не пробовали связаться? тем более почему то у него в характеристиках написано 220 или 380


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KypaTop
сообщение 24.8.2010, 5:01
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 5.9.2005
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837



Цитата
с производителем не пробовали связаться?

хотел сначала поспрашивать у людей работавших с этим прибором, ну видимо придется както звонить изготовителям.
Кому интересно вот паспорт.

Кстати сразу видно отечественного производителя, при измерении нужно возбудить обмотку ВН, т.е. когда прибор собрали еще ищем проволочки чтобы подать напряжение на ВН, вот укомплектовать этими проводами проблематично?

Сообщение отредактировал KypaTop - 24.8.2010, 5:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 24.8.2010, 10:59
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (KypaTop @ 24.8.2010, 6:01) *
...Кстати сразу видно отечественного производителя, при измерении нужно возбудить обмотку ВН, т.е. когда прибор собрали еще ищем проволочки чтобы подать напряжение на ВН, вот укомплектовать этими проводами проблематично?

Это, похоже болезнь наших производителей, аналогичная ситуация с миллиомметромПТФ1 Е-бургского производства, прибор есть (40-50крублей), а кабелей для подключения прибора к оборудованию нет icon_surprised.gif .

Сообщение отредактировал Uran - 24.8.2010, 11:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 24.8.2010, 20:53
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Uran @ 24.8.2010, 11:59) *
Это, похоже болезнь наших производителей, аналогичная ситуация с миллиомметромПТФ1 Е-бургского производства, прибор есть (40-50крублей), а кабелей для подключения прибора к оборудованию нет icon_surprised.gif .


А у нас к измерителю неоднородностей РИ-10М концы есть. Но. Длина провода 70 см, а расстояние между "крокодилами" 10 сантиметров, да и крокодилы только на тонкую проволоку прицепить можно, но никак не на кабель 120 мм2. Чем люди думали на заводе - непонятно....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KypaTop
сообщение 27.8.2010, 6:34
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 5.9.2005
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837



Цитата
Чем люди думали на заводе

Интересно они сами пробовали работать этими приборами на заводе? Или так, про что вспомнили, тем и укомплектовали.
Пойду провода паять )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 3.2.2011, 10:24
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(KypaTop @ 23.8.2010, 11:37) *
есть у кого нибудь опыт работы с этим прибором?


Добрый день! Разобрались с "Коэффициентом"?
Сами хотим заказать прибор для этих же целей, поэтому интересуюсь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.11.2011, 10:03
Сообщение #14





Гости






Если измерять "Коэффициентом" Ктр по однофазной схеме, то пересчета никакого не требуется? И хотельсь бы знать, что ответил завод по поводу 7% погрешности. Если не трудно, отпишитесь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_1ТОМ1_*
сообщение 15.3.2012, 14:08
Сообщение #15





Гости






Имеетса такой прибор, трафы меньше 650кВа не измерял. На остальных сравнивал со старм комплектом из 3-Х приборов, всё идеально. Сейчас прибор на гарантии, при вылетании предохранителя стекло корпуса треснуло и перекрыло между контактами держателя. Держатель вывернуло не на шутку. Производитель хоть бы песка в предохранитель насыпал, ато он на 20А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
actto
сообщение 19.3.2012, 0:47
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 15.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951



Цитата(KypaTop @ 24.8.2010, 6:01) *
Кстати сразу видно отечественного производителя, при измерении нужно возбудить обмотку ВН, т.е. когда прибор собрали еще ищем проволочки чтобы подать напряжение на ВН, вот укомплектовать этими проводами проблематично?

А Разве провода не продаются? Я в начале года составлял техзадание на закупку данного прибора, на сайте производителя есть комплект соединительных проводов 5 и 10м. . Естественно за отдельную плату. Так что может ни производитель виноват а вы решили взять подешевле???
З.Ы. Прибор должен прийти в мае, тогда и опробуем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_1ТОМ1_*
сообщение 22.3.2012, 12:47
Сообщение #17





Гости






Так то оно так, только как всегда не додумали. Для подачи напряжения возбуждения надо колхозить. В комплекте есть лишние провода, но с их помощью подать напряжение не получитса. Вилка для питания самого прибора есть, а для питания схемы нет. Качество комплектных проводов хорошее. Крокодилы и наконечники к ним отличные. Подсоединения к прибору и используемая термоусадка с обеих концов оставляет желать лучшего. Если оставить всё как есть, то при частом использовании провода в местак соединения с наконечноками быстро отломаютса. Надо сразу поменять термоусадку и проверить пайку. И зделать провод с наконечниками под болт для запитки схемы. Самое главное не надеятса на встроеный предохранитель, поставить последоварельно автомат на 16А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.3.2012, 17:57
Сообщение #18





Гости






Здравствуйте. Лет 5 пользуюсь прибором ПТФ-1, никаких нареканий. Попытки мерять К тр "Коэффициентом" оказались неуспешны. Свое название он явно не оправдывает. Значение плавает как ему вздумается. Потери холостого хода и кз меряет, вернее мерял - вчера выщел из строя. Напарник заземлил закоротку на трансформаторе, а предохранитель 0,25А когда-то кем-то заменен на 10А. Предохранитель выдюжил - прибор нет. Наверно придется отправлять на ремонт на завод.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 4.4.2012, 6:18
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



если надо возбуждать обмотки транса и еще присоединять прибор, то НА ЧТО нужен СИЙ галиматья. Я возьму вольтметр и все сделаю сам и бесплатно.


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_1ТОМ1_*
сообщение 14.11.2012, 14:11
Сообщение #20





Гости






Прибор пришол с гарарантии, производитель депеш написал: мол сами виноваты неправильно эксплуотируете и предоставили щёт. Комплекные провода развалились после 5 трансформатора. Ещё раз перепоял и поставил термоусадку с клеем. Есть идея зделать ящик с переключателями, чтобы концы не перебрасывать при замерах.
Вернуться в начало страницы