Гость_IgorSyktyvkar_*
сообщение 11.3.2013, 11:40
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! Требуется подключить ножницы Metso Lindemann LIS (380В). Имеется 3 электродвигателя 380В по 90кВт, включающиеся поэтапно. Плюс один вспомогательный электродвигатель 20кВт. Плюс собственные нужды 220В 40А (освещение, обогрев и т. д.). Итого общая соединенная нагрузка 300кВт. Какой трансформатор 10\0,4кВ потянет данную нагрузку? Хватит ли для этого тр-ра на 400кВА? Как рассчитывать пиковую нагрузку? Спасибо!
Инженер-подрядчик сказал, что общая пиковая нагрузка будет составлять 480кВт и нам необходим трансформатор на 630кВА, а это большие затраты, учитывая что у нас стоит трансформатор 400кВА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 11.3.2013, 12:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а сколько времени длятся пики?
какой тип транса - сухой или масляный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 11.3.2013, 13:50
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Уточните у подрядчика - какие пиковые нагрузки он имеет ввиду? Просто если судить по вашему описанию, то 400 кВА Вам хватит с большим запасом и в трансе на 630 кВА нет никакой необходимости.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVB2012
сообщение 12.3.2013, 5:01
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Пиковые нагрузки - это пусковые токи что-ли? Так это не в тему, выбор трансов делают по длительным нагрузкам. А вообще есть ГОСТ 14209-97 "Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов", от него и пляшем, не надо никакой отсебятины. В вашем случае 400кВА вполне достаточно. Установленная мощность оборудования 300кВт. Коэффициент использования всегда меньше единицы, следовательно реально нагрузка всегда будет меньше этих 300кВт. Откуда ваш инженер-подрядчик накопал 480кВт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 19.3.2013, 12:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Вопрос изначально не правильно сформулирован. Если что то к чему то подключается, то подключаемое устройство как правило подбиралось из существующих условий. Если нет, то это изменение в оборудовании и в схеме электроснабжения. В этом случае делается корректировка и внесение в проект новых данных. А если так спрашивают, то возникает тогда сразу такая мысль: "В каком то ангаре или гараже чуваки решили что то замутить. Прикупили оборудование и просят его подключить третьих лиц. Третьи лица не в курсе по ситуации у чуваков, поэтому и спрашивают про трансформатор." ЭСО потребует от Вас проект и обоснование увеличение мощности, так что топик стартер зашел не оттуда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IgorSyktyvkar_*
сообщение 20.3.2013, 14:09
Сообщение #6





Гости






Всем спасибо за мнения и информацию. Отдельное OVB2012.
Для scasi: если подробнее, имеется выделенная мощность 50кВт, трансформатор 400кВА. Необходимо подключить гидравлические ножницы мощностью 300кВт. Подаем заявку на технологическое присоединение в энергосбытовую с целью увеличения выделенной мощности до 350кВт. И подрядчики-немцы уверяют в необходимости замены трансформатора до 630кВА из-за пиковых нагрузок. Отправил им значения с таблицы Н.1 допустимых аварийных перегрузок. Жду ответа
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 22.3.2013, 10:55
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



товарищ, а что вы немцам не доверяете, скольких встречал всегда слушал что они говорят. Потому что они потом акты подписывали, и гарантия была. А так если сам делаешь, то это на свой страх и риск. Если предприятие большое, то собрав статистику за год можно потом этот трансформатор переставить в другое место, а сюда поменьше поставить. Ведь порой всегда возникают подобные ситуации. Но это уже не наша и не ваша головная боль о рациональном электроснабжение предприятия, а главного энергетика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор Васильеви...
сообщение 22.3.2013, 11:25
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.7.2010
Пользователь №: 18940



Столкнулся с похожей ситуацией, тоже ножницы только ном мощность 480кВт, в паспорте ножниц сказано мах ток 1400А(1сек каждые 20сек), у нас транс ТМЗ1000 номинальный ток транса 1445А. сейчас стоит вопрос о возможной замене транса на 630кВА. ножницы еще на стадии монтажа, когда смонтируем и запустим будет видно.
А при выборе транса не забудь учесть провалы напряжения на линии 0,4кВ, немцы очень придирчивы к напряжению питания и отклонению его от нормы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения