Подбор трансформатора по нагрузке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подбор трансформатора по нагрузке |
Гость_IgorSyktyvkar_* |
11.3.2013, 11:40
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте! Требуется подключить ножницы Metso Lindemann LIS (380В). Имеется 3 электродвигателя 380В по 90кВт, включающиеся поэтапно. Плюс один вспомогательный электродвигатель 20кВт. Плюс собственные нужды 220В 40А (освещение, обогрев и т. д.). Итого общая соединенная нагрузка 300кВт. Какой трансформатор 10\0,4кВ потянет данную нагрузку? Хватит ли для этого тр-ра на 400кВА? Как рассчитывать пиковую нагрузку? Спасибо!
Инженер-подрядчик сказал, что общая пиковая нагрузка будет составлять 480кВт и нам необходим трансформатор на 630кВА, а это большие затраты, учитывая что у нас стоит трансформатор 400кВА. |
|
|
|
11.3.2013, 12:30
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а сколько времени длятся пики?
какой тип транса - сухой или масляный? |
|
|
11.3.2013, 13:50
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Уточните у подрядчика - какие пиковые нагрузки он имеет ввиду? Просто если судить по вашему описанию, то 400 кВА Вам хватит с большим запасом и в трансе на 630 кВА нет никакой необходимости.
|
|
|
12.3.2013, 5:01
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 |
Пиковые нагрузки - это пусковые токи что-ли? Так это не в тему, выбор трансов делают по длительным нагрузкам. А вообще есть ГОСТ 14209-97 "Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов", от него и пляшем, не надо никакой отсебятины. В вашем случае 400кВА вполне достаточно. Установленная мощность оборудования 300кВт. Коэффициент использования всегда меньше единицы, следовательно реально нагрузка всегда будет меньше этих 300кВт. Откуда ваш инженер-подрядчик накопал 480кВт?
|
|
|
|
19.3.2013, 12:04
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Вопрос изначально не правильно сформулирован. Если что то к чему то подключается, то подключаемое устройство как правило подбиралось из существующих условий. Если нет, то это изменение в оборудовании и в схеме электроснабжения. В этом случае делается корректировка и внесение в проект новых данных. А если так спрашивают, то возникает тогда сразу такая мысль: "В каком то ангаре или гараже чуваки решили что то замутить. Прикупили оборудование и просят его подключить третьих лиц. Третьи лица не в курсе по ситуации у чуваков, поэтому и спрашивают про трансформатор." ЭСО потребует от Вас проект и обоснование увеличение мощности, так что топик стартер зашел не оттуда.
|
|
|
Гость_IgorSyktyvkar_* |
20.3.2013, 14:09
Сообщение
#6
|
Гости |
Всем спасибо за мнения и информацию. Отдельное OVB2012.
Для scasi: если подробнее, имеется выделенная мощность 50кВт, трансформатор 400кВА. Необходимо подключить гидравлические ножницы мощностью 300кВт. Подаем заявку на технологическое присоединение в энергосбытовую с целью увеличения выделенной мощности до 350кВт. И подрядчики-немцы уверяют в необходимости замены трансформатора до 630кВА из-за пиковых нагрузок. Отправил им значения с таблицы Н.1 допустимых аварийных перегрузок. Жду ответа |
|
|
22.3.2013, 10:55
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
товарищ, а что вы немцам не доверяете, скольких встречал всегда слушал что они говорят. Потому что они потом акты подписывали, и гарантия была. А так если сам делаешь, то это на свой страх и риск. Если предприятие большое, то собрав статистику за год можно потом этот трансформатор переставить в другое место, а сюда поменьше поставить. Ведь порой всегда возникают подобные ситуации. Но это уже не наша и не ваша головная боль о рациональном электроснабжение предприятия, а главного энергетика.
|
|
|
|
22.3.2013, 11:25
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2010 Пользователь №: 18940 |
Столкнулся с похожей ситуацией, тоже ножницы только ном мощность 480кВт, в паспорте ножниц сказано мах ток 1400А(1сек каждые 20сек), у нас транс ТМЗ1000 номинальный ток транса 1445А. сейчас стоит вопрос о возможной замене транса на 630кВА. ножницы еще на стадии монтажа, когда смонтируем и запустим будет видно.
А при выборе транса не забудь учесть провалы напряжения на линии 0,4кВ, немцы очень придирчивы к напряжению питания и отклонению его от нормы |
|
|