Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

670 кВт по 442 Постановлению Правительства РФ

ilin-sarov
сообщение 25.3.2013, 18:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 31872



К какой группе относиться предприятие до 670 кВт или выше, если на предприятии имеются две подстанции с заявленной мощностью 500 и 300 кВт? Эти подстанции питают 2 здания, у которых разные адреса. Между собой эти здания электрически не связанны. Питания подстанции происходит по одному ВВ кабелю, с этого кабеля также питаются подстанции других предприятий. Граница балансовой принадлежности на концах ВВ кабелей. ТП проходные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.3.2013, 19:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(ilin-sarov @ 25.3.2013, 19:07) *
Питания подстанции происходит по одному ВВ кабелю,

то как тогда они не связаны?
думается свыше 670


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilin-sarov
сообщение 25.3.2013, 19:48
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 31872



Цитата(с2н5он @ 25.3.2013, 20:44) *
то как тогда они не связаны?
думается свыше 670


не связаны по низкой стороне
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.3.2013, 20:00
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а ещё и здания разные icon_wink.gif
причем здесь НН и вообще напряжение?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilin-sarov
сообщение 26.3.2013, 5:51
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 31872



Ну хорошо, тогда другой пример. Организация имеет два завода мощностью по 500 кВт каждый, только один находится, например, в Химках, а др. во Владимирской обл. К какой группе отнести заводы этого предприятия.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.3.2013, 8:00
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в данном случае возможно до 670, т.к. разные сетевая и сбытовая конторы, для разъяснений можно (проще) обратиться в те же СО или СК или регулирующий тарифы орган


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Energy5
сообщение 28.3.2013, 15:56
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 31950



Если в границах одной СО и АРБП подписаны на одного контрагента (собственника) то свыше 670, т.к. в ПНД мощность определена к одномоментному использованию, т.е. по сечению СО-потребитель
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilin-sarov
сообщение 4.4.2013, 22:50
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 31872



Был в снабжающей организации. Сказали, пока ВВ кабель соединяющий подстанции не находится в границах эксплуатационной ответственности предприятия то до 670 кВт, если вдруг мы его возьмем на обслуживание то свыше 670 кВт. (на данный момент у кабеля нет хозяина)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.4.2013, 22:53
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Похоже на бред, причём здесь кабель


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilin-sarov
сообщение 7.4.2013, 22:02
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 31872



Как они сказали, что сейчас две границы балансовой принадлежности, с двумя разными адресами, если мы берем ВВ кабель себе (сейчас он бросовый), то граница будет одна ну и соответственно свыше 670 кВт. ВВ кабель соединяет эти подстанции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.4.2013, 22:48
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Какое отношение к мощности имеет граница? никакого


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Energy5
сообщение 10.4.2013, 21:33
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 31950



Похоже в снабжающей организации бредят
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vilebone
сообщение 11.4.2013, 11:00
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 26852



Правила отнесения потребителей к 670 только разрабатываются в минэнерго, так что пока оснований ни у потребителей ни у снабжающей организаций спорить нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.12.2013, 12:53
Сообщение #14





Гости






тут дело скорее всего в мощности, приходящейся на данную точку подключения - если обе ТП сидят на кабелях одного поставщика и прописаны в одном договоре - мощность суммировать - вроде так)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 9:07
Rambler's Top100     