Пара вопросов по питанию

sarcity
сообщение 3.3.2013, 19:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 29.7.2011
Пользователь №: 23775



Добрый вечер! Есть ТУ на выделение мощности в 195 кВт. Нужно проложить КЛ от ТП до ВРУ в траншее. Расстояние 139м. Кабель выбран АВБбШв 4х240. Для данного сечения в ПУЭ не указан максимальный длительный ток. В сторонних источниках указан ток 355А. По расчетам по току и по падению напряжения кабель проходит. Верны мои подсчеты?
Допустимо ли применить систему заземления TN-C? (PEN разделю в ВРУ) TN-S и TN-C-S выполнить нет возможности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.3.2013, 20:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
В сторонних источниках указан ток 355А.
Даже 4*185 позволяет пропустить такой ток, если уложен в земле.
Цитата
TN-S и TN-C-S выполнить нет возможности.
Почему вторую систему нет возможности выполнить?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 3.3.2013, 21:30
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Цитата(sarcity @ 3.3.2013, 20:05) *
Добрый вечер! Есть ТУ на выделение мощности в 195 кВт. Нужно проложить КЛ от ТП до ВРУ в траншее. Расстояние 139м. Кабель выбран АВБбШв 4х240. Для данного сечения в ПУЭ не указан максимальный длительный ток. В сторонних источниках указан ток 355А. По расчетам по току и по падению напряжения кабель проходит. Верны мои подсчеты?
Допустимо ли применить систему заземления TN-C? (PEN разделю в ВРУ) TN-S и TN-C-S выполнить нет возможности.


Как не указан? Не может быть такого?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 3.3.2013, 22:15
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Если Вы разделите PEN во ВРУ, то это как раз и будет TN-C-S.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sarcity
сообщение 19.3.2013, 17:45
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 29.7.2011
Пользователь №: 23775



Сорри за долгий ответ. Я почему-то всегда думал, что в системе TN-C-S требуется повторное заземление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 19.3.2013, 19:54
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Да, повторное заземление в TN-C-S обязательно. А разделить PEN во ВРУ и не сделать повторное заземление - такой системы нет. Да и TN-C уже запрещена. А в чем проблема сделать повторное заземление?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.3.2013, 20:16
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(shpinel @ 19.3.2013, 20:54) *
TN-C уже запрещена.

кем и когда?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 19.3.2013, 22:43
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



ПУЭ 7
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.3.2013, 22:46
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



значит таки не совсем запрещена?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 19.3.2013, 22:59
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Да icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Не совсем icon_biggrin.gif Но, я думаю, вряд ли у ТС не предусматривается однофазная нагрузка icon_biggrin.gif
Хотя можно разделить PEN при соответствующем сечении уже непосредственно перед однофазкой. Но это опять же уже будет не TN-C, а TN-C-S.

Сообщение отредактировал shpinel - 19.3.2013, 23:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_123_*_*
сообщение 19.3.2013, 23:00
Сообщение #11





Гости






Цитата(shpinel @ 19.3.2013, 22:43) *
ПУЭ 7
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

А вопрос не о 3-х фазке был?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.3.2013, 8:52
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(shpinel @ 19.3.2013, 23:59) *
Но, я думаю, вряд ли у ТС не предусматривается однофазная нагрузка icon_biggrin.gif

кабель от ТП до ВРУ, не думаю что там однофазка где-то нарисуется


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sarcity
сообщение 28.3.2013, 13:54
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 29.7.2011
Пользователь №: 23775



Как тогда быть? TN-C запрещен, TN-C-S - не подходит (нет возможности сделать ЗУ). TN-S как делать не представляю: тянуть параллельно основному кабелю какой-то кабель 1х120?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.3.2013, 14:55
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



повторю пост № 6 А в чем проблема сделать повторное заземление? проще говоря контур


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дим
сообщение 28.3.2013, 16:08
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 20.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13522



Цитата(sarcity @ 28.3.2013, 14:54) *
Как тогда быть? TN-C запрещен, TN-C-S - не подходит (нет возможности сделать ЗУ). TN-S как делать не представляю: тянуть параллельно основному кабелю какой-то кабель 1х120?

Прокладываете 4-х жильный кабель. На вводе заземляете. Вот и вся ТН-Ц-С, ни каких проблем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 28.3.2013, 16:23
Сообщение #16





Гости






Цитата(sarcity @ 28.3.2013, 13:54) *
Как тогда быть? TN-C запрещен, TN-C-S - не подходит (нет возможности сделать ЗУ). TN-S как делать не представляю: тянуть параллельно основному кабелю какой-то кабель 1х120?

Не слушайте глупости ТН-Ц ни кто не запрещал,тяните спокойно свой четырехжильный кабель от ТП до ВРУ,а в ВРУ делайте разделение ТН-Ц-С.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sarcity
сообщение 29.3.2013, 10:01
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 29.7.2011
Пользователь №: 23775



Сорри, был невнимателен - TN-C в моем случае допустим.

2 Гость_Алексей. TN-C-S без повторного заземления не может быть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 29.3.2013, 11:33
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
TN-C-S без повторного заземления не может быть.

Может. Если применить естественные заземлители (водопровод, металлоконструкции здания).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения