Везде ли обманывают на сечении кабеля/провода?

Sergiopm
сообщение 20.8.2007, 15:43
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 5.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 7838



В деревне счётчик ранее стоял в доме, открытым к доступу! Лет 5 назад, его перенесли на улицу, со стороны ВЛ и смонтировали в пластиковый ящик и опломбировали. От него старым проводом вернулись на старое месторасположение счётчика, где оставили вводные автоматы. Тем самым поменялась только проводка от столба к счётчику(на мой взгляд квадрата 4). Провод от счётчика к автоматам совсем не внушает доверия(как и сами автоматы); вот и задумал я это всё дело поменять.
Пришёл на рынок, говорю чуваку:"Нужен АВВГ 2х4мм^2". Он показывает; смотрю, а там квадрата 2,5 максимум!!! Говорю:"Это не 4, это наверное 2,5"! А он мне:"Нет, это 4, а 2,5 вот...", показывает, а там ну 1,5 icon_smile.gif! Говорю:"покажи тогда 6мм^2", он показал, а там где-то 4мм^2 и есть(те которые я сразу просил)! Причём, при мне открывает новую бухту(100м) с надписью АВВГ 2х6мм^2, а зачищеный кабель в клемную колодку 4мм^2 свободно проходит.
Это единичный случай или частенько такое? С монтажём не сталкивался, вот и возник такой вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.8.2007, 17:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Бывает в нашей жизни много объяснимого. Уход сечения жилы (как правило в минус), не очень качественная изоляция, но что бы в два раза, как у Вас, такого не припомню. Если возникли сомнения, то берёте штангель (или микрометр) и калькулятор. И, пользуясь со школы знакомыми формулами, доказываете продавцу, что он не прав. Или ничего не доказываете и молча берёте необходимый товар.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Серенький_*
сообщение 21.8.2007, 8:01
Сообщение #3





Гости






Недавно сам столкнулся с подобным. Причем, на кабеле присутствует заводская маркировка, но сечение явно не соответствует заявленному. Некоторые продавцы сами предупреждают о несоответствии, называя кабель с заниженным сечением "эконом-класс". Ну, не бред? Я до сих пор понять логики этого безобразия не могу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.8.2007, 8:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Серенький @ 21.8.2007, 9:01) *
Недавно сам столкнулся с подобным. Причем, на кабеле присутствует заводская маркировка, но сечение явно не соответствует заявленному. Некоторые продавцы сами предупреждают о несоответствии, называя кабель с заниженным сечением "эконом-класс". Ну, не бред? Я до сих пор понять логики этого безобразия не могу.
Не плохо бы скинуть полную информацию по этому эпизоду для памятки. Производитель, тип-марка, заявленные и реальные параметры, место приобретения. Кому нибудь поможет не нарваться на "эконом-класс" icon_biggrin.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Серенький_*
сообщение 21.8.2007, 8:46
Сообщение #5





Гости






Нарвался на подобное на Украине. То ли страна такая? Правда, встречал такие кабели как турецкого производства, так и отечественные (Одесскабель). Кабель марки ПВС и ему подобный турецкий. Хорошо, если нарвешься на нормального продавца. А так остается ходить с шаблонами и измерительными приборами. Это мы, специалисты, можем прояснить ситуацию и скорректировать свои действия, а простые обыватели? Полный развод. icon_twisted.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergiopm
сообщение 21.8.2007, 12:06
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 5.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 7838



Цитата(Серенький @ 21.8.2007, 8:01) *
Недавно сам столкнулся с подобным. Причем, на кабеле присутствует заводская маркировка, но сечение явно не соответствует заявленному. Некоторые продавцы сами предупреждают о несоответствии, называя кабель с заниженным сечением "эконом-класс". Ну, не бред? Я до сих пор понять логики этого безобразия не могу.


Так и есть, в конце концов продавец согласился со мной, что сечение явно не соответствует заявленному! Но к этому прибавил:"Молодой человек, кто мы с тобой такие, чтобы обсуждать соответствие? Заводы выпускают и реализуют этот кабель миллионами метров, а мы с тобой будем спорить есть тут 4 квадрата или нет на 10 метрах! Мы маленькие люди: я продаю, ты покупаешь." icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif

Дело было так же на Украине, в небольшом селении, где такой кабель можна было купить только на рынке и только у одного человека icon_evil.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
навигатор
сообщение 21.8.2007, 12:36
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 18.8.2007
Пользователь №: 9227



Цитата
Заводы выпускают и реализуют этот кабель миллионами метров, а мы с тобой будем спорить есть тут 4 квадрата или нет на 10 метрах! Мы маленькие люди: я продаю, ты покупаешь."

При наличии заводской маркировки и сертификатов происхождения можно изучить ГОСты т ТУ и задвинуть иск. Хлопотно , конечно. Но читал , что на западе был выигран процесс и удовлетворена претензия ( тыш на 400 уев) на недолив в бутылку кетчупа то ли 5гр. то ли 10гр. А, ежели, скажем, многоподъездная многоэтажка выполнена таким дерьмом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
навигатор
сообщение 21.8.2007, 12:39
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 18.8.2007
Пользователь №: 9227



Забыл icon_eek.gif : при перенастройке линии пр-ва кабеля на экономию 10 % каждый десятый метр - "левый и черный"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KonsulTant
сообщение 24.8.2007, 8:18
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 23.8.2007
Из: г. Сергиев Посад
Пользователь №: 9264



Исходя из своего опыта работы в сфере торговли электротоварами, могу сказать, что все кабели разделяются по негласному ранжиру на несколько категорий. Как пример - Кольчугинский - первой категории, Севкабель, Рыбинск 2 категории, маленькие частные заводы, турецкий и прочий "импортный" - 3 категории. Занижение сечения в первой категории практически отсутствует (этот кабель самый дорогой, ессно), во второй - равен 20-30%, в третьей - доходит до 50%. Приблизительно так. Сам я придерживаюсь мнения, что кабель ДЛЯ СЕБЯ нужно брать на сечение выше - тогда не ошибешься. Ведь Кольчугинский или хороший европейский кабель не везде найдешь, да и наколоть могут icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.10.2007, 12:41
Сообщение #10





Гости






Заниженное сечение - это еще чепуха. В Донецке на Радиорынке лично купил бухту ПВС 4*2,5 якобы Харьковского завода, отдал электрикам подключать движки - не включаются. Проверяю - отсутствует напряжение на катушке пускателя (как мне повезло!!! а еслибы оборванный провод попал на другую фазу и движок включили-бы на двух фазах?!!!, а он к слову в Москве стоил около 2000 евров). Продавец меня конечно не узнал... Вобщем распустил я этот ПВС на ПВ-3, и обнаружил с десяток скруток!!! жилы на различных участках и два обрыва под изоляцией!!! А вы говорите сечение не то...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
funt
сообщение 31.10.2007, 9:44
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 8.8.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 9160



Цитата(Sergiopm @ 20.8.2007, 18:43) *
В деревне счётчик ранее стоял в доме, открытым к доступу! Лет 5 назад, его перенесли на улицу, со стороны ВЛ и смонтировали в пластиковый ящик и опломбировали. От него старым проводом вернулись на старое месторасположение счётчика, где оставили вводные автоматы. Тем самым поменялась только проводка от столба к счётчику(на мой взгляд квадрата 4). Провод от счётчика к автоматам совсем не внушает доверия(как и сами автоматы); вот и задумал я это всё дело поменять.
Пришёл на рынок, говорю чуваку:"Нужен АВВГ 2х4мм^2". Он показывает; смотрю, а там квадрата 2,5 максимум!!! Говорю:"Это не 4, это наверное 2,5"! А он мне:"Нет, это 4, а 2,5 вот...", показывает, а там ну 1,5 icon_smile.gif! Говорю:"покажи тогда 6мм^2", он показал, а там где-то 4мм^2 и есть(те которые я сразу просил)! Причём, при мне открывает новую бухту(100м) с надписью АВВГ 2х6мм^2, а зачищеный кабель в клемную колодку 4мм^2 свободно проходит.
Это единичный случай или частенько такое? С монтажём не сталкивался, вот и возник такой вопрос.

Сталкивался и я с такой проблемой. Говорю подрядчику провести проводом 6 квадратов по меди, гляжу монтаж начался, но провод уж больно тонковат, беру кусок и в магазин (другой) спрашиваю это 6, нет говорят не похожа, забираю 2-куска у них 6 и 4 и сравниваю с исходником получается чуть больше 4 но меньше 6 (кстати провод многожильный) так как диаметр жилок одинаковый, считаю жилы точно не помню но около 5-и жилок не хватает до 6.
Очень долго я скандалил с подрядчиком, в итоге всё же заставил его поменять на нормальный провод.


--------------------
Владимир.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лаокон_*
сообщение 3.11.2007, 22:46
Сообщение #12





Гости






Цитата
Некоторые продавцы сами предупреждают о несоответствии, называя кабель с заниженным сечением "эконом-класс"


Недавно прочитал прикольную листовку от "Севкабеля".
Оказывается NYM производится в двух вариантах: по ТУ и по DIN. То что выпускается по DIN заявлено как стабильно качественный продукт. А то что по ТУ - как бог (сменный технолог, мастер) на душу положит icon_mrgreen.gif .
Как отличить что нам втюхивают? На оболочке только написано NYM-O...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 14.1.2008, 5:10
Сообщение #13





Гости






Цитата(Лаокон @ 3.11.2007, 22:46) *
Оказывается NYM производится в двух вариантах: по ТУ и по DIN. То что выпускается по DIN заявлено как стабильно качественный продукт.

Это не только у нас. Я уже всегда перед применением обмеряю кабель. Так вот из последних записей: немецкий Helucabel сечением 16, 16 и 6 квадратов имеет реально в минус 2,5%, 5%, 11,5%. Примерно такая же картина и с нашими - всегда в минус. Слава богу - немного. Но есть и рекорд: отечественный, не помню какой уж кабель с заводской маркировкой в бухте на 6 квадратов, реально имел сечение 10,75. Бывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex524
сообщение 14.1.2008, 22:37
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 3.12.2007
Пользователь №: 9969



Ну ,вот ,наконец-то,а то я,проработавший 20 лет электриком,подумал,или у меня глазомер не тот стал или неправильно определял сечение кабеля раньше.
Говориш закзчику приобрести кабель кпримеру 2.5 ,а он привозит 1.5 и главное на заводской бирке стаит именно 2,5. Значит я не один такой,а то я подумал, что-то у меня с головой. icon_mrgreen.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
great_lee
сообщение 17.1.2008, 9:45
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 5.12.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 9980



Цитата(Лаокон @ 3.11.2007, 22:46) *
Недавно прочитал прикольную листовку от "Севкабеля".
Оказывается NYM производится в двух вариантах: по ТУ и по DIN. То что выпускается по DIN заявлено как стабильно качественный продукт. А то что по ТУ - как бог (сменный технолог, мастер) на душу положит icon_mrgreen.gif .
Как отличить что нам втюхивают? На оболочке только написано NYM-O...

если есть надпись <VDE> на самом кабеле - должен соответствовать "как стабильно качественный продукт"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg72
сообщение 17.1.2008, 10:03
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 17.1.2008
Пользователь №: 10258



В последний год это явление стало массовым. Я работаю с несколькоми поставщиками. И везде ситуация одна, что наш, что не наш-одинаково. Например всегда беру АВВг 4*25 - реальное сечение 20 мм, берешь АВВг 4*35 - с трудом, но входит в наконечник 25 мм. Вот так-то. А поставщики говорят, что такая ситуация по всей России. Хорошо скидки хоть есть, не так обидно, что нае.......т.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
great_lee
сообщение 17.1.2008, 14:11
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 5.12.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 9980



Цитата(Oleg72 @ 17.1.2008, 10:03) *
В последний год это явление стало массовым. Я работаю с несколькоми поставщиками. И везде ситуация одна, что наш, что не наш-одинаково. Например всегда беру АВВг 4*25 - реальное сечение 20 мм, берешь АВВг 4*35 - с трудом, но входит в наконечник 25 мм. Вот так-то. А поставщики говорят, что такая ситуация по всей России. Хорошо скидки хоть есть, не так обидно, что нае.......т.

тогда вперед на ЭКЗ /Кольчугино/ (не реклама) icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Владимир_*
сообщение 20.1.2008, 13:19
Сообщение #18





Гости






Нет ли здесь путаницы между монолитными и многопроволочными жилами кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kelman777
сообщение 28.1.2008, 18:53
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 16.11.2006
Из: МО
Пользователь №: 7569



Цитата(great_lee @ 17.1.2008, 14:11) *
тогда вперед на ЭКЗ /Кольчугино/ (не реклама) icon_biggrin.gif


Полностью согласен!

Сейчас работаю с КГ и ВВГнг производства сего завода - одни положительные эмоции. Было немного рыбинского КГ, постарались от него поскорее избавится - изоляция полное г.... Вдоль всей нитки наполовину пережжёна, а на половину недовулканизирована. Местное осещение делали ВВГнг 3Х2,5 плоской формы (жилы рядком) неизвестного завода, когда взяли рыбинский почувствовали разницу и в сечении и толщине изоляции


--------------------
Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Delta
сообщение 30.1.2008, 20:37
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 8.1.2008
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182



А какие отзывы о МКМ (МосКабкльМет) А то я в основном с ним работал.
Ещё нашел на даче непонятного производства кабель 2х1,5 (цельная жила) для пробы распустил - изоляция нормальная. Провел освещение в гараже.


--------------------
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 22:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены