![]() Силовое оборудование подстанций |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Силовое оборудование подстанций |
![]()
Сообщение
#41
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Миша, не волнуйтесь, все в порядке. Через автомат ТН-10 кВ проходит на фазы А В С, а A C и ноль! фаза В идет напрямую и заземлена на шпильке ТН. Вы меряли не Uав=57,7 В, Uвс=57,7 В а Uао=57,7 В, Uос=57,7 В - нормальные фазные напряжения это нормально, когда ноль на ТН идет на разрыв? как тогда измерять нагрузку фазы В при измерении загрузки ТН? Сообщение отредактировал Misha_32 - 17.4.2013, 20:50 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Михаил, вы в какой организации работаете?
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
это нормально, когда ноль на ТН идет на разрыв? как тогда измерять нагрузку фазы В при измерении загрузки ТН? Денис Сунцов, Вы можете подсказать как быть в такой ситуации? Михаил, вы в какой организации работаете? можно не отвечать на этот вопрос? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Зеленым - выносные (в отличие от встроенных в оборудование) трансформаторы тока типа ТФЗМ-110 (или ТФНД-110.) Красным - выключатель 110 кВ (там же на ящике написано: "Привод СВ-110 кВ" - привод Секционного Выключателя...) Выключатель маслянный, тип - ВМТ-110.
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
mic61, все таки ТФЗМ-110, на блочной конструкции Самарского электрощита конца 80-х годов
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Не встречал. На мой взгляд маломасляный. Вроде только корпусом полюса отличается
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#50
|
Гости ![]() |
ВК-10, масляный.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |