Цитата(Сунцов Денис @ 16.4.2013, 16:22) *
Миша, не волнуйтесь, все в порядке. Через автомат ТН-10 кВ проходит на фазы А В С, а A C и ноль! фаза В идет напрямую и заземлена на шпильке ТН.
Вы меряли не Uав=57,7 В, Uвс=57,7 В а Uао=57,7 В, Uос=57,7 В - нормальные фазные напряжения

это нормально, когда ноль на ТН идет на разрыв? как тогда измерять нагрузку фазы В при измерении загрузки ТН?

Сообщение отредактировал Misha_32 - 17.4.2013, 20:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 17.4.2013, 7:42
Сообщение #42


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Михаил, вы в какой организации работаете?


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 23.4.2013, 10:52
Сообщение #43


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Misha_32 @ 17.4.2013, 8:29) *
это нормально, когда ноль на ТН идет на разрыв? как тогда измерять нагрузку фазы В при измерении загрузки ТН?

Денис Сунцов, Вы можете подсказать как быть в такой ситуации?

Цитата(Джоуль @ 17.4.2013, 8:42) *
Михаил, вы в какой организации работаете?

можно не отвечать на этот вопрос? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 23.4.2013, 21:15
Сообщение #44


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Разъясните, пожалуйста, что за оборудование на фото. Зеленым выделен ТТ 110 кВ? Что это за тип ТТ? Что за оборудование выделено красным цветом?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 23.4.2013, 22:43
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Зеленым - выносные (в отличие от встроенных в оборудование) трансформаторы тока типа ТФЗМ-110 (или ТФНД-110.) Красным - выключатель 110 кВ (там же на ящике написано: "Привод СВ-110 кВ" - привод Секционного Выключателя...) Выключатель маслянный, тип - ВМТ-110.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 31.5.2013, 21:39
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



mic61, все таки ТФЗМ-110, на блочной конструкции Самарского электрощита конца 80-х годов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 29.6.2013, 18:38
Сообщение #47


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



что за выключатель?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 1.7.2013, 8:10
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Не встречал. На мой взгляд маломасляный. Вроде только корпусом полюса отличается
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 1.7.2013, 9:45
Сообщение #49


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Работник @ 1.7.2013, 9:10) *
Не встречал. На мой взгляд маломасляный. Вроде только корпусом полюса отличается

у нас на оперативной схеме указан, что ВВ, т.е. вакуумный выключатель. В чем и сомневаюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.7.2013, 9:53
Сообщение #50





Гости






ВК-10, масляный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 16:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены