Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расчёт падения напряжения

argonopa
сообщение 4.4.2013, 13:06
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 3.4.2013
Пользователь №: 32112



Цитата(mic61 @ 4.4.2013, 12:29) *
Формулы все простые и правильные, конечно. Но есть два неучтенных, на мой взгляд, момента. В связи с этим у меня два вопроса:
1. У Вас будет чисто активная нагрузка? Тогда косинус фи, естественно, равен 1, и формулы, таки, привильные. Если же нагрузка все же активно-реактивная, то и формУлы изменятся.
2. Всегда ли нагрузка будет симметричная по фазам? Если нет, то я бы рассмотрел наихудший вариант, когда нагрузка присутствует только в одной фазе. Тогда длинна провода возрастает в два раза, и, соответственно, в два раза возрастут потери напряжения.

1. Нагрузка планируется активная. Но возможно коэффициент будет 0.9 вместо 1. Я указал в теме коэф.1 для более простого понимания. В голове пока нет места для R реактивных нагрузок и т.п. Плюс не всегда потребление будет 48 кВт, думаю стабильная нагрузка достигнет не более 70%. В остальные 30% запаса надеюсь вписаться, если понадобится использовать потребители с неэффективным косинусом.
2. Потребители постараемся распределить симметрично по фазам, но какие-то отклонения логично будут.

Цитата(diger01 @ 4.4.2013, 13:12) *
В два раза возрастут потери если, так скажем прямой и обратный проводник (фаза/ноль) имеет одинаковое сечение. Для четырех жильного кабеля СИП 35кв. имеет место 3*35+1*50 при этом уже не соблюдается коэффициент=2 смотри ссылку на СИП здесь

Провод выбран СИП 4-той категории. Так что все жилы равны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.4.2013, 13:07
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(diger01 @ 4.4.2013, 13:57) *
Соответственно и падение напряжения будет приемлемое для СИП35кв.
Ну достичь такого дисбаланса – это уж очень некорректное использование трехфазной линии. /имхо/

При чём тут дисбаланс?... (даже не знаю что подразумевается icon_wink.gif)
35 мм2 уже не проходит по потерям при симметричной нагрузке. 10% - недопустимые потери в кабельной линии.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 4.4.2013, 18:27
Сообщение #23


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



1. Я долго читал и до сих пор не догоняю тип нагрузки, у Вас коттеджи, печи или какая-то другая фигня, объясните нормально, людям станет ясней что с вами делать.
2. Станет понятно можно равномерно раскидать нагрузки по фазно или нет какой коэффициент односременности и совмещения.
3. Прощитать нормально Ваше схему без схемы не возможно, грубо у Вас на входе может быть и 200 А, но на конечном потребителе (на входе в его счетчик) даже при нагрузке в 1 А, напряжение должно быть не менее 209 В.
4. «Или при выходе с источника 242В я получу уже 219,8В.» - если трансформатор на Вашем балансе, то да Берем цапфу на +2,5 или +5,0 % и без проблем, а если у Вас потребители в конце линии сконцентрированы, то надо смотреть по типу транса может, есть возможность % подать больше.
5. Вешал только СИП 4х(16-50) без «+» и без «-« по нулю. Если брать стандартную длину меж опорами 35 м и стандартную подвесную фурнитуру, то «+» в нуле не вижу смысла (по механически несущим характеристикам).
6. «-« по нулю считаю не допустимым даже при равномерной нагрузке, особенно при длинах в 300 м (и более). Если глубоко не влазить в суть переходных процессов (упрощенно) – при замыкании фаза/ноль при таких длинах и сопротивлениях может протекать режим не полного (не 10-12 Ином, а около 5 Ином), то есть для предохранителя в ТП выгореть около 5 мин, а на КЗ в конце линии за 5 мин при 10-12 Ином может быть очень интересно.
7. Уважаемый, чайником язык не позволяет назвать, вы уже почти коллега, дайте больше данных.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
diger01
сообщение 4.4.2013, 20:17
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 29.3.2013
Пользователь №: 31978



Цитата(Сергей Г @ 4.4.2013, 19:27) *
.......Если глубоко не влазить в суть переходных процессов (упрощенно) – при замыкании фаза/ноль при таких длинах и сопротивлениях может протекать режим не полного (не 10-12 Ином, а около 5 Ином), то есть для предохранителя в ТП выгореть около 5 мин, а на КЗ в конце линии за 5 мин при 10-12 Ином может быть очень интересно.
7. Уважаемый, чайником язык не позволяет назвать, вы уже почти коллега, дайте больше данных.

Хорошо подметил.
Действительно на такой протяженности кабеля и его сопротивлении, КЗ в районе от середины до конца линии (приблизительно) не даст автоматам выключаться по току уставки
(максимальным расцепителем тока МРТ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 5.4.2013, 8:54
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Если глубоко не влазить в суть переходных процессов (упрощенно) – при замыкании фаза/ноль при таких длинах и сопротивлениях может протекать режим не полного (не 10-12 Ином, а около 5 Ином), то есть для предохранителя в ТП выгореть около 5 мин, а на КЗ в конце линии за 5 мин при 10-12 Ином может быть очень интересно.

Посчитал токи КЗ (грубо конечно, прикинул просто - нужно знать мощность источника), выходят приемлемые значения токов. Можно подобрать чувствительный аппарат защиты.
ПН2-100 при токе 500А перегорит за 0,5 сек. Это по характеристике.
И еще во про это
Цитата
около 5 Ином), то есть для предохранителя в ТП выгореть около 5 мин, а на КЗ в конце линии за 5 мин при 10-12 Ином может быть очень интересно

Если через предохранители потечет ток 5 Iном, тогда и ток в точке КЗ будет 5 Iном, а ни как не 10-12. Куда он денеться, он же ток, а не напряжение - падения не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 5.4.2013, 12:55
Сообщение #26


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Отвечал как для чайников, на пальцах, если уж более конкретно то не ток, а мощность, пускай не 5 И ном, 2, не 5 мин, а 30 сек или гдето так). Говорил о самом принципе (направлении мысли), ну неохота подымать толмуды и считать точно, не даром запретили использовать 3+, а если и используют, то с ограничением и с ТУ + проект = ТР. По этому поводу даже где-то ГОСТ есть, читал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
argonopa
сообщение 5.4.2013, 17:01
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 3.4.2013
Пользователь №: 32112



Три последних поста явно не по-русски написаны. icon_eek.gif А кое-кто меня уже в коллеги записывает. Лестно конечно же, ничего не скажешь. icon_smile.gif
Цитата(Сергей Г @ 4.4.2013, 19:27) *
1. Я долго читал и до сих пор не догоняю тип нагрузки, у Вас коттеджи, печи или какая-то другая фигня, объясните нормально, людям станет ясней что с вами делать.

Планируется магазин спортивного направления. Скутеры, велики, тренажеры.
Основные потребители:
освещение - светильники под армстронг 4*18 с э лектроннымиПРА (косинус недалеко от 1)
компьютеры и торговое оборудование 6-10 компьютеров, 3-5 принтеров, кассы, банковские терминалы на кассах
кондиционеры наверно 5-6шт
датчики пожара, охраны, камеры.
Примерно так. Сразу понимал, что косинус не 1, но хотел упростить для начала, так как в реактивных терминах я дуб вообще.
Цитата(Сергей Г @ 4.4.2013, 19:27) *
4. «Или при выходе с источника 242В я получу уже 219,8В.» - если трансформатор на Вашем балансе, то да Берем цапфу на +2,5 или +5,0 % и без проблем, а если у Вас потребители в конце линии сконцентрированы, то надо смотреть по типу транса может, есть возможность % подать больше.

Трансформатор не наш, давно стоит в удалении 300м. Питает разные точки, но к нему можно подключиться.
Остальные вопросы смог только прочитать, но не осознать. icon_sad.gif

Сообщение отредактировал argonopa - 5.4.2013, 17:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 5.4.2013, 17:53
Сообщение #28


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Электрики предлагают проложить СИП 4*35, который при открытой проводке выдерживает по таблицам 130А. Но в той же таблице 130А расшифровывается при 220В - 28кВт, а при 380В - 49кВт. Но у меня все потребители будут 220В.
Вопрос 1: Верно ли моё понимание, что этот кабель выдержит 49кВт, как при трёхфазной нагрузке, так и при однофазной распределённой поровну на каждую фазу, т.е. по 16,3кВт?

Цитата
1. Я долго читал и до сих пор не догоняю тип нагрузки, у Вас коттеджи, печи или какая-то другая фигня, объясните нормально, людям станет ясней что с вами делать.

Цитата
Планируется магазин спортивного направления. Скутеры, велики, тренажеры.
Основные потребители:
освещение - светильники под армстронг 4*18 с э лектроннымиПРА (косинус недалеко от 1)
компьютеры и торговое оборудование 6-10 компьютеров, 3-5 принтеров, кассы, банковские терминалы на кассах
кондиционеры наверно 5-6шт
датчики пожара, охраны, камеры.
Примерно так. Сразу понимал, что косинус не 1, но хотел упростить для начала, так как в реактивных терминах я дуб вообще.

а вот теперь может и не 48 кВт на 3 фазы, а где то около 25 кВт.
Цитата
Три последних поста явно не по-русски написаны. А кое-кто меня уже в коллеги записывает. Лестно конечно же, ничего не скажешь.

извените, это мы так о своем о женском, слегка увлеклись.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
argonopa
сообщение 8.4.2013, 9:12
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 3.4.2013
Пользователь №: 32112



Цитата(Сергей Г @ 5.4.2013, 18:53) *
а вот теперь может и не 48 кВт на 3 фазы, а где то около 25 кВт.

извените, это мы так о своем о женском, слегка увлеклись.

Я же писал, что 48кВт взято для расчёта, а постоянная нагрузка будет максимум ок.70%. Как раз хороший запас хотел предусмотреть для разных реактивных "глюков". Вопрос ещё в том, что если я сейчас заключу договор с энергоснабжающей компанией на 30кВт, то потом при необходимости мне могут больше не выделить (по адекватной цене). Цены у энергетиков сильно отличаются, поэтому заранее и начал интересоваться темой и заранее задал конкретный расчётный для меня объём кВт. А поняв с Вашей помощью оптимальную формулу расчёта, при изменениях потребляемых объёмов всё остальное я смогу уже пересчитать сам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pass
сообщение 14.7.2014, 16:32
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 14.7.2014
Пользователь №: 40387



Цитата(mic61 @ 4.4.2013, 11:29) *
2. Всегда ли нагрузка будет симметричная по фазам? Если нет, то я бы рассмотрел наихудший вариант, когда нагрузка присутствует только в одной фазе. Тогда длинна провода возрастает в два раза, и, соответственно, в два раза возрастут потери напряжения.

Задался целью найти, откуда взялся множитель 2 в формуле сопротивления кабеля при расчетах падения напряжения в однофазных целях и цепях постоянного тока, и наткнулся на Ваше утверждение. Подскажите, зачем в расчетах учитывают длину нулевого провода, удваивая в расчетах длину кабеля? Ведь по сути этот проводник имеет нулевой потенциал и служит лишь для передачи к источнику обратного тока? Т.е. главное, чтобы на фазном зажиме в точке подключения потребителя к сети (в конце линии) был допустимый потенциал (с учетом падения на фазном проводе по длине кабельной линии).
Или я неправильно понимаю физику процесса?
Может кто подскажет, в каком нормативе эта формула присутствует, чтобы я успокоился? А то всяким статьям в сети на тему "расчет падения напряжения", подсознательно доверия нет.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 14.7.2014, 16:39
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



В однофазной цепи ток течет по фазному проводнику и возвращается по нулевому
В трехфазной симметричной цепи ток течет по фазным проводникам, там все три тока складываются по 1 закону Кирхгофа и в сумме дают 0, поэтому по нулевому проводнику ток не течет, а следовательно и нет падения напряжения на нем

Если ТОЭ понимаете - нарисуйте простую схему и посчитайте, все само прояснится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pass
сообщение 14.7.2014, 17:29
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 14.7.2014
Пользователь №: 40387



Спасибо, всё стало на свои места. Надо иногда не лениться и рисовать схемы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.6.2017, 16:35
Сообщение #33





Гости






добрый день. в голове засело что на нагревательных приборах допускается падение напряжения в 10%. а где вычитал не помню. проектирую электрообогрев пром предприятий. надо обосновать....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 26.6.2017, 18:09
Сообщение #34


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Нолик добавьте...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.6.2017, 10:00
Сообщение #35





Гости






???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 27.6.2017, 10:04
Сообщение #36


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



На нагревательных приборах допускается падение напряжения в 100% ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorek1968
сообщение 26.2.2018, 16:46
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 26.2.2018
Пользователь №: 53722



Вот реальная и не сложная формула из пособия для сельского электрика.
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Igorek1968 - 26.2.2018, 16:49
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.2.2018, 17:36
Сообщение #38





Гости






Молодец Igorek1968, вовремя подсуетился! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vel_es
сообщение 7.11.2024, 10:06
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 7.11.2024
Пользователь №: 62669



Цитата(Михаил Ник... @ 3.4.2013, 13:50) *
Для СИП 4х35 4,1% при равномерной нагрузке и 8,2% при нагрузке в конце линии.
1. Ваше понимание верно данный провод такую нагрузку выдержит.
2.методом удельных потерь напряжения по формуле: Uп=Uу*P*L
где, Uу - удельные потери напряжения на участке линии длиной 1 км, нагрузке в 1 кВт и заданном cos φ, отнесенные к номинальному напряжению сети,
для СИП-4х35 можно взять
При коэффициенте мощности
0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1

0,675 0,665 0,655 0,646 0,636 0,625 0,601


Р – нагрузка в начале участка линии, кВт;
L – длина линии, км.


Михаил Николаевич, будьте добры, подскажите источник где вы брали такие коэффициенты? Был бы Вам очень благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 21:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены