Покритикуйте схему плз

diger01
сообщение 8.4.2013, 14:35
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 29.3.2013
Пользователь №: 31978



Цитата(belok5 @ 8.4.2013, 14:25) *
...может и на соседний автомат среагировать, и на наводку и проч.
берите С характеристику, ничего не успеет случится с вашими электроприборами и проводкой при КЗ

Не понимаю при чем здесь наводка. icon_sad.gif
Пожалуйста, просветите принцип действия этой наводки на УЗО, да и на соседний автомат
И ещё, вы какую наводку берете, от чего эта наводка будет такой злостной и частой, что жить спокойно нельзя будет icon_smile.gif

Сообщение отредактировал diger01 - 8.4.2013, 14:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.4.2013, 17:54
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17637
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



За исключением уже поправленных групп с кондиционерами и бойлером схемка вполне приличная.
Если место под щит не экономится, то УЗО+АВ м.б. предпочтительнее для понимания причины срабатывания.
РН на вводе только плюс.
АВ 63А и УЗО 30мА вполне нормальное явление в проектах для квартир повышенной комфортности.
При использовании в группах УЗО 10мА кратность 3 для ступеней соблюдается. И остальные группы под защитой головного.
Предложенный в ПУЭ метод (п.7.1.83) покуда никто не смог обосновать.
Цитата(savelij® @ 8.4.2013, 11:17) *
Причём, все и в обязательном порядке.

И в жилых комнатах обязательно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 8.4.2013, 18:01
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Олега @ 8.4.2013, 18:54) *
И в жилых комнатах обязательно?

Да. А Вы думали, что АВДТ только на заводах и офисах ставят?

Или, в жилых комнатах (как сказано!) только приёмники 2-й категории ЭБ применяются?


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 8.4.2013, 18:08
Сообщение #24


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



А можно лучше на коньячок, не не не лучше на кальвадосик.
1. У меня дома на мокрое 10 мА «С» и не выбивало (фен, бритва, стиралка, плойка – и это то о чем я знаю).
2. УЗО на розетки – обязательно, нормативно. Берите 30 мА «С» и не заморачивайтесь.
3. 13 кВт на двушку – вызывает сомнения (по опыту).
4. РН на вод, можно и поставить, не такое оно и дорогое, хоть дом и новый проблем с отгоранием «0» не должно, но !!!
5. Если дом новый, то при заселении должны выдать паспорт на квартиру с вводом по воде, стокам, электричеству (по крайней мере так происходит у нормальных людей).
6. Общее вводное УЗО, считаю не обязательным (кроме дерева).
7.
Цитата
Смотрите договор с энергосбытом, или в абонентский отдел обратитесь. Сомневаюсь, что Вам 13 кВт выделили. На двухкомнатную.

Если дом не сдан (официально, то в энергосбыте о нем просто не знают). Надо пробежаться по соседям – может кому уже выдали макументы, или поймать прораба у него должен быть проект на дом и на типовую 1, 2, 3 комнт квартиру.


Сообщение отредактировал Сергей Г - 8.4.2013, 18:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 8.4.2013, 18:18
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Сергей Г @ 8.4.2013, 19:08) *
1. У меня дома на мокрое 10 мА «С» и не выбивало (фен, бритва, стиралка, плойка – и это то о чем я знаю).

Неубедительно!

Фен - маленький тепловентилятор в пластиковом корпусе. 2-я категория ЭБ (двойная изоляция)
Бритва - наверное, тоже 2 категория. 99%, что гальваническая развязка.

Плойка - может, и 1-я категория (с требованием РЕ-проводника). Не удивлюсь, т.к. был у меня паяльник (вроде Topex) с "евро"-вилкой. Но, скорее, тоже 2-я категория.

Стиралка - да, с заземляющим контактом.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.4.2013, 18:21
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17637
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(зелёный желторотик @ 8.4.2013, 18:01) *
Да. А Вы думали, что АВДТ только на заводах и офисах ставят?
Или, в жилых комнатах (как сказано!) только приёмники 2-й категории ЭБ применяются?

Я думал, что УЗО обязано (должно) быть установлено в тех случаях, когда это обязано (должно) прописано в нормативе.

Цитата(зелёный желторотик @ 8.4.2013, 18:18) *
2-я категория ЭБ (двойная изоляция)

2-й класс.

Цитата(Сергей Г @ 8.4.2013, 18:08) *
УЗО на розетки – обязательно, нормативно. Берите 30 мА «С» и не заморачивайтесь.

Так назовите норматив, пункт.

Сообщение отредактировал Олега - 8.4.2013, 18:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 8.4.2013, 18:26
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Олега @ 8.4.2013, 19:21) *
Я думал, что УЗО обязано (должно) быть установлено в тех случаях, когда это обязано (должно) прописано в нормативе.

Ого! Вы же пять минут назад про 7.1.83 говорили! А рядом посмотреть - 7.1.71?

Насчёт класса ЭБ, а не категории - принято.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.4.2013, 18:33
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17637
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Сергей Г @ 8.4.2013, 18:08) *
..13 кВт на двушку – вызывает сомнения (по опыту).

Просто опыт такой. Открываете СП31, таб.6.2 Коэффициенты спроса для квартир повышенной комфортности, см.строку Заявленная мощность, кВт. Там от "до14" до "70 и более".

Цитата(зелёный желторотик @ 8.4.2013, 18:26) *
Ого! Вы же пять минут назад про 7.1.83 говорили! А рядом посмотреть - 7.1.71?

"7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО)".
А "для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 8.4.2013, 19:14
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Олега @ 8.4.2013, 19:33) *
А "для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них".

Да, Ваша взяла. Формально icon_biggrin.gif
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=8774


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 8.4.2013, 19:17
Сообщение #30


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Просто опыт такой. Открываете СП31, таб.6.2 Коэффициенты спроса для квартир повышенной комфортности, см.строку Заявленная мощность, кВт. Там от "до14" до "70 и более".

согласен, двушка может быть со стадион (квадратурой). icon_biggrin.gif
Цитата
УЗО на розетки – обязательно, нормативно. Берите 30 мА «С» и не заморачивайтесь.

Цитата
Так назовите норматив, пункт.

Цитата
"7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО)".

хорошо, неправ, также как и 2,5 на розетки - рекомендательно.
А у вопрошающего есть дети (маленькие), или бобик с котярой. Об этом в нормативке нет даже рекомендательно. icon_biggrin.gif
Поскольку Вы уже в нормативке, чего там по мокрухе (зонам).

Сообщение отредактировал Сергей Г - 8.4.2013, 19:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.4.2013, 20:04
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Диспут про обязательность или необязательность установки дифзащиты, по моему, несколько неуместен. Тут речь идёт не об отмазках от проверяющих и прикрытия задницы нормативными требованиями, типа, "раз рекомендуется, то не обязательно".
Человек просит покритиковать свою схему, а посему и рекомендовано обязательно обратить внимание на дифзащиту розеток, куда пренепременно сунется юный следопыт... да и иных случаев в жизни предостаточно, когда и взрослый человек может словить удовольствие от знакомства с фазой.
Тут же никто не заставляет тупо следовать сказанному в сообщениях. Но коль рекомендуется, то не зря... и уж явно хуже от применения дифзащиты на розетках не будет.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.4.2013, 20:41
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17637
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(savelij® @ 8.4.2013, 20:04) *
..и рекомендовано обязательно обратить внимание на дифзащиту ..

Угу, я сразу так и подумал.
Вернуться в начало страницы