Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Покритикуйте схему плз

Гость_Robi18_*
сообщение 8.4.2013, 8:59
Сообщение #1





Гости






Набросал приблизительную схему в двухкомнатной квартире, исправьте если где-то натупил с номиналами или еще чем-то
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.4.2013, 10:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Для полноценной оценки, не мешает указать про наличие в ЩЭ пятого магистрального провода РЕ, меняли ли вводной автомат...
Духовка более 3,5 кВт?
ПММ более 3,5 кВт?
СМ более 3,5 кВт?
Кондей промышленный или просто тепловую мощность перепутали с электрической?...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.4.2013, 10:42
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22945
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



РН 63 - зачем?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 8.4.2013, 10:55
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



А зачем 2 УЗО?
Один на ванну, другой общий, если только на ванну поставить???
или такие требования???
Просто я тоже дом строю, там без всяких УЗО сделал. Провел в каждую розетку и люстру заземляющий провод и все. Правда у меня ванной нету, только баня.


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Robi18_*
сообщение 8.4.2013, 10:58
Сообщение #5





Гости






Цитата(savelij® @ 8.4.2013, 10:05) *
Для полноценной оценки, не мешает указать про наличие в ЩЭ пятого магистрального провода РЕ, меняли ли вводной автомат...
Духовка более 3,5 кВт?
ПММ более 3,5 кВт?
СМ более 3,5 кВт?
Кондей промышленный или просто тепловую мощность перепутали с электрической?...


про наличие пятого провода РЕ ничего сказать не могу, пока не пускают в квартиру (новострой, в процессе сдачи)
Духовка, ПММ и СМ до 3.5 кВт
кондиционер не промышленный (надо автомат меньшего номинала, как и на розетки 16А, правильно понял?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Robi18_*
сообщение 8.4.2013, 11:01
Сообщение #6





Гости






Цитата(с2н5он @ 8.4.2013, 10:42) *
РН 63 - зачем?


Ну а зачем ставят реле напряжения? Или Вас смущает номинал? Или по Вашему мнению реле напряжения не нужно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 8.4.2013, 11:12
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Цитата(Robi18 @ 8.4.2013, 15:01) *
Ну а зачем ставят реле напряжения? Или Вас смущает номинал? Или по Вашему мнению реле напряжения не нужно?


Поставте сразу анализатор качества электроэнергии, анализирующий ПКЭ по ГОСТ 13109-97 и всегда сможете предъявить энергопередающей организации о плохом качестве электроэнергии, будете за это деньги получать!!!
РН-63 не пойдет!!! Поверте!!!

А лучше поищите счетчик эл. энергии. сейчас всякие есть.


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 8.4.2013, 11:14
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



13 кВт - для двушки - чёт Вы разбежались!

Первое, что в глаза бросается: кладовку зачем обособлять? И розетки, и лампочку, запитать от других линий (кухня, зал). Меньше это замечание относится к коридору. Я бы вообще - объединил кладовку, коридор и кухню.

Второе - линии СМА и ПММ ставить под 16А автомат. Скорее всего, это же относится и к бойлеру.

Третье: берите дифавтоматы - АВ+УЗО в одном флаконе. У Вас даже с такой поправкой, всё равно порядка 30 мест на ДИН-рейке выходит. Нехилый такой бокс.

Четвёртое: розетки тоже надо бы под дифзащиту.

***************
Добавлено: по РН-63 толковой инфы не нашёл, но РН-113 работает сам (без постороннего контактора) на мощности не выше 32А (7 кВт). На 63А подходит УЗМ-51

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 8.4.2013, 11:30


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.4.2013, 11:17
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Robi18 @ 8.4.2013, 11:58) *
про наличие пятого провода РЕ ничего сказать не могу, пока не пускают в квартиру (новострой, в процессе сдачи)
Духовка, ПММ и СМ до 3.5 кВт
кондиционер не промышленный (надо автомат меньшего номинала, как и на розетки 16А, правильно понял?)

Новострой, значит пятипроводка.
Духовка и прочее... автоматов 16А достаточно.
РН лишним не будет никогда, один раз выручит - сразу окупится.
63А - это по проекту вводной АВ или там рубильник?
"Бойлер" - это "ниочём", ибо надо указывать планируемую мощность.

Цитата
Четвёртое: розетки тоже надо бы под дифзащиту.
Причём, все и в обязательном порядке.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 8.4.2013, 11:23
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



'Robi18'
про наличие пятого провода РЕ ничего сказать не могу, пока не пускают в квартиру (новострой, в процессе сдачи)

1. У Вас пятого провода в квартиру нет. И четвертого тоже. Всего три - при однофазном вводе.
2. Все розетки под диф/УЗО.
3. 10 мА на УЗО - Вам будет очень хлопотно. И при эксплуатации, и при покупке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
diger01
сообщение 8.4.2013, 12:22
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 29.3.2013
Пользователь №: 31978



Критикую.
1. почему же так? – везде по помещениям указал ток утечки по УЗО, а вот на вводе забыл наверно.
2. бойлер пусковых токов не имеет, можно и АВ 20А. поставить; к тому же с уменьшением номинала АВ сократится ток КЗ и автомат хоть и не значительно – но все равно быстрей отключится.
И ещё, для сечений проводов домашней разводки, нужно изначально подбирать автоматы классом с наименьшей уставкой по току срабатывания электромагнитного расцепителя, I/Iном .
Смотри вложенный файл начиная со стр.50 по счетчику или 310
3. теперь кондиционер: зачем же ему такой кирпич на шею. Бытовые кондиционеры в среднем около 1-го кВт. даже если учесть пяти кратный пусковой ток, он все равно будет кратковременный. Это равносильно тому, что на блок компьютера у которого блок питания 1 кВт. и более (современные почти все такие) ставить такой ВА автомат как ваша светлость нарисовала.
В основном защищается проводка от перегруза по току, ну и от всяких там не предвиденных обстоятельствах КЗ.
Моё мнение, хватит автомата на кондиционер в 1 кВт. от 4А. до мах. 10А. в зависимости от класса "А,В,С,Д….." автомата по току Уставки I/Iном
Да и сечение провода тоже завышено (я не беру сопротивление провода, так как километрами здесь ничего не измеряется)
4. ваша система энергопотребления не жизнедеятельна. Вы только посмотрите, и посчитайте всю нагрузку, которую вы нарисовали (красиво) и сравните с той нагрузкой, которая у вас на вводе. Ваши домочадцы будут жить по веерному графику.

И на закуску: кто вам даст на 1 фазу такую мощность, да и ещё с таким номиналом вводного автомата (не говоря о его способности перегруза k=1.45)

Мечтать не вредно.

Сообщение отредактировал diger01 - 8.4.2013, 12:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Robi18_*
сообщение 8.4.2013, 13:08
Сообщение #12





Гости






Цитата(savelij® @ 8.4.2013, 11:17) *
Новострой, значит пятипроводка.
Духовка и прочее... автоматов 16А достаточно.
РН лишним не будет никогда, один раз выручит - сразу окупится.
63А - это по проекту вводной АВ или там рубильник?
"Бойлер" - это "ниочём", ибо надо указывать планируемую мощность.

Причём, все и в обязательном порядке.


63А это на этаже в щитке АВ и УЗО 63А/30ма от строителей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Robi18_*
сообщение 8.4.2013, 13:10
Сообщение #13





Гости






Цитата(Из России @ 8.4.2013, 11:23) *
'Robi18'
про наличие пятого провода РЕ ничего сказать не могу, пока не пускают в квартиру (новострой, в процессе сдачи)

1. У Вас пятого провода в квартиру нет. И четвертого тоже. Всего три - при однофазном вводе.
2. Все розетки под диф/УЗО.
3. 10 мА на УЗО - Вам будет очень хлопотно. И при эксплуатации, и при покупке.


10 мА на УЗО тех приборов которые связаны с водой и розетки в ванной. В чем я не прав?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 8.4.2013, 13:11
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Robi18 @ 8.4.2013, 14:08) *
63А это на этаже в щитке АВ и УЗО 63А/30ма от строителей

Не аргумент.
Смотрите договор с энергосбытом, или в абонентский отдел обратитесь. Сомневаюсь, что Вам 13 кВт выделили. На двухкомнатную.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 8.4.2013, 13:12


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Robi18_*
сообщение 8.4.2013, 13:19
Сообщение #15





Гости






Цитата(diger01 @ 8.4.2013, 12:22) *
Критикую.
1. почему же так? – везде по помещениям указал ток утечки по УЗО, а вот на вводе забыл наверно.
2. бойлер пусковых токов не имеет, можно и АВ 20А. поставить; к тому же с уменьшением номинала АВ сократится ток КЗ и автомат хоть и не значительно – но все равно быстрей отключится.
И ещё, для сечений проводов домашней разводки, нужно изначально подбирать автоматы классом с наименьшей уставкой по току срабатывания электромагнитного расцепителя, I/Iном .
Смотри вложенный файл начиная со стр.50 по счетчику или 310
3. теперь кондиционер: зачем же ему такой кирпич на шею. Бытовые кондиционеры в среднем около 1-го кВт. даже если учесть пяти кратный пусковой ток, он все равно будет кратковременный. Это равносильно тому, что на блок компьютера у которого блок питания 1 кВт. и более (современные почти все такие) ставить такой ВА автомат как ваша светлость нарисовала.
В основном защищается проводка от перегруза по току, ну и от всяких там не предвиденных обстоятельствах КЗ.
Моё мнение, хватит автомата на кондиционер в 1 кВт. от 4А. до мах. 10А. в зависимости от класса "А,В,С,Д….." автомата по току Уставки I/Iном
Да и сечение провода тоже завышено (я не беру сопротивление провода, так как километрами здесь ничего не измеряется)
4. ваша система энергопотребления не жизнедеятельна. Вы только посмотрите, и посчитайте всю нагрузку, которую вы нарисовали (красиво) и сравните с той нагрузкой, которая у вас на вводе. Ваши домочадцы будут жить по веерному графику.

И на закуску: кто вам даст на 1 фазу такую мощность, да и ещё с таким номиналом вводного автомата (не говоря о его способности перегруза k=1.45)

Мечтать не вредно.


на вводном УЗО ток утечки 0,03А
автоматы с защитной характеристикой типа "B" надо выбирать, я правильно понял?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 8.4.2013, 13:25
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(Robi18 @ 8.4.2013, 14:10) *
10 мА на УЗО тех приборов которые связаны с водой и розетки в ванной. В чем я не прав?

Правы, просто по опыту, вы устанете реагировать на срабатывания узо с таким током утечки, оно слишком чувствительное, может и на соседний автомат среагировать, и на наводку и проч.
берите С характеристику, ничего не успеет случится с вашими электроприборами и проводкой при КЗ

Сообщение отредактировал belok5 - 8.4.2013, 13:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 8.4.2013, 13:28
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Robi18 @ 8.4.2013, 14:19) *
на вводном УЗО ток утечки 0,03А
автоматы с защитной характеристикой типа "B" надо выбирать, я правильно понял?

Вводной менять. 100 или 300 мА. Суммарная утечка стопудово превысит 30 мА - исправный автомат будет вышибать сразу же.
Автоматы с любой характеристикой, кроме С, искать замучаетесь. В хозмагах не ищите. Характеристика расцепителя - это для селективности. Вам такие заморочки просто-напросто ни к чему.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Robi18_*
сообщение 8.4.2013, 13:54
Сообщение #18





Гости






Цитата(зелёный желторотик @ 8.4.2013, 13:11) *
Не аргумент.
Смотрите договор с энергосбытом, или в абонентский отдел обратитесь. Сомневаюсь, что Вам 13 кВт выделили. На двухкомнатную.


договора нет. Люди которые были в доме на конечном этапе строительства пишут, что в щитках автомат и узо на 63 А и ток утечки УЗО 300 мА (кто-то писал 0,03А, может ошибся, хз)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 8.4.2013, 14:00
Сообщение #19





Гости






Цитата(зелёный желторотик @ 8.4.2013, 13:11) *
Не аргумент.
Смотрите договор с энергосбытом, или в абонентский отдел обратитесь. Сомневаюсь, что Вам 13 кВт выделили. На двухкомнатную.

а не легче пройтись по этажам и посмотреть какие автоматы на других этажах стоят, вобще-то ни чего удивительного, в новостройках обычно так и бывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 8.4.2013, 14:12
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Гость дмитрий @ 8.4.2013, 15:00) *
а не легче пройтись по этажам и посмотреть какие автоматы на других этажах стоят

Что снабженец / прораб припёр, то и поставили. имхо.

Поэтому, не вижу смысла судить о допустимой мощности, отталкиваясь от номинала вводного АЗ.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2025, 15:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены