Может ли отгореть ноль ниже по стояку если поздно ночью (когда минимум нагрузки на сеть) подключить мощный (22А 220В) прибор в одной из квартир? Или для этого надо чтобы много квартир одновременно подключили мощные приборы? Или ноль отгорает по другим причинам?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 26.3.2013, 18:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



ноль отгорает по причине ненадлежащего обслуживания и запущенности общедомовых электроустановок, а дополнительная нагрузка этот момент только приближает, и чем она больше тем сильнее.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 26.3.2013, 18:55
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



и кирпич сред поля на голову может упасть
и от 1 А может отгореть
надо смотреть место отгорания
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.3.2013, 18:57
Сообщение #4





Гости






Цитата(Volt380 @ 26.3.2013, 18:52) *
ноль отгорает по причине ненадлежащего обслуживания и запущенности общедомовых электроустановок, а дополнительная нагрузка этот момент только приближает, и чем она больше тем сильнее.
Ну я это и хотел спросить.Может ли как то приблизть момент.Но одна квартира поздно ночью всё равно не нагрузит стояк даже вполовину того, что он выдерживает примерно в нышнешние вечерние часы.Так что в моем случае никак не влияет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 26.3.2013, 19:01
Сообщение #5


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Вы можете перекосить фазу своей нагрузкой. Тоже не здорово.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.3.2013, 19:04
Сообщение #6





Гости






Цитата(S-cream @ 26.3.2013, 19:01) *
Вы можете перекосить фазу своей нагрузкой. Тоже не здорово.
В подьезде 36 квартир.Считаете, что одна из них сумеет перекосить фазу нагрузкой в 5 кВт ? Думаю, для этого надо чтобы ещё как минимум пару квартир с той-же фазы сильно её нагрузило...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 26.3.2013, 19:55
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Вряд ли конечно, раз подъезд на 36 квартир, но если есть предпосылки (плохой контакт ниже по стояку, длительное время работы и т.д.), то может стать одним из факторов.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вистр
сообщение 26.3.2013, 23:00
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 20.3.2013
Пользователь №: 31730



Цитата(Гость @ 26.3.2013, 18:12) *
Может ли отгореть ноль ниже по стояку если поздно ночью (когда минимум нагрузки на сеть) подключить мощный (22А 220В) прибор в одной из квартир? Или для этого надо чтобы много квартир одновременно подключили мощные приборы? Или ноль отгорает по другим причинам?

-----------------------------------------------------------
Если в квартирах, сидящих на всех трех фазах 380 вольт, нагрузки примерно равны,
то ноль никогда не выгорит. Т.к. при сдвиге фаз в 120 градусов происходит компенсация
токов всех фаз и по нулевому проводу течет практически нулевой ток.
Но если на одной из фаз появилась большая нарузка (22 ампера), а на других фазах
ток течет сравнительно небольшой (3 - 5 ампер), то нулевой провод выгорит элементарно.
Особенно при плохом болтовом соединении.


--------------------
удалено
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.3.2013, 7:46
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22944
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не особенно, а при плохом болтовом соединении.





--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 27.3.2013, 7:54
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(Гость @ 26.3.2013, 19:57) *
Ну я это и хотел спросить.Может ли как то приблизть момент.Но одна квартира поздно ночью всё равно не нагрузит стояк даже вполовину того, что он выдерживает примерно в нышнешние вечерние часы.Так что в моем случае никак не влияет.
Лампочки перегорают, чаще всего, в момент включения - "щелкая" беспрерывно выключателем, Вы приближаете его к "смерти", но предсказать, когда это произойдет, никто точно не сможет.
Та же ситуация с Вашим стоячным "нулем", Вы попользовались, а утром к примеру - перегорит, в момент подключения соседом бритвы, во время утреннего моциона.


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик Дмитрий
сообщение 27.3.2013, 9:30
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Цитата(Гость @ 26.3.2013, 18:12) *
Может ли отгореть ноль ниже по стояку если поздно ночью (когда минимум нагрузки на сеть) подключить мощный (22А 220В) прибор в одной из квартир? Или для этого надо чтобы много квартир одновременно подключили мощные приборы? Или ноль отгорает по другим причинам?

А где гарантия минимума нагрузок? Не могут ли в этоже время в других квартирах включить свои мощные потребители, например стиральную машину для экономии при двухтарифном учете ЭЭ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.3.2013, 3:50
Сообщение #12





Гости






Включить могут что угодно, главное чтобы не на моей фазе))
Двухтарифного учёта нет.А если бы по ночам включали тоже что планирую включить я, то тогда ночью небыло бы повышенного напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 29.3.2013, 10:48
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(Гость @ 29.3.2013, 3:50) *
Включить могут что угодно, главное чтобы не на моей фазе))...
А Вам от этого легче будет, что не на Вашей фазе?
Если перегорит "нуль" ... у Вас гарантировано в квартире появится не предсказуемое напряжение ... от 0 до 380 вольт. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Topmo3 - 29.3.2013, 10:49


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 29.3.2013, 11:14
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



22Ампера - это примерно бытовой прямоточный водонагреватель (25 А , 5 кВт) Устанавливая подобные мощные приборы в квартиру, во первых, надо позаботиться о сохранности проводки или сделать отдельную линию питания этого прибора от эл. щита со счетчиком. Во вторых, если дом старый, более 20 лет я бы убедился в исправности подключений на эл щите вводном и особенно, присоединение нулевого провода, как приходящего кабеля от подстанции, так и отходящих линий на подьезды. Как правило, это мало кого волнует , а в результате отгорают провода питающих фаз и особенно больно, когда отгорает рабочий ноль. Последствия всем известны.К сожалению,профилактика эл щитов проводится не везде и не с надлежащим качеством. Как говорится, - "спасение утопающих , дело рук самих утопающих" Проверьте эл щит вечером , часов в 20, когда все дома и нагрузка максимальная. Посмотрите на болтовые соединения, почернение их, гретье и искрение контактов и после делайте вывод о надежности подключения вашей мощной нагрузки. В случае обнаружения неисправностей в эл щите , вызывайте электрика , не дожидайтесь более крупной аварии , вплоть до пожара в квартирах. Подстраховаться можно,если установить на вводе устройство защиты от перенапряжения, которое быстро отключит вашу квартиру от сети в случае превышения питающей сети на величину больше нормы.


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.3.2013, 15:08
Сообщение #15





Гости






Цитата(Topmo3 @ 29.3.2013, 10:48) *
А Вам от этого легче будет, что не на Вашей фазе?
Если перегорит "нуль" ... у Вас гарантировано в квартире появится не предсказуемое напряжение ... от 0 до 380 вольт. icon_biggrin.gif
От этого будет легче щитку и фазам если я не совсем туп в этом вопросе.
А на счёт 380 вольт, то я если я правильно понял-они появятся там, где меньше включенной нагрузки.Так что мне с моим 5 кВт нагревателем скорее всего достанется в районе 0 вольт. icon_smile.gif А так как во время длительного использования водонагревателя, все остальные приборы (кроме освещения в ванной) отключаю, то мне перекос фаз не страшен.
Контакты в щитке проверял-не искрят и вроде не греются.На водонагреватель отдельная линия.Фото самого щитка прилагается.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 29.3.2013, 15:42
Сообщение #16


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
то я если я правильно понял-они появятся там, где меньше включенной нагрузки.
Это на основании чего вы сделали такой вывод?
Цитата
отключаю, то мне перекос фаз не страшен.
Ох. В вашей квартире и так одна фаза.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.3.2013, 15:50
Сообщение #17





Гости






Статью какую то читал тут или на другом форуме.А к стояке тоже одна фаза?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 29.3.2013, 16:02
Сообщение #18


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



В стояке три фазы.
Вот поэтому если отгорит ноль ниже вас по стояку, то ток с других фаз может прибежать к вашей фазе по нулевым проводникам через другие квартиры. От количества приборов, воткнутых в розетку ничего не поменятется.

Это и будет КЗ на 380 В.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 29.3.2013, 16:08
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



В одном вы обезопасились, а в другом нет. У вас нет отдельного провода для заземления, используется зануление, а это значит, при отгорании нуля в вводном эл щите фаза будет присутствовать на всез зануленных конструкциях и приборах... Думаю в ванной комнате находиться в этот момент не самый лучший способ... Босиком из ванной к эл щиту на этаже, а он под фазой.. Опасная это штука ток! Бывает , одна фаза на стояке, остальные сдохли. Кое как терпит, ну и что? Отгорел ноль в вводном и все, кто запитан от него подвергнутся перенапряжению. Пока ваш котел включен, вы может и спасетесь, но по отключению начнется все с взрыва лампы освещения в вашей ванной. Ужас...


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.3.2013, 16:17
Сообщение #20





Гости






Во всём обезопасился.У меня есть УЗО и зануление я использовать не буду так что отгорание ноля не страшно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 22:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены