Сможет ли отгореть ноль? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сможет ли отгореть ноль? |
Гость_Гость_* |
26.3.2013, 18:12
Сообщение
#1
|
Гости |
Может ли отгореть ноль ниже по стояку если поздно ночью (когда минимум нагрузки на сеть) подключить мощный (22А 220В) прибор в одной из квартир? Или для этого надо чтобы много квартир одновременно подключили мощные приборы? Или ноль отгорает по другим причинам?
|
|
|
|
26.3.2013, 18:52
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
ноль отгорает по причине ненадлежащего обслуживания и запущенности общедомовых электроустановок, а дополнительная нагрузка этот момент только приближает, и чем она больше тем сильнее.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
26.3.2013, 18:55
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
и кирпич сред поля на голову может упасть
и от 1 А может отгореть надо смотреть место отгорания |
|
|
Гость_Гость_* |
26.3.2013, 18:57
Сообщение
#4
|
Гости |
ноль отгорает по причине ненадлежащего обслуживания и запущенности общедомовых электроустановок, а дополнительная нагрузка этот момент только приближает, и чем она больше тем сильнее. Ну я это и хотел спросить.Может ли как то приблизть момент.Но одна квартира поздно ночью всё равно не нагрузит стояк даже вполовину того, что он выдерживает примерно в нышнешние вечерние часы.Так что в моем случае никак не влияет.
|
|
|
|
26.3.2013, 19:01
Сообщение
#5
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Вы можете перекосить фазу своей нагрузкой. Тоже не здорово.
-------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
26.3.2013, 19:04
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
26.3.2013, 19:55
Сообщение
#7
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Вряд ли конечно, раз подъезд на 36 квартир, но если есть предпосылки (плохой контакт ниже по стояку, длительное время работы и т.д.), то может стать одним из факторов.
-------------------- |
|
|
|
26.3.2013, 23:00
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 31730 |
Может ли отгореть ноль ниже по стояку если поздно ночью (когда минимум нагрузки на сеть) подключить мощный (22А 220В) прибор в одной из квартир? Или для этого надо чтобы много квартир одновременно подключили мощные приборы? Или ноль отгорает по другим причинам? ----------------------------------------------------------- Если в квартирах, сидящих на всех трех фазах 380 вольт, нагрузки примерно равны, то ноль никогда не выгорит. Т.к. при сдвиге фаз в 120 градусов происходит компенсация токов всех фаз и по нулевому проводу течет практически нулевой ток. Но если на одной из фаз появилась большая нарузка (22 ампера), а на других фазах ток течет сравнительно небольшой (3 - 5 ампер), то нулевой провод выгорит элементарно. Особенно при плохом болтовом соединении. -------------------- удалено
|
|
|
27.3.2013, 7:46
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22944 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не особенно, а при плохом болтовом соединении.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
27.3.2013, 7:54
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Ну я это и хотел спросить.Может ли как то приблизть момент.Но одна квартира поздно ночью всё равно не нагрузит стояк даже вполовину того, что он выдерживает примерно в нышнешние вечерние часы.Так что в моем случае никак не влияет. Лампочки перегорают, чаще всего, в момент включения - "щелкая" беспрерывно выключателем, Вы приближаете его к "смерти", но предсказать, когда это произойдет, никто точно не сможет. Та же ситуация с Вашим стоячным "нулем", Вы попользовались, а утром к примеру - перегорит, в момент подключения соседом бритвы, во время утреннего моциона. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
|
27.3.2013, 9:30
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Может ли отгореть ноль ниже по стояку если поздно ночью (когда минимум нагрузки на сеть) подключить мощный (22А 220В) прибор в одной из квартир? Или для этого надо чтобы много квартир одновременно подключили мощные приборы? Или ноль отгорает по другим причинам? А где гарантия минимума нагрузок? Не могут ли в этоже время в других квартирах включить свои мощные потребители, например стиральную машину для экономии при двухтарифном учете ЭЭ? |
|
|
Гость_Гость_* |
29.3.2013, 3:50
Сообщение
#12
|
Гости |
Включить могут что угодно, главное чтобы не на моей фазе))
Двухтарифного учёта нет.А если бы по ночам включали тоже что планирую включить я, то тогда ночью небыло бы повышенного напряжения. |
|
|
29.3.2013, 10:48
Сообщение
#13
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Включить могут что угодно, главное чтобы не на моей фазе))... А Вам от этого легче будет, что не на Вашей фазе? Если перегорит "нуль" ... у Вас гарантировано в квартире появится не предсказуемое напряжение ... от 0 до 380 вольт. Сообщение отредактировал Topmo3 - 29.3.2013, 10:49 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
29.3.2013, 11:14
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
22Ампера - это примерно бытовой прямоточный водонагреватель (25 А , 5 кВт) Устанавливая подобные мощные приборы в квартиру, во первых, надо позаботиться о сохранности проводки или сделать отдельную линию питания этого прибора от эл. щита со счетчиком. Во вторых, если дом старый, более 20 лет я бы убедился в исправности подключений на эл щите вводном и особенно, присоединение нулевого провода, как приходящего кабеля от подстанции, так и отходящих линий на подьезды. Как правило, это мало кого волнует , а в результате отгорают провода питающих фаз и особенно больно, когда отгорает рабочий ноль. Последствия всем известны.К сожалению,профилактика эл щитов проводится не везде и не с надлежащим качеством. Как говорится, - "спасение утопающих , дело рук самих утопающих" Проверьте эл щит вечером , часов в 20, когда все дома и нагрузка максимальная. Посмотрите на болтовые соединения, почернение их, гретье и искрение контактов и после делайте вывод о надежности подключения вашей мощной нагрузки. В случае обнаружения неисправностей в эл щите , вызывайте электрика , не дожидайтесь более крупной аварии , вплоть до пожара в квартирах. Подстраховаться можно,если установить на вводе устройство защиты от перенапряжения, которое быстро отключит вашу квартиру от сети в случае превышения питающей сети на величину больше нормы.
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
|
|
Гость_Гость_* |
29.3.2013, 15:08
Сообщение
#15
|
Гости |
А Вам от этого легче будет, что не на Вашей фазе? От этого будет легче щитку и фазам если я не совсем туп в этом вопросе.Если перегорит "нуль" ... у Вас гарантировано в квартире появится не предсказуемое напряжение ... от 0 до 380 вольт. А на счёт 380 вольт, то я если я правильно понял-они появятся там, где меньше включенной нагрузки.Так что мне с моим 5 кВт нагревателем скорее всего достанется в районе 0 вольт. А так как во время длительного использования водонагревателя, все остальные приборы (кроме освещения в ванной) отключаю, то мне перекос фаз не страшен. Контакты в щитке проверял-не искрят и вроде не греются.На водонагреватель отдельная линия.Фото самого щитка прилагается. |
|
|
29.3.2013, 15:42
Сообщение
#16
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Цитата то я если я правильно понял-они появятся там, где меньше включенной нагрузки. Это на основании чего вы сделали такой вывод?Цитата отключаю, то мне перекос фаз не страшен. Ох. В вашей квартире и так одна фаза.
-------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
29.3.2013, 15:50
Сообщение
#17
|
Гости |
Статью какую то читал тут или на другом форуме.А к стояке тоже одна фаза?
|
|
|
29.3.2013, 16:02
Сообщение
#18
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
В стояке три фазы.
Вот поэтому если отгорит ноль ниже вас по стояку, то ток с других фаз может прибежать к вашей фазе по нулевым проводникам через другие квартиры. От количества приборов, воткнутых в розетку ничего не поменятется. Это и будет КЗ на 380 В. -------------------- |
|
|
29.3.2013, 16:08
Сообщение
#19
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
В одном вы обезопасились, а в другом нет. У вас нет отдельного провода для заземления, используется зануление, а это значит, при отгорании нуля в вводном эл щите фаза будет присутствовать на всез зануленных конструкциях и приборах... Думаю в ванной комнате находиться в этот момент не самый лучший способ... Босиком из ванной к эл щиту на этаже, а он под фазой.. Опасная это штука ток! Бывает , одна фаза на стояке, остальные сдохли. Кое как терпит, ну и что? Отгорел ноль в вводном и все, кто запитан от него подвергнутся перенапряжению. Пока ваш котел включен, вы может и спасетесь, но по отключению начнется все с взрыва лампы освещения в вашей ванной. Ужас...
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
|
|
Гость_Гость_* |
29.3.2013, 16:17
Сообщение
#20
|
Гости |
Во всём обезопасился.У меня есть УЗО и зануление я использовать не буду так что отгорание ноля не страшно.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 22:31 |
|