Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.10.2007 Пользователь №: 9663 ![]() |
Греется вводной кабель ,марка 2 шт в паралели ВВГ3*240+1*120. номинальний ток фази А-588А; В-650А; С-550А |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И какое экспертное мнение интересует по выданной информации?
Предлагаете погадать на сколько градусов греется кабель при номинальных токах?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
к тому же как проложен
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
Померийте температуру кабеля. Потом сообщите.
Смотря как греется, совсем горячий, или чуть теплый. Если сильно греется, меняйте кабель, или уменьшайте нагрузку. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.10.2007 Пользователь №: 9663 ![]() |
Кабеля проложени в земле , среднєя значение нагревания вводного кабеля 55 гр по цельсию, а бывали деньки что температура выростала до 70 градусов.Ко всему добавлю что кабель сертифицированый ,проводился аннализ удельного сопротивления все соответствует гостам.Вот и возникает вопрос почему при таком мизерном токе реются вжилы кабеля 240+240=480 квадратов да еще и медь????
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Раз завели речь про сертификацию, анализ удельного сопративления, соответствие ГОСТам...
Посмотрите: 1. Рабочую температуру кабеля; 2. Максимальную температуру кабеля. 55 градусов по Цельсию - нормально. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Токораспределение по жилам каждого кабеля проверяли? Чем мерили? Если электронными токоизмерительными клещами, проверте и стрелочными.
Напомню Вам, что токи кабелей по ПУЭ приведены при температуре жил +65 гр. и температуре воздуха +25. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Вот и возникает вопрос почему при таком мизерном токе реются вжилы кабеля Закон Джоуля-Ленца действует, поэтому любой кабель будет греться при любом токе. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
55 градусов- нормально!
разгрузите кабель от реактивного тока, меньше нагреется кабель -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
По потерям напряжения как?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата 55 градусов- нормально! Для винила имхо, многовато. Да и разве кладут ВВГ в землю?Цитата разгрузите кабель от реактивного тока, меньше нагреется кабель Вот это верно.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.10.2007 Пользователь №: 9663 ![]() |
Для компенсации реактивной енергии стоит конденсаторная установка
Потерь нет,даже наоборот напряжение чуть завышено 233-235В А почему нельзя ВВГ класть в землю,что с ним сделаэться, длина в раене 100м Я понимаю что перегруз кабеля ,большая нагрузка и несоответствие сечения ,а также какой нибуть левый кабель сделаный из лома или несоответствует написаному сечению -вот причины почему может нагреваться.В моем варианте ничего этого нет,сечение можно сказать с двукратным запасом.ТАК в где может крыться причина.Добавлю что под нагрузкой подразумевается осветительные приборы ,кондиционеры и вент. машины |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата А почему нельзя ВВГ класть в землю,что с ним сделаэться, длина в раене 100м Да ведь механической защиты никакой - ни брони, ни металлической оболочки нет. Попадется острый камешек или железяка какая и продавит винил за милую душу.Цитата Для компенсации реактивной енергии стоит конденсаторная установка Уверены, что она работает правильно? Автоматическая или статическая? Какое значение косинуса при включенной/выключенной установке? Если у вас два кабеля параллельно, может лучше их распараллелить и распределить нагрузку между ними?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.10.2007 Пользователь №: 9663 ![]() |
Уменя два ввода и на обеих спаралелены кабеля, косинус 0,98-0,99 я посмотрю уточню.Конденсаторная устанока с контролером автоматическая
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
Греется вводной кабель ,марка 2 шт в паралели ВВГ3*240+1*120. номинальний ток фази А-588А; В-650А; С-550А Чудес на свете не бывает, даже один ваш кабель выдержит более 600 ампер, а у вас их два!!! Попробуйте перемерить рабочие токи и температуру кабелей. Вот некоторая информация по вашему кабелю: Характеристики, кабель ВВГ 3*240+1*120 (3x240+1x120) U ном =1кВ, частота – 50 Гц Граница рабочих температур -50 °C и +50 °C. При температуре < -15 градусов не рекомендована прокладка кабеля без подогрева При внештатной ситуации кабель сможет работать 8 ч, условие - температура не выше <80 p=""> Допустимая температурная нагрузка для медных жил в длительный период времени не более 70 градусов. Короткое замыкание : нагрев жил в течение 4 с - максимально+160 градусов Испытания кабеля: переменное U= 3.5 кВ, частота 50Гц (10 мин) Эксплуатация – 25 лет Сопротивление изоляции: не <7 1="" t="20" p=""> Диаметр ВВГ 52.8 мм; Вес кабеля – 8666 кг\1 км -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Допустимая температурная нагрузка для медных жил в длительный период времени не более 70 градусов.
55 градусов по Цельсию - нормально. Норма. Кабель работает. Переживать ненадо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.10.2007 Пользователь №: 9663 ![]() |
Всем спасибо, буду проверять еще частотные гармоники,может плохая фильтрация и з за частотных преобразователей кабель греется
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |