30.3.2016, 12:32
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 |
Подскажите положение крана на газовом реле: открыт или закрыт?
http://www.electrik.org/forum/style_images.../attach_add.png http://www.electrik.org/forum/style_images.../attach_add.png |
|
|
|
30.3.2016, 14:18
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Указатель показывает закрытое положение. А соответствие действительному положению нужно определять на месте.
|
|
|
30.3.2016, 16:22
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 |
Как менее болезненно проверить реальное положение крана?
|
|
|
30.3.2016, 16:39
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Слить часть масла, контролируя уровень в расширительном баке.
|
|
|
|
31.3.2016, 12:32
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Клапан закрыт. В расширителе масло есть на указателе? Открываете зеленую боковую крышку газового реле и смотрите уровень масла.
|
|
|
31.3.2016, 12:57
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 |
Клапан закрыт. В расширителе масло есть на указателе? Открываете зеленую боковую крышку газового реле и смотрите уровень масла. В расширительном баке транса уровень масла в норме. А за крышкой что за уровень? Зачем он мне? Как я понимаю в работу транс надо вводить с отрытым клапаном?, поворачивать? |
|
|
31.3.2016, 13:06
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
За крышкой, если клапан открыт, масло полностью заполняет полость. Да, с открытым клапаном транс вводится в работу.
|
|
|
|
31.3.2016, 13:09
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 |
спасибо. сейчас поглядим
|
|
|
31.3.2016, 13:09
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
На газовое реле контрольный кабель подключен? На фото его не видно.
|
|
|
31.3.2016, 13:13
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 |
|
|
|
|
31.3.2016, 13:19
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Похоже, что да. клапан открыт.Возможно, он пропускает, негерметичный. Транс в работе час?
|
|
|
31.3.2016, 13:32
Сообщение
#12
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 |
В работе )))))))) и давно.
Течёт здец как, хоть на вид все уплотнители ещё живые. Вот задумались, что в реле проблема |
|
|
31.3.2016, 13:44
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Да, течет-на фото видно. Откуда течь определили?
|
|
|
31.3.2016, 13:57
Сообщение
#14
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 |
с двух выводов 0,4 (как из под бубликов, так и с нижней резиновой прокладки) и с самого газового реле сочится. Ошиновка (гибкая) по 0,4 выполнена хорошо, выводы не тянет.
|
|
|
31.3.2016, 14:09
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Транс, наверное надо вывести на тех. обслуживание и ремонт. Сделать протяжку крепежных соединений и определиться с положением клапана.
|
|
|
31.3.2016, 14:50
Сообщение
#16
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Кран закрыт, поэтому и течет. Сообщения с расширительным баком нет.
|
|
|
31.3.2016, 17:32
Сообщение
#17
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 |
|
|
|
31.3.2016, 22:04
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
|
|
|
31.3.2016, 23:54
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Узнал. На реле две крышки с разных сторон. Маслом полностью заполнены. Получается клапан открыт? Если в газовом реле нет воздуха это нормально, а говорит только о том что транс не газует. Там еще сверху есть краник для отбора пробы воздуха, если его открыть потечет масло. Если ваш кран закрыт, то из воздухо-отборника масло не потечет. |
|
|
1.4.2016, 9:07
Сообщение
#20
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 |
Всем спасибо, немного увеличил свои знания. Транс будем отключать не раньше чем через пол года, тогда и подойдём к диагностике посерьёзнее. А пока включили в работу
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 0:51 |
|