Молниезащита здания с металлической кровлей.

шалун
сообщение 8.1.2008, 0:34
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 1.7.2007
Пользователь №: 8915



Вновь взываю к знатокам. Имеется здание /цех/ с металлической крышей. Достаточно-ли для защиты соединить покрытие кровли стальным прутком с заземлением скажем по-углам. или правила предписывают что-то более сложное и дорогостоящее. материал кровли-профлист толщиной 0.7мм. За конкретную ссылку буду так-же благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.1.2008, 0:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Из - СО 153-34.21.122-2003
3.2.1.2. Естественные молниеприемники
Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники:
а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что:
электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок;
толщина металла кровли составляет не менее величины t, приведенной в табл. 3.2, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога;
толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов;........

Но есть информация о более "свежем" выпуске СО 153 о молниезащите


Цитата
Достаточно-ли для защиты соединить покрытие кровли стальным прутком с заземлением скажем по-углам
А об этом читайте там же, там оговариваются необходимые геометрические размеры и расстояния всех элементов молниезащиты


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spac
сообщение 9.5.2008, 17:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 9.5.2008
Пользователь №: 11157



толщина крыши не менее 4 мм, тогда можно использовать как молниеприемник
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kent
сообщение 17.4.2010, 14:48
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 136
Регистрация: 10.10.2008
Пользователь №: 12305



вопрос --если мягкая кровля ? частный дом как лутше выполнить ? крыши еще нет -металосвязь конструкций не выполнена-зу только начинаем ?посоветуйте --мп еще незанимался
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.4.2010, 22:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
вопрос --если мягкая кровля ? частный дом как лутше выполнить ?
Тросовой молниеприёмник над коньком с двумя снижениями. имхо наименее затратный вариант.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.4.2010, 22:44
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(savelij @ 8.1.2008, 1:57) *
Но есть информация о более "свежем" выпуске СО 153 о молниезащите

А где информацию можно черпнуть ? Пока не нашел icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.4.2010, 23:02
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Может речь о Тех циркуляре 11 от 2006?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.4.2010, 19:38
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Возможно..был и 25-й цирк., и СТО газпромовский. Но это другие штуки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.4.2010, 20:26
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7239
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(шалун @ 8.1.2008, 0:34) *
Имеется здание /цех/ с металлической крышей. Достаточно-ли для защиты соединить покрытие кровли стальным прутком с заземлением скажем по-углам. или правила предписывают что-то более сложное и дорогостоящее. материал кровли-профлист толщиной 0.7мм.

Как выше отмечалось (Spac) без проблем при толщине не менее 4 мм (табл. 3.2 СО).
Ваша толщина обеспечит при отсутствии сверху-снизу горючести (savelij) с последующим ремонтом кровли.
При этом необходимо связать между собой весь мет. конструктив крыши, включая конек.
Особо необходимо обратить внимание на защиту (использование) выступающие над крышей части инж. оборудования и строительных частей.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.4.2010, 20:39
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Олега @ 18.4.2010, 20:38) *
Возможно..был и 25-й цирк., и СТО газпромовский. Но это другие штуки.

Олега, извините, но даже и не заметил, что про "свежачка" я и написал... icon_redface.gif Правда, два года назад это было, поэтому вспомнить откуда ноги растут не смогу... сорри


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motoristt
сообщение 6.9.2010, 10:58
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 6.9.2010
Пользователь №: 19392



А может он и лишний, весть этот гемор с молниеотводом для малоэтажных зданий?
В деревнях вон почти все дома без молниеотводов, и ниче стоятЬ. Ни разу ни от кого не слышал что-бы у кого-то где-то дом сгорел от удара молнии. Какова ваще вероятность того, что молния ударит в такой дом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyTonov498
сообщение 1.2.2011, 17:54
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 30.1.2011
Пользователь №: 21300



Кто подскажет это достаточная [url=защита металла[/url] от различной там коррозии и как сейчас модно говорить агрессивных сред?

Конкретизируйте вопрос, не стоит отсылать на сторонний ресурс.

Сообщение отредактировал savelij - 1.2.2011, 18:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.7.2013, 15:43
Сообщение #13





Гости






У меня тоже вопрос,на наше здание пустили сотовиков. Будут ставить мачту на крыше с оттяжками ,где метров 30 от уровня перекрытия. Здание наше 3-х этажное с двускатной металлической крышей. Крыша не заземлена и необходимости такой не было,т.тк рядом дома намного выше нашего здания. В проекте предусмотрено заземление этой мачты; возник вопрос -наверное металлическую крышу тоже надо заземлить? если это требуется как это сделать? т.к в ихнем проекте по поводу заземления металлической крыши ничего не оговорено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 17.7.2013, 16:04
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Какая толщина металла кровли и горючий ли под ней утеплитель? Скорее всего ничего не нужно, т.к. вышка как молниеприемник перекроет своей зоной вашу крышу и в нее не попадут молнии. Уточните в СО 153-34.21.122-2003
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.7.2013, 17:55
Сообщение #15





Гости






толщина где то не менее 0,8 ,профнастил советского производства, двускатная крыша на гвоздях крепеж,конечно не обеспечивается электрическая непрерывность конструкции покрытия ;под ним утеплителя нет, все на деревянных стропилах и обрешетках -как бы крыша ни изоляции от самого здания; когда то была с плоской мягкой кровлей, потом уже покрыли железом.Сомнения -не будут ли возникать на конструкции крыши какие то перенапряжения,т.е вторые проявления грозовых рарядов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 18.7.2013, 7:54
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Обрешетка горючая, тогда не менее 4 мм толщина. И требовалась бы молниеприемная сетка с шагом в зависимости от категории объекта. Но, нужно смотреть нормативку. Зря Вы не посмотрели указанный СО. Расчитаю сам.
Высоту здания приму 10 м., высоту мачты 24 метров, высота молниеприемника 30 м. Тогда выходит на высоте 10 м. радиус от оси мачты, который попал в зону защиты молниеприемника мачты - 33 метров (для надежности 0,9).
Перенапряжения возможны, поэтому :
2.7. Для защиты от вторичных проявлений молнии должны быть предусмотрены следующие мероприятия:
а) металлические конструкции и корпуса всего оборудования и аппаратов, находящиеся в защищаемом здании, должны быть присоединены к заземляющему устройству электроустановок, указанному в п. 1.7, или к железобетонному фундаменту здания (с учетом требований п. 1.icon_cool.gif. Наименьшие допустимые расстояния в земле между этим заземлителем и заземлителями защиты от прямых ударов молнии должны быть в соответствии с п. 2.5;
б) внутри зданий и сооружений между трубопроводами и другими протяженными металлическими конструкциями в местах их взаимного сближения на расстояние менее 10 см через каждые 20 м следует приваривать или припаивать перемычки из стальной проволоки диаметром не менее 5 мм или стальной ленты сечением не менее 24 мм2, для кабелей с металлическими оболочками или броней перемычки должны выполняться из гибкого медного проводника в соответствии с указаниями СНиП 3.05.06-85;
в) в соединениях элементов трубопроводов или других протяженных металлических предметов должны быть обеспечены переходные сопротивления не более 0,03 Ом на каждый контакт. При невозможности обеспечения контакта с указанным переходным сопротивлением с помощью болтовых соединений необходимо устройство стальных перемычек, размеры которых указаны в подпункте "б".
Но лучше изучить СО, мне трудно судить о всех нюансах, не видя объекта. К тому же пока имеется возможность возложить все работы на сотовиков.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___153_34.21.122_2003.doc ( 500.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 556
 