Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сечение заземляющего и защитного проводников

051083
сообщение 1.8.2013, 15:25
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



"1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2"

по Таблице 1.7.5 Наименьшие сечения защитных проводников (ПУЭ)
для сечения фазного провода S>35 - сечение защитного проводника >S/2.

Я правильно понимаю: если у меня ввод в здание выполнен кабелем 50 мм2, то PE-проводник выбираю сечением минимум 25мм2, а заземляющий проводник (по 1.7.117) всего (!) 10мм2 по меди?

Сообщение отредактировал 51083 - 1.8.2013, 15:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 1.8.2013, 16:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Как правило применяют больше. Но минимум 10 кв.мм. Вероятно от того, что через заземление, какой бы кабель не питал, ток будет не большой. Пример: Сопртивление ЗУ 4 Ома (хотя столько и не требуется), напряжение максимум будет приложено 220В. Тогда 220/4=55А Что допустимо для 10 кв.мм по меди.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 5.8.2013, 2:04
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Функциональное заземление это не есть защитное. Разные они.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
051083
сообщение 5.8.2013, 7:04
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



Цитата(ЛЕША @ 5.8.2013, 3:04) *
Функциональное заземление это не есть защитное. Разные они.

Как понять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 5.8.2013, 14:44
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.
1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
051083
сообщение 5.8.2013, 14:51
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



А что для функционального(рабочего) и защитного заземлений разные значения сечений заземляющих проводников? Что то в ПУЭ я не видел!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.8.2013, 15:17
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17707
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



п.1.7.113 и далее 1.7.126.
или ГОСТ Р 50571.5.54-2011
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
051083
сообщение 5.8.2013, 15:37
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



Цитата(Олега @ 5.8.2013, 15:17) *
п.1.7.113 и далее 1.7.126.
или ГОСТ Р 50571.5.54-2011

1.7.126. - знакомая таблица)
1.7.113. - вот за это СПАСИБО!!!
А все-таки чем руководствоваться этим ГОСТом или ПУЭ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.8.2013, 15:41
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17707
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(51083 @ 5.8.2013, 16:37) *
1.7.126. - знакомая таблица)
1.7.113. - вот за это СПАСИБО!!!
А все-таки чем руководствоваться этим ГОСТом или ПУЭ?

Если про минимальные защитные - они в обоих одинаковые.
ГОСТ - свежая косточка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 1:27
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены