сообщение 6.6.2013, 18:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 29.4.2013
Пользователь №: 32834



Есть запитанный шит с рубильником и плавкими вставками на 100А, требуется от него запитать распределительный щит со счетчиком. В счетчике меркурий 230 максимальное вводное сечение провода 25кв.мм., а это 90А медью на 380В.
Как считаете потери 10А не принципиальны? Реальный расход 45А, максимум 70.


Вопрос №1
Какой кабель лучше взять? Склоняюсь к ПВС 4*25. Какие еще могут быть варианты? жесткий кабель не хочется применять - в монтаже он дико неудобен .


Вопрос №3
Какой инструмент посоветуете для обжима/опресовки наконечниками таких диаметров
я работал с ПКВк-6 - очень хорошая вещь, но она только до 6 квадрат
http://www.kvt.su/produkciya/nasha_produkc...odukcii/pkvk-6/
какой профессиональный инструмент взять для сечений 6-25 квадрат?
Кто работал CTК-03 ?
http://www.kvt.su/produkciya/nasha_produkc...dukcii/stk/#tab

Вопрос №4
Какой профиль обжима вы считается лучшим?
Квадратный профиль обжима с рифлением или трапециевидный?

Вопрос №5
Шина соединительная типа PIN (штырь) 3Р 100 А IEK
Шина соединительная типа FORK (вилка) 3Р 100 А ИЭК
каковы мнения по их поводу? Надежны ли ?
Какая между этими шинами разница?
Где применяется вилка а где штырь?

Сообщение отредактировал с2н5он - 6.6.2013, 20:21
Причина редактирования: №2 удалён, дабы отпугнуть менегеров
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 6.6.2013, 20:54
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Если реальный ток не будет превышать тех значений, что Вы написали, то можно и 25мм.
ПВС не стоит. Берите ВВГ/ВВГнг. Где будет проходить трасса?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 6.6.2013, 21:42
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



ПВС 4х25 не бывает.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
refren
сообщение 7.6.2013, 8:54
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 29.4.2013
Пользователь №: 32834



трасса будет длинной 5 метров - щит рядом

а где почитать про кабели? есть нормальные описания?

ввг - это одножильный а ВВГ нг это многожильный в экране?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.6.2013, 8:58
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(refren @ 7.6.2013, 9:54) *
а где почитать про кабели? есть нормальные описания?

На сайтах производителей, например, ткнуть в правый верхний угол страницы форума...
http://www.elcable.ru/product/branch/?branch=2


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.6.2013, 9:56
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22966
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в правом верхнем про другое (по крайней мере у меня) icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 7.6.2013, 11:55
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Вопрос №1
Какой кабель лучше взять? Склоняюсь к ПВС 4*25. Какие еще могут быть варианты? жесткий кабель не хочется применять - в монтаже он дико неудобен .

ПВ-3 16 с головой (Идоп =123-87 А от условий прокладки) + засунуть в гофру или металлорукав (от условий).
Цитата
Вопрос №3
Какой инструмент посоветуете для обжима/опресовки наконечниками таких диаметров

в принципе любой в который страшно засунуть палец, я предпочитаю гидравлические.
Цитата
Вопрос №4
Какой профиль обжима вы считается лучшим?
Квадратный профиль обжима с рифлением или трапециевидный?

если чесно, то про квадратный услышал 1 раз, работал трапециевидным, нареканий нет.
Цитата
Вопрос №5
Шина соединительная типа PIN (штырь) 3Р 100 А IEK

ежели только для соединения
Цитата
Шина соединительная типа FORK (вилка) 3Р 100 А ИЭК

более универсально и надежно ежели надо подсоединить входящие/отходящие провода
Цитата
каковы мнения по их поводу? Надежны ли ?

удобно, надежно,, красиво, + дополнительная жосткость конструкции,
- под напряжением еденичный автомат не поменяеш,
- ежели у вас АВВ да еще и разных серий или АВВ и другая контора, то под ету гребенку может не стать (поетому и не люблю АВВ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 9.6.2013, 6:15
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Посмотрел картинки, не понял - чем отличается штырь от вилки?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 10.6.2013, 9:17
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Посмотрел картинки, не понял - чем отличается штырь от вилки?

не знаю как на картинках, в жизни - штирь, пластина которую всовываеш в квадратную дырку автомата (там где провод всовывают), а вилка - только под винт, который выше квадратной дырки (там где провод всовывают)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
refren
сообщение 10.6.2013, 9:56
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 29.4.2013
Пользователь №: 32834



Всем спасибо, все понятно.

Еще такой вопрос, как лучше крепить на клемму жесткий одножильный кабель?
Допустим жилу от ВВГ 16 квадрат?
болт м8 - клемма - провод согнутый "в круг 8 мм"- увеличенная шайба- гайка м8

обязательно без гровера, и без контр гайки (при подтяжке гровер чаще всего разъезжается)
у нас так делали на производстве - все работало и не грелось
а какие еще есть варианты?


Сообщение отредактировал refren - 10.6.2013, 10:13