Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подскажите по вводу, энергетики

aanvale
сообщение 6.6.2013, 15:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 6.6.2013
Пользователь №: 33657



К зданию от ТП (в городе) приходят 2 питающих кабеля под землей. Между ТП и зданием затеяли стройку, предлагают наши кабели вырезать и кинуть вокруг стройки. Сказали, что сами все сделают и соединят муфтами. Кабели по договорам на нашем балансе. Скажите, нужно ли с ними заключать какой-нибудь договор на качество монтажных работ? А то они кабели кинут, недоделают, и там хоть трава не расти, кабели то на нас, и обслуживаем их мы. Есть тут еще какие-нибудь подводные камни, например все-таки целый кабель надежнее и лучше, чем с переходными 2 муфтами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 6.6.2013, 16:00
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Они должны у вас запросить ТУ, вы им можете их выдать, а можете не выдать. На основании ваших ТУ они должны сделать проект, согласовать его у вас. Так же надо помнить, что кабельные линии должны быть учтены/зарегистрированы в кадастре - это тоже их забота должна быть. По качеству работ - смотрите за ними. Можете и гарантию потребовать. Нюансы прокладки должны быть отражены в проекте. К примеру - там где будут запланированы дороги и тротуары, кабель должен быть проложен с дополнительной защитой, например, в гофрированной ПНД трубе. По окончанию работ - протоколы испытаний, проверка фазировки.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aanvale
сообщение 7.6.2013, 20:00
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 6.6.2013
Пользователь №: 33657



Я в шоке от Рашн бизнеса. Сегодня звонит владелец участка земли, и чуть ли не с х... на х... объясняет, что его земля и чего он хочет, то и будет на ней строить, и срал он на кабели, мол типа не хотите по хорошему так, то будет вам. S-cream, спасибо за подсказку, обратиться что ли в кадастр, что там у него участок по идее с обременением должен быть. Начнет стройку, в прокуратуру напишу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 7.6.2013, 20:48
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Тут много нюансов может быть.
Кабели у вас на баллансе, а документы на собственность есть? Существующее положение кабелей учтено в кадастре? Что у вас за объект - производство или что?
А этот владелец - он действительно владелец (что вряд ли)? Или ему выдали этот участок под застройку?
Но в целом - он не может переложить самовольно кабели, которые у вас на баллансе.
Но вообще, выглядит это как попытка взять на понт и нежелание делать все по правильному, ведь это дополнительные финансовые траты.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.6.2013, 6:43
Сообщение #5





Гости






Объект - муниципальное образовательное учреждение. Я там недавно, поэтому, к сожалению, на остальные вопросы ответить не могу, надо поднимать бумаги. Участок земли был нашим, потом в лихие времена его продали, затем перепродали, и сейчас запланировали стройку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 8.6.2013, 7:14
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Ещё не забывайте, что из-за увеличения длины трассы, (а увеличение может быть существенным) изменится сопротивление петли фаза-нуль, что приведёт к уменьшению тока КЗ и потребует корректировки уставок защиты. Также возрастут и потери напряжения в линии. В принципе, удлиненная линия может и не пройти по вашим нагрузкам.

Ещё есть какая штука, как охранная зона кабелей, где никакие земляные работы не разрешаются. Может строитель сумеет этот пункт соблюсти? НО, тогда, в случае повреждения кабелей вам придется копать на чужой территории. Как к этому отнесется владелец вы наверное догадываетесь.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Черяга
сообщение 10.11.2013, 19:50
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 10.11.2013
Из: Челябинск
Пользователь №: 36496



Цитата(uvk2 @ 8.6.2013, 9:14) *
Ещё не забывайте, что из-за увеличения длины трассы, (а увеличение может быть существенным) изменится сопротивление петли фаза-нуль, что приведёт к уменьшению тока КЗ и потребует корректировки уставок защиты. Также возрастут и потери напряжения в линии. В принципе, удлиненная линия может и не пройти по вашим нагрузкам.

Ещё есть какая штука, как охранная зона кабелей, где никакие земляные работы не разрешаются. Может строитель сумеет этот пункт соблюсти? НО, тогда, в случае повреждения кабелей вам придется копать на чужой территории. Как к этому отнесется владелец вы наверное догадываетесь.



На сколько я успел изучить этот вопрос, охранная зона не изымаеться у землевладельцев. Но и производить строительные работы без разрешения владельца этих сетей запрещено! Согласно правилам владелец сетей в праве потребовать прекращения работ в охранной зоне!? (у самого находиться отпайка ВЛЭП-6кВ на без хозной земле, пока без хозной...
)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.11.2013, 10:02
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10964
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А что, Постановление 160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» уже не действует, и Путин хозяину не указчик?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрофикатор
сообщение 11.11.2013, 10:27
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 27.10.2013
Из: кубань
Пользователь №: 36306



Цитата(Roman D @ 11.11.2013, 11:02) *
А что, Постановление 160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» уже не действует, и Путин хозяину не указчик?

к сожалению "хозяева жизни" плюют на все постановления!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.11.2013, 11:13
Сообщение #10





Гости






Цитата(электрофикатор @ 11.11.2013, 10:27) *
к сожалению "хозяева жизни" плюют на все постановления!

Да пускай режет. Вам то что, вы МОУ. Его также с х на х перложить и сказать что номером ошибся. И номера дать : прокуратуры, МЧС, СО и далее по списку. Если землю отобрал, то с КЛ для МОУ поостережется, "панты кидает"