Народ как лучше крепить на клемму жесткий одножильный кабель?
Допустим жилу от ВВГ 16 квадрат? болт м8 - клемма - провод согнутый "в круг 8 мм"- увеличенная шайба- гайка м8 обязательно без гровера, и без контр гайки (при подтяжке гровер чаще всего разъезжается) у нас так делали на производстве - все работало и не грелось а какие еще есть варианты? |
|
|
|
12.6.2013, 16:41
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата а какие еще есть варианты? например, медный кабельный наконечник |
|
|
12.6.2013, 19:46
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
такие например
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
12.6.2013, 20:38
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.4.2013 Пользователь №: 32834 |
например, медный кабельный наконечник кабельные наконечники предназначены для многожильных проводов, и запрещены для одножильных - их невозможно надежно обжать как быть вот стаким рубильником? как на нижние губки крепить ВВГ одножильный ? только провод в кольцо и под болт? Кстати разве можно обжимать одножильный кабель подобными наконечниками??? Это ведь одножильный кабель , ввг по ходу он же не обожмется... Разрешено. нашел сам спасибо! Сообщение отредактировал refren - 12.6.2013, 20:11 |
|
|
|