Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Прграммирование счетчика Энергомера СЕ 301 , Прграммирование счетчика Энергомера СЕ 301

vitall
сообщение 18.10.2012, 14:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 1.9.2012
Пользователь №: 28266



Всем доброго времени суток! Господа подскажите пожайлуста вошол в счетчик программой AdminTools3.3b и хочу изменить тарифное расписание, но программа выдает ошибку "Ошибка обмена по интерфейсу.(Принят NAK)" что это может быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 19.10.2012, 11:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



информацию читает?если нет, учим инструкцию!если читает но не записывает,указываем пароль+нажимаем дстп


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitall
сообщение 19.10.2012, 12:37
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 1.9.2012
Пользователь №: 28266



Информацию о счетчике я считываю, а вот при записи выдает ошибку. Можно поподробней про эту фразу:
Цитата
указываем пароль+нажимаем дстп
и что такое ДСТП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 19.10.2012, 21:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Если всё читается, вводите пароль нажимайте ДСТП и всё будет хорошо
ДСТП -Это кнопка которая пломбируется(аппаратная защита от записи) .
Читайте инструкцию, там описывается процесс


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitall
сообщение 21.10.2012, 15:00
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 1.9.2012
Пользователь №: 28266



Спасибо, все получилось !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Qwes_*
сообщение 4.4.2013, 8:05
Сообщение #6





Гости






Цитата(yuoras @ 19.10.2012, 11:56) *
если читает но не записывает,указываем пароль+нажимаем дстп


мне не помогло. что еще может быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 4.4.2013, 9:41
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Не правильный пароль


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 4.7.2013, 16:12
Сообщение #8





Гости






Не правильный пароль? Так пароль заводской по умолчанию - 777777?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 4.7.2013, 18:02
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.7.2013, 15:12) *
Не правильный пароль? Так пароль заводской по умолчанию - 777777?

А что , заводской пароль на свой ,нельзя поменять?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 4.7.2013, 18:37
Сообщение #10





Гости






Цитата(yuoras @ 4.7.2013, 18:02) *
А что , заводской пароль на свой ,нельзя поменять?

Так ведь NAK выскакивает при попытке замены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 4.7.2013, 19:55
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.7.2013, 17:37) *
Так ведь NAK выскакивает при попытке замены.

Скачиваем инструкцию к ПО AdminTools и ищем, при каких условиях появляется NAK.
Так же ,обращаем внимание на Сообщение №4

Сообщение отредактировал yuoras - 4.7.2013, 20:00


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 5.7.2013, 18:19
Сообщение #12





Гости






Так же ,обращаем внимание на Сообщение №4
Спасибо, оказывается, после нажатия ДСТП, для записи имеется только несколько секунд, что при на хождении счётчика в 50 метрах от компьютера несколько не удобно - приходится работать вдвоём, вооружившись сотовыми телефонами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 5.7.2013, 19:40
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 5.7.2013, 17:19) *
Так же ,обращаем внимание на Сообщение №4
Спасибо, оказывается, после нажатия ДСТП, для записи имеется только несколько секунд, что при на хождении счётчика в 50 метрах от компьютера несколько не удобно - приходится работать вдвоём, вооружившись сотовыми телефонами.

Если данная функция создаёт Вам сложность, можете отключить аппаратную защиту и оставить только парольную


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2025, 6:04