![]() Заземление корпусов эл. шкафов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление корпусов эл. шкафов |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.11.2010 Пользователь №: 20392 ![]() |
Система TN-C-S. От ГРЩ приходит 5-проводное питание (400В, 3Ф) на группу шкафов РЩ (5 ед.).
В каждом РЩ шина N и РЕ . Правильно ли будет заземлить корпус каждого шкафа на свою шинку РЕ (расположенную внутри шкафа), а все шины РЕ шкфов соеденить последовательно, т.е. провод РЕ от ГРЩ соеденить с шиной РЕ РЩ1, шину РЕ РЩ1 соеденить С шиной РЕ РЩ2, и т.д. Не будет ли это противоречить п. 1.7.144 ПУЭ. Ведь каждуй корпус будет соединен отдельным проводником с общим защитным проводником... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А как именно приходит питание? Один кабель, дальше шлейфами или пять кабелей?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.11.2010 Пользователь №: 20392 ![]() |
Один кабель на вводной щит , в нем пять авт. выключателей , затем от каждого на свой РЩ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Тогда нет. Объединять РЕ-проводник разных линий, в одном нельзя. От ГРЩ на каждый РЩ 5-ти проводную линию.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.11.2010 Пользователь №: 20392 ![]() |
Спасибо, понял. А если так,, Можно?
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Не совсем понятно что там в щите, но скорее всего можно так подключить. Это про цепи от "Внешнего питания".
Для генератора. Разделить РЕN на РЕ и N нужно в первом щите после генератора, либо заземлить от ЗУ РЕ-шину второго щита. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |