Разделение РЕN , Какой документ регламентирует? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разделение РЕN , Какой документ регламентирует? |
10.1.2014, 12:48
Сообщение
#241
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Читайте хоть иногда:
ПУЭ 7 "1.7.135. .... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника." Я понимаю, что зудит, но нужно успокоиться (два месяца явно не хватило), собраться с мыслями, желательно новыми, подобрать соответствующую НД, соратников.. А так занудство сплошное, не более. Претензии о не отражении в нормативке вашей личной позиции (мировозрения) направляйте в адрес создателей нормативки. |
|
|
|
14.1.2014, 21:13
Сообщение
#242
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Не буду мешать, но можете глянуть ГОСТ Р 50571.5.54-2013 http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?Ma...e=1&page=23
рисунки 54.1а, 54.1b, 54.1с (стр. 22-23) Сообщение отредактировал ink_elec - 14.1.2014, 21:14 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
15.1.2014, 10:39
Сообщение
#243
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Получается теперь как хочешь, так и лепи себе..? Торчу !!! (кстати есть и ляпы)
ps Хотелось бы уточнить. Если ГОСТ введен приказом (от 6 сентября), то почему его нет в списке на гост.ру ? С какого времени вводится ? ps2 Уточнил, с 2015-го. Будем посмотреть. А пока только ПУЭ рулит. Сообщение отредактировал Олега - 15.1.2014, 11:45 |
|
|
16.1.2014, 10:06
Сообщение
#244
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
можете глянуть ГОСТ Р 50571.5.54-2013 .. Периодически задумывался, почему НД такого качества. Глянул - внесен техническим комитетом по стандартизации тк 337 "Электрические установки зданий" можете глянуть, кто там рулит http://news-city.info/akty/zakon-49/tekst-ea-trud-duma.htm |
|
|
|
17.1.2014, 22:54
Сообщение
#245
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
почитал последние посты, и что то не понял о чем спор? Вроде и gomed и Олега все правильно говорят, в чем подвох? Но, тем не менее доводы Олега более понятны.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
17.1.2014, 22:58
Сообщение
#246
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
18.1.2014, 0:44
Сообщение
#247
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Это потому, что разговоры эти нафиг никому не нужны. Блин, у меня на работе постоянно возникают споры с моим начальником почти каждый день, спорим по всякой ерунде, вот сегодня спорили про эдс источника. я говорю крона 9 В, это эдс, а когда под нагрузкой падает до 8 В это напряжение, а он говорит наоборот когда падает до 8 В это эдс. Потом спорим кто как понимает потенциал. Потом спорим что такое TN. На эти споры уходит много времени . -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
20.1.2014, 20:56
Сообщение
#248
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ink_elec, спасибо, может быть теперь наконец-то к финалу подойдем.
Просто, некогда сидеть на форуме, хотя постоянно заглядываю, в курсе дела. Хочется для сравнения привести две ссылки: 1. ПУЭ 7 "1.7.135. .... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника." 2. ГОСТ Р 50571.5.54-2013 543.4.3 … PEN…-проводник в этом случае должны присоединять к зажиму или шине, предназначенной для защитного проводника… Это говорит о том, что моя позиция изначально была правильная, было бы глупостью думать, что составители ГОСТа занялись плагиатством и переписали мою идею. http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_4851826_10543509.jpg и другие рисунки соответствуют требованиям ПУЭ и ГОСТов. Олега спасибо за терпение, возможно где-то я недонес свои мысли. Сообщение отредактировал gomed12 - 20.1.2014, 21:18
Прикрепленные файлы
_______________2.bmp ( 327.22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 391
___.bmp ( 313.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 391 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
21.1.2014, 23:07
Сообщение
#249
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
3.2.2014, 7:48
Сообщение
#250
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Получается теперь как хочешь, так и лепи себе..? Торчу !!! (кстати есть и ляпы) Лично для меня эти три рисунка означают, что как хочется, так и делай - все возможные варианты представлены. Что ж вам при наличии в заводском шкафу PE и N-шин, постоянно всё мерещится "разделение PEN"? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
4.2.2014, 11:06
Сообщение
#251
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Абсолютно не связанный с моей цитаткой выпад. Видно ещё сильно зудит.
А надо бы терпеть, до 15-го года, минимум. |
|
|
4.2.2014, 21:39
Сообщение
#252
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Абсолютно не связанный с моей цитаткой выпад. Тогда укажите место в новом ГОСТе: Цитата (кстати есть и ляпы) Там поговорим. Цитата Видно ещё сильно зудит. Вот это что ль: Цитата Будем посмотреть. Голос затряс, слова не те, ноги подкосились, прям жалкий вид. Цитата А надо бы терпеть, до 15-го года, минимум. А сегодня слабо? Понятно, шансы у оппонента совсем никудышние, хотя б оттянуть время. Ответ дан давно, глазами-то зырьте, по-шире, еще раз повторяю: Хочется для сравнения привести две ссылки: 1. ПУЭ 7 2003 г. "1.7.135. .... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника." 2. ГОСТ Р 50571.5.54-2013 п.543.4.3 … PEN…-проводник в этом случае должны присоединять к зажиму или шине, предназначенной для защитного проводника… Теперь-то нашли мечту свою или ж ткнуть еще раз?: PE-PEN-PE, PEN-PE-PEN, ну как? Это было более 10 лет со дня выпуска гл. 1.7 ПУЭ, не понятый вами по сегодняшний день. Тут, впору, просто, как мужчине согласиться в моей очевидной правоте и извиниться перед коллегами. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
27.3.2014, 8:59
Сообщение
#253
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Голос затряс Ни кто ничем не трясет, вам показалось. ГОСТ покуда не действует. И вполне возможны изменения и даже отмена. У нас это легко. А сегодня слабо? А сегодня действуют документы (ПУЭ и ГОСТы) требующие подключения PEN-проводника питающей линии к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника, установки двух отдельных шин, соединенных между собой. Впереди паровоза не бегаем Теперь-то нашли мечту свою Это у вас была именно мечта. Потому как из существующих (действующих) документов ни один вашу позицию не подтвердил. Тут, впору, просто, как мужчине согласиться в моей очевидной правоте и извиниться перед коллегами. Это какая у вас там правота ? Про будущие ГОСТы я ни в одном месте не гарантировал. Очевидным является отсутствие действующих НД для вашей позиции - беспочвенное упрямство. Сообщение отредактировал Олега - 27.3.2014, 9:04 |
|
|
28.3.2014, 18:49
Сообщение
#254
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Предлагается третий раз сравнить, теперь с рисунками, ваше невежество уже достало.
1. ПУЭ 7 2003 г. "п. 1.7.135. .... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника." 2. ГОСТ Р 50571.5.54-2013 п.543.4.3 … PEN…-проводник в этом случае должны присоединять к зажиму или шине, предназначенной для защитного проводника… 3. По теме: Мое 4. от Олеги Думается комментарии излишны. Не так ли коллега? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.3.2014, 0:09
Сообщение
#255
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Предлагается третий раз сравнить 1. Монтажные схемы смотрите в щитовых ГОСТах, разумеется в действующих Например: Все по ПУЭ 7 2003 г. "п. 1.7.135. .... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника." 2. ГОСТ Р 50571.5.54-2013 не действующий на сегодняшний день. (Даже если и будет в данном виде действовать, то он - добровольного применения. А щитовые ГОСТы провозглашены обязательными до принятия ТР). 3 и 4. Я просил свои личные раскраски не вывешивать. Вы далеко не единственный, среди коллег, способных определить где и какие токи протекают. Например, на первом из ваших личных рисунков по отмеченному как РЕ-участку шины очень даже протекают рабочие токи. Что это, невежество или непрофессионализЬм ? Однако, положение в действующей нормативной документации именно такое, какое есть - две шины, РЕ и N. А ваша позиция там никоим образом не подтверждена, смиритесь коллега. Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2014, 10:12 |
|
|
||
29.3.2014, 16:33
Сообщение
#256
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Ну как еще разговаривать, человек с дуба что ль свалился.
ГОСТ Р 51732 - этот ГОСТ на товар на прилавке. Щиты по этому ГОСТу после приобретения покупателем, еще необходимо интегрировать в его электроустановку по серии ГОСТов 50571 Цитата Даже если и будет в данном виде действовать, то он - добровольного применения. Нет слов, вы кто такая Олега? Когда это государство российское поручило вам выступать в межгосударственной стандартизации от его имени и персонально применять ГОСТы по своему усмотрению? Цитата ГОСТ Р 50571.5.54-2013 не действующий на сегодняшний день. Но трактует одну и туже ссылку одинаково как ПУЭ: 1. ПУЭ 7 2003 г. "1.7.135. .... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника." 2. ГОСТ Р 50571.5.54-2013 п.543.4.3 … PEN…-проводник в этом случае должны присоединять к зажиму или шине, предназначенной для защитного проводника… Это о чем говорит, невежа? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.3.2014, 17:14
Сообщение
#257
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ну как еще разговаривать, человек с дуба что ль свалился. ГОСТ Р 51732 - этот ГОСТ на товар на прилавке. Щиты по этому ГОСТу после приобретения покупателем, еще необходимо интегрировать в его электроустановку по серии ГОСТов 50571 А по-моему с дуба падал gomed12 и неоднократно. 1. Тема - разделение PEN 2. Под каждым рисунком ГОСТ отдельные пояснения для использования. В частности для разделения (в соотв.с ГОСТ Р 50571.1): "3 - зажимы для присоединения проводников питающей сети с типом заземления системы TN-C (при установленной перемычке 18..". Значит именно так, как указал производитель, разделение и будет выполнено. Никак не по требованиям от gomed12. Нет слов, вы кто такая Олега? Когда это государство российское поручило вам выступать в межгосударственной стандартизации от его имени и персонально применять ГОСТы по своему усмотрению? Дремучий человек, найдите в ГОСТ Р 50571.5.54-2013 "правила применения настоящего стандарта" Но трактует одну и туже ссылку одинаково как ПУЭ: 1. ПУЭ 7 2003 г. "1.7.135. .... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника." 2. ГОСТ Р 50571.5.54-2013 п.543.4.3 … PEN…-проводник в этом случае должны присоединять к зажиму или шине, предназначенной для защитного проводника… Это о чем говорит, невежа? Текст почти одинаков, а PEN-проводник питающей линии на рисунке в новом гост к какому зажиму (шине) подключен ? Это говорит о том, что тут потрудился невежа похожий на вас. Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2014, 17:19 |
|
|
30.3.2014, 10:04
Сообщение
#258
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Слушать очередную порцию бреда нет никакого желания.
Обсуждать содержание ГОСТов, где нет ни слова об устройстве ЭУ, где для начинающих даны примеры рисунков внутренних и внешних соединений, нет необходимости. В ПУЭ, ГОСТ Р 50571.1 и ГОСТ Р 50571.5.54 даны однозначные рисунки и текстовые разъяснения об устройстве электроустановки, где производится разделение PEN: Четкий и понятный вывод: Все что до точки разделения - это PEN: 1.7.36. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. Цитата Это говорит о том, что тут потрудился невежа похожий на вас. Почаще смотрите в зеркало, там разгадка телесного устройства невежи. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
30.3.2014, 22:58
Сообщение
#259
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Слушать очередную порцию бреда нет никакого желания. Читайте, заткнув уши Обсуждать содержание ГОСТов, где нет ни слова об устройстве ЭУ, где для начинающих даны примеры рисунков внутренних и внешних соединений, нет необходимости. Лепет начинающего "Настоящий стандарт разработан с целью нормативного обеспечения разработки и освоения в производстве вводно-распределительных устройств, отвечающих современным нормативным требованиям к электроустановкам жилых и общественных зданий различной этажности, а также требованиям стандартов МЭК в отношении электро- и пожаробезопасности." А вы думаете этот ГОСТ про устройство пищеварительной системы дождевого червячка ? "В настоящем стандарте .. содержатся требования, касающиеся обеспечения возможности присоединения вводно-распределительных устройств к четырех- и пятипроводным питающим (распределительным) сетям с глухозаземленной нейтралью (тип заземления системы соответственно TN-C и TN-S или TN-C-S ..)". И на рисунках указан вариант соединений (перемычкой) и присоединений всех проводников к шинам РЕ и N. В ПУЭ, ГОСТ Р 50571.1 и ГОСТ Р 50571.5.54 даны однозначные рисунки и текстовые разъяснения 1. ГОСТ Р 50571.5.54-2013 - Не действует. 2. ГОСТ Р 50571.5.54-2011 - без рисунка. Текст соответствует ПУЭ. 3. В ПУЭ и ГОСТ Р 50571.1 - принципиальные схемы. На этих схемах даже не отражены требуемые в ПУЭ отдельные шины (зажимы) А в ГОСТах ("отвечающих современным нормативным требованиям к электроустановкам" ) приведены монтажные схемы Почаще смотрите в зеркало, там разгадка телесного устройства невежи. Невежа впрыгнул в тему в июле прошлого года (пост 13), абсолютно не ведая (до недавней подсказки от ink-а) о грядущем ГОСТ Р 50571.5.54-2013, да и о действующем ГОСТ Р 50571.5.54-2011 тоже. Невежа на протяжении восьми месяцев делает вид, что только ему одному понятны пути прохождения рабочих и защитных токов в мудрёном хитросплетении шин при выполнении разделения PEN-проводника питающей линии. Олега дескать не желает понять мудрейшего из мудрейших (про мудрость это не мной сказано, а самим gomed-ом 12-м). На самом деле gomed12 восемь месяцев не может назвать ни одного действующего документа, подпирающего его позицию. Вот и кривляется как может Сообщение отредактировал Олега - 30.3.2014, 23:18 |
|
|
31.3.2014, 10:08
Сообщение
#260
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вы оказывается хуже начинающего, читать-то научитесь, точно невежа.
"Настоящий стандарт разработан с целью нормативного обеспечения разработки и освоения в производстве вводно-распределительных устройств, отвечающих современным нормативным требованиям к электроустановкам жилых и общественных зданий различной этажности, а также требованиям стандартов МЭК в отношении электро- и пожаробезопасности." "В настоящем стандарте .. содержатся требования, касающиеся обеспечения возможности присоединения вводно-распределительных устройств к четырех- и пятипроводным питающим (распределительным) сетям с глухозаземленной нейтралью (тип заземления системы соответственно TN-C и TN-S или TN-C-S ..)". А дальше еще хуже. система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания (рис. 1.7.3); Википедия. Проводник — вещество, хорошо проводящее электрический ток. Проводниками также называют части электрических цепей — соединительные провода и шины. Это говорит о том, что показанные в ПУЭ и ГОСТ Р 50571.1 проводники могут быть полностью или частично кабелями, проводами и шинами как в качестве примера показано на рис. 54-1а ГОСТ Р 50471.5.54. После всего этого есть ли необходимость продолжения разговора с неучем. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 8:25 |
|