УЗО , ванна

Nail
сообщение 31.7.2013, 20:42
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Вроде как читал в НД, что в ванной УЗО не более 10мА.
Однако посмотрел ПУЭ там в 7.1.82 ; 7.1.48 ; говорится не более 30мА.
Неужели я ошибся и нет такого требования "в ванной не более 10мА"?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 31.7.2013, 20:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Есть только рекомендация (СП31-110) применять во влажных помещениях УЗО с током 10мА, если запитывается один потребитель.


--------------------