Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Электроснабжение жилых квартир , Насущная тема

Megavolt_pro
сообщение 18.8.2013, 23:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 18.8.2013
Пользователь №: 35045



Привет друзья!
Подскажите по схеме нихе правильно ли подключены автоматы и рассчитана нагрузка?
ссылка на схему http://3.firepic.org/3/images/2013-08/18/3z9seymfdap7.jpg

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 19.8.2013, 3:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Стиральная машина, посудомойка и жарочный шкаф от КЗ защищены автоматом в подъезде. Это не верно. Замыкание в любом из этих аппаратов приведет к потере электроэнергии во всей квартире (в лучшем случае).
Для более точного разбора схемы еще нужны сечения кабелей, а в идеале еще и токи короткого замыкания в групповых линиях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 19.8.2013, 7:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



все узо берите на номинал выше.
у счетчика имеет смысл ставить пару рубильник и автомат, а не 2 автомата, иначе, как уже было сказано, будут проблемы с селективностью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Megavatt
сообщение 19.8.2013, 15:43
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 25.7.2011
Из: Белгород
Пользователь №: 23714



Желательно побольше информации. Какие номинальные токи утечек УЗО, сечение проводов? Не стоит подключать УЗО друг за другом. В верхнем ряду два УЗО справа подключить так же как и первое и все три на номинал 40А. Три УЗО в нижнем ряду, это просто УЗО или Вы имели ввиду диф. автоматы? Если просто УЗО, то нужна дополнительная зашита автоматическим выключателем и подключить их так же как и первое УЗО. Нежелательно в цепях освещения ставить защиту больше 10А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
димитри
сообщение 19.8.2013, 20:55
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 9.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 11155



я на освещение УЗО не ставлю, а по вашей схеме обошелся бы четырьмя УЗО, на каждое помещение по узо. а коридора у вас нет на схеме его не нашел


--------------------
Истинное знание - знание причин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Megavolt_pro
сообщение 20.8.2013, 6:10
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 18.8.2013
Пользователь №: 35045



Огромное вам спасибо за ценные советы приму к сведению! Вобще слава Богу что есть такие люди как вы которые делятся своим бесценным опытом!
Респект всем! icon_smile.gif

Коридор включил в схему
Вобщем нужно чтобы влезть в коробку с 24 автоматами ))) что можно исключить?


Картинка http://3.firepic.org/3/images/2013-08/20/hv4fgmtgcwon.jpg


На счет УЗО для освещения тоже думал исключить, но подумал о соседях которые иногда могут подтапливать и решил оставить

А зачем ставить УЗО на 40А входной автомат в подъезде 32А?
УЗО с током утечки 30мА
Как вам такая схема посоветуйте как собрать щиток грамотно, но с минимум автоматов, шкаф хочу взять размером не больше 24 автоматов.
Квартира реальная, кабеля уже кинуты по полу засыпаны керамзитом и залиты стяжкой, кроме ванной и туалет там прокину по поттолку...

кабеля в пластиковых трубах

Провод алюминиевый
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 20.8.2013, 7:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



1. туалет, прихожую и ванную объединяйте по свету и не занятым розеткам. и всю эту группу, вместе с бойлером, под одно узо.
2. на группы света 10 А более чем достаточно.
3. на мой взгляд, одной группы розеток в зале более чем достаточно.
4. разводка алюминиевым проводом запрещена
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 20.8.2013, 13:08
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Лучше сделайте так- Автомат 32А -> Счетчик-> рубильник. В счетчиках то же бывают КЗ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Megavolt_pro
сообщение 20.8.2013, 16:57
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 18.8.2013
Пользователь №: 35045



Ого это как разводка алюминиевым проводом запрещена?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 20.8.2013, 17:12
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



ПУЭ:
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IР20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IР44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки.
В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями.
В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
_____________
*До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.8.2013, 17:25
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22966
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



А если вспомнить, что ПУЭ на физиков не распространяется icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 20.8.2013, 17:40
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



формально, пуэ распространяется на всех:
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки до 500 кВ, в том числе на специальные электроустановки, оговоренные в разд. 7 настоящих Правил.
т.к.:
1.1.3. Электроустановками называется совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Megavolt_pro
сообщение 20.8.2013, 17:44
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 18.8.2013
Пользователь №: 35045





Вот как-то так

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 20.8.2013, 17:48
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



вот, у вас уже 23 модуля)). осталось только придумать, куда 4 нулевых шинки запихать))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 20.8.2013, 18:24
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



ИМХО, на освещение 2.5 кв многовато. Да ещё под 10А АВ.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.8.2013, 19:00
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22966
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(belok5 @ 20.8.2013, 18:40) *
формально, пуэ распространяется на всех:

Вопрос на форуме поднимался - см. предисловие ПУЭ, там говорится, что распространяется на физиков, занимающихся ком. деятельностью


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.8.2013, 19:04
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17642
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sinus @ 20.8.2013, 13:08) *
Лучше сделайте так- Автомат 32А -> Счетчик-> рубильник.

А лучше Автомат -> Счетчик. Рубильник ни к чему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_megavolt_pro_*_*
сообщение 20.8.2013, 20:23
Сообщение #18





Гости






Цитата(Олега @ 20.8.2013, 19:04) *
А лучше Автомат -> Счетчик. Рубильник ни к чему.

Мудро!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Megavolt_pro
сообщение 20.8.2013, 20:39
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 18.8.2013
Пользователь №: 35045



Интересные законы в РФ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.8.2013, 21:51
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А про законы тут никто и не заикался... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 17:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены