Электроснабжение жилых квартир , Насущная тема |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электроснабжение жилых квартир , Насущная тема |
18.8.2013, 23:24
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.8.2013 Пользователь №: 35045 |
Привет друзья!
Подскажите по схеме нихе правильно ли подключены автоматы и рассчитана нагрузка? ссылка на схему http://3.firepic.org/3/images/2013-08/18/3z9seymfdap7.jpg |
|
|
|
19.8.2013, 3:02
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Стиральная машина, посудомойка и жарочный шкаф от КЗ защищены автоматом в подъезде. Это не верно. Замыкание в любом из этих аппаратов приведет к потере электроэнергии во всей квартире (в лучшем случае).
Для более точного разбора схемы еще нужны сечения кабелей, а в идеале еще и токи короткого замыкания в групповых линиях. |
|
|
19.8.2013, 7:03
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
все узо берите на номинал выше.
у счетчика имеет смысл ставить пару рубильник и автомат, а не 2 автомата, иначе, как уже было сказано, будут проблемы с селективностью. |
|
|
19.8.2013, 15:43
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.7.2011 Из: Белгород Пользователь №: 23714 |
Желательно побольше информации. Какие номинальные токи утечек УЗО, сечение проводов? Не стоит подключать УЗО друг за другом. В верхнем ряду два УЗО справа подключить так же как и первое и все три на номинал 40А. Три УЗО в нижнем ряду, это просто УЗО или Вы имели ввиду диф. автоматы? Если просто УЗО, то нужна дополнительная зашита автоматическим выключателем и подключить их так же как и первое УЗО. Нежелательно в цепях освещения ставить защиту больше 10А.
|
|
|
|
19.8.2013, 20:55
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 |
я на освещение УЗО не ставлю, а по вашей схеме обошелся бы четырьмя УЗО, на каждое помещение по узо. а коридора у вас нет на схеме его не нашел
-------------------- Истинное знание - знание причин.
|
|
|
20.8.2013, 6:10
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.8.2013 Пользователь №: 35045 |
Огромное вам спасибо за ценные советы приму к сведению! Вобще слава Богу что есть такие люди как вы которые делятся своим бесценным опытом!
Респект всем! Коридор включил в схему Вобщем нужно чтобы влезть в коробку с 24 автоматами ))) что можно исключить? Картинка http://3.firepic.org/3/images/2013-08/20/hv4fgmtgcwon.jpg На счет УЗО для освещения тоже думал исключить, но подумал о соседях которые иногда могут подтапливать и решил оставить А зачем ставить УЗО на 40А входной автомат в подъезде 32А? УЗО с током утечки 30мА Как вам такая схема посоветуйте как собрать щиток грамотно, но с минимум автоматов, шкаф хочу взять размером не больше 24 автоматов. Квартира реальная, кабеля уже кинуты по полу засыпаны керамзитом и залиты стяжкой, кроме ванной и туалет там прокину по поттолку... кабеля в пластиковых трубах Провод алюминиевый |
|
|
20.8.2013, 7:24
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
1. туалет, прихожую и ванную объединяйте по свету и не занятым розеткам. и всю эту группу, вместе с бойлером, под одно узо.
2. на группы света 10 А более чем достаточно. 3. на мой взгляд, одной группы розеток в зале более чем достаточно. 4. разводка алюминиевым проводом запрещена |
|
|
|
20.8.2013, 13:08
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Лучше сделайте так- Автомат 32А -> Счетчик-> рубильник. В счетчиках то же бывают КЗ.
|
|
|
20.8.2013, 16:57
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.8.2013 Пользователь №: 35045 |
Ого это как разводка алюминиевым проводом запрещена?
|
|
|
20.8.2013, 17:12
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
ПУЭ:
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2. В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IР20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IР44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки. В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями. В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1. _____________ *До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами. |
|
|
|
20.8.2013, 17:25
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А если вспомнить, что ПУЭ на физиков не распространяется
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.8.2013, 17:40
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
формально, пуэ распространяется на всех:
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки до 500 кВ, в том числе на специальные электроустановки, оговоренные в разд. 7 настоящих Правил. т.к.: 1.1.3. Электроустановками называется совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии. |
|
|
20.8.2013, 17:44
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.8.2013 Пользователь №: 35045 |
Вот как-то так |
|
|
20.8.2013, 17:48
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
вот, у вас уже 23 модуля)). осталось только придумать, куда 4 нулевых шинки запихать))
|
|
|
20.8.2013, 18:24
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
ИМХО, на освещение 2.5 кв многовато. Да ещё под 10А АВ.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
20.8.2013, 19:00
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
формально, пуэ распространяется на всех: Вопрос на форуме поднимался - см. предисловие ПУЭ, там говорится, что распространяется на физиков, занимающихся ком. деятельностью -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.8.2013, 19:04
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Гость_Гость_megavolt_pro_*_* |
20.8.2013, 20:23
Сообщение
#18
|
Гости |
|
|
|
20.8.2013, 20:39
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.8.2013 Пользователь №: 35045 |
Интересные законы в РФ!
|
|
|
20.8.2013, 21:51
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А про законы тут никто и не заикался...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 17:16 |
|