![]() проектирование п/с |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() проектирование п/с |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.9.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 35342 ![]() |
Здраствуйте. Что хотелось бы узнать, требуется спроектировать п/с 35/6/6,3 с двумя трехобмотачными трансформаторами мощностью 2х10 МВА, напряжением 35/6/6,3 кВ с РПН; МСВ 35 кВ; с двумя трансформаторами СН 2х100 кВА напряжением 6/0,4. Как все это сделать (я только окончил вуз и решил попробывать себя в проектировании так что сильно ногами не пинайте) вот схемку набросал как я ее вижу.
Сообщение отредактировал Евгений 42 - 9.9.2013, 12:14 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Питание 35 кВ какое? Две ВЛ тупиковые, или проходная? Вообщем нужна система шин на стороне 35 кВ.
Не понял почему секционный выключатель после траснформаторов на 35 кВ. С трансформатора вывод на шины 6 кВ и на 6,3 кВ. Т.е. у Вас будет две пары секций. PS Если бы Вы мне проектировали подстанцию, я бы уже убил и Вас и Вашего начальника что поручил такое. PSS Пора экстренно повторить все что учили в ВУЗе. Хотя бы "Электроснабжение". А так пардон, я еще в техникуме такие схемки и проекты (по силовой части) без затруднений делал. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.9.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 35342 ![]() |
проходная ЛЭП-35 кВ, 2 фидера
Так он меня сегодня и убьет похоже, ну подскажи |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.9.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 35342 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.9.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 35342 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Тоже самое. Только куда пропали шины 6,3кВ ? В зависимости от потребитлей на этом напряжении, организуйте РУ-6,3кВ.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.9.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 35342 ![]() |
так же как и на напряжение 6 кВ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Вероятно. Мало исходных данных
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.9.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 35342 ![]() |
а какие исх. данные нужны чтоб вы смогли мне помочь? (извините что конечно пристою со своими вопросами)
я вот тут еще не много что накидал. Поверхностные потребители будут питатся от трансформатора 6 кВ, а подземные на напряжение 6,3 кВ, сторонние потребители на 0,4 кВ вот схемка. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Вам удалось изобразить на схеме, то что Вы описали в первом сообщении.
Т.к. я не проектировщик, у меня нет ни желания ни возможности сделать за Вас проект. Рекомендовал бы Вам обратиться к проектировщику с опытом и вместе с ним делать этот проект. При личной встрече. Это будет стоить как минимум Ваш заработок с этого проекта. По поводу вопросов, я готов ответить на них по мере наличия времени и при условии что они будут конкретными. Или обратитесь к проектировщикам с нашего форума. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.9.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 35342 ![]() |
спс за помощь
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23014 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Не увидел учёта
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.9.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 35342 ![]() |
знал бы куда его поставить поставил бы
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
На границе балансовой принадлежности. Хотя бывают и отступления.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23014 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Плюс на отходящих фидерах
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
Евгений посмотри ТУТ, это по графической части, хотя некоторые схемы древние и некоторые элементы иначе обозначаются.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.9.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 35342 ![]() |
вот вроде и закончил рисовать схему, ну осталось только потребители нарисовать да и начинать считать. Кто что думает по схеме?
Какая подземная трансформаторная подстанция понижает напряжение с 6кВ до 3кВ (энергопоезд? Если есть у кого каталог по ним дайте ссылку)? Сообщение отредактировал Евгений 42 - 12.9.2013, 11:48 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2025, 19:32 |
|
![]() |