Здраствуйте. Что хотелось бы узнать, требуется спроектировать п/с 35/6/6,3 с двумя трехобмотачными трансформаторами мощностью 2х10 МВА, напряжением 35/6/6,3 кВ с РПН; МСВ 35 кВ; с двумя трансформаторами СН 2х100 кВА напряжением 6/0,4. Как все это сделать (я только окончил вуз и решил попробывать себя в проектировании так что сильно ногами не пинайте) вот схемку набросал как я ее вижу.

Сообщение отредактировал Евгений 42 - 9.9.2013, 12:14
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 59%
Прикрепленное изображение
640 x 480 (20.17 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 9.9.2013, 12:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Питание 35 кВ какое? Две ВЛ тупиковые, или проходная? Вообщем нужна система шин на стороне 35 кВ.
Не понял почему секционный выключатель после траснформаторов на 35 кВ.
С трансформатора вывод на шины 6 кВ и на 6,3 кВ. Т.е. у Вас будет две пары секций.
PS Если бы Вы мне проектировали подстанцию, я бы уже убил и Вас и Вашего начальника что поручил такое.
PSS Пора экстренно повторить все что учили в ВУЗе. Хотя бы "Электроснабжение". А так пардон, я еще в техникуме такие схемки и проекты (по силовой части) без затруднений делал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений 42
сообщение 10.9.2013, 4:49
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 5.9.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 35342



проходная ЛЭП-35 кВ, 2 фидера
Так он меня сегодня и убьет похоже, ну подскажи
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений 42
сообщение 10.9.2013, 6:10
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 5.9.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 35342



а вот так правильнее будет?

Сообщение отредактировал Евгений 42 - 10.9.2013, 6:46
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 67%
Прикрепленное изображение
800 x 600 (36.1 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 10.9.2013, 15:07
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Не видел ответов, тему перенесли.
Уже ближе к делу. Только
Цитата
трехобмотачными трансформаторами

На схеме вот так они выглядят. И шины 6 и 6,3 кВ не связаны друг с другом.

Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 33%
Прикрепленное изображение
394 x 522 (17.4 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений 42
сообщение 11.9.2013, 4:06
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 5.9.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 35342



вот еще подумал порисовал

Сообщение отредактировал Евгений 42 - 11.9.2013, 7:04
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 80%
Прикрепленное изображение
1280 x 1024 (62.07 килобайт)

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 11.9.2013, 8:27
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Тоже самое. Только куда пропали шины 6,3кВ ? В зависимости от потребитлей на этом напряжении, организуйте РУ-6,3кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений 42
сообщение 11.9.2013, 8:46
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 5.9.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 35342



так же как и на напряжение 6 кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 11.9.2013, 8:57
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Вероятно. Мало исходных данных
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений 42
сообщение 11.9.2013, 9:49
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 5.9.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 35342



а какие исх. данные нужны чтоб вы смогли мне помочь? (извините что конечно пристою со своими вопросами)

я вот тут еще не много что накидал. Поверхностные потребители будут питатся от трансформатора 6 кВ, а подземные на напряжение 6,3 кВ, сторонние потребители на 0,4 кВ вот схемка.
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 80%
Прикрепленное изображение
1280 x 1024 (79.22 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 11.9.2013, 11:17
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Вам удалось изобразить на схеме, то что Вы описали в первом сообщении.
Т.к. я не проектировщик, у меня нет ни желания ни возможности сделать за Вас проект.
Рекомендовал бы Вам обратиться к проектировщику с опытом и вместе с ним делать этот проект. При личной встрече. Это будет стоить как минимум Ваш заработок с этого проекта.
По поводу вопросов, я готов ответить на них по мере наличия времени и при условии что они будут конкретными. Или обратитесь к проектировщикам с нашего форума.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений 42
сообщение 11.9.2013, 11:46
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 5.9.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 35342



спс за помощь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.9.2013, 11:51
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23014
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Не увидел учёта


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений 42
сообщение 11.9.2013, 12:03
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 5.9.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 35342



знал бы куда его поставить поставил бы icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 11.9.2013, 12:30
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



На границе балансовой принадлежности. Хотя бывают и отступления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.9.2013, 16:44
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23014
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Плюс на отходящих фидерах


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 11.9.2013, 22:54
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



Евгений посмотри ТУТ, это по графической части, хотя некоторые схемы древние и некоторые элементы иначе обозначаются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений 42
сообщение 12.9.2013, 7:45
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 5.9.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 35342



вот вроде и закончил рисовать схему, ну осталось только потребители нарисовать да и начинать считать. Кто что думает по схеме?
Какая подземная трансформаторная подстанция понижает напряжение с 6кВ до 3кВ (энергопоезд? Если есть у кого каталог по ним дайте ссылку)?

Сообщение отредактировал Евгений 42 - 12.9.2013, 11:48
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 89%
Прикрепленное изображение
2304 x 3037 (375.77 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2025, 19:32
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены