Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Обеспечение нужной категории надежности электроснабжения

yannay
сообщение 10.9.2013, 11:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 10.9.2013
Пользователь №: 35414



Здравствуете. Вопрос связан с СП 31-110-2003, в котором указано какой категорией надежности должен обладать определенный функциональный объект. Но не ясно по каким правилам определяется какая категория надежности оборудования по-факту. Есть какие документы, по которым это можно определить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 12.9.2013, 15:19
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



В случаях когда полное ограничение режима потребления может привести к необратимому нарушению технологического процесса, в случаях когда полное ограничение режима потребления может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей и (или) экологической безопасности и т.д. В постановлении Правительства РФ от 31.08.2006г. №530 указан Перечень потребителей электрической энергии (отдельных объектов), ограничение режима потребления электрической энергии которых ниже уровня аварийной брони не допускается. В отношении таких потребителей (отдельных объектов) в обязательном порядке определяются величины аварийной и технологической брони, которые являются существенными условиями договора энергоснабжения (договора купли-продажи (поставки) электрической энергии).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yannay
сообщение 12.9.2013, 15:53
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 10.9.2013
Пользователь №: 35414



Я о другом. В каких документах указывается, что вот это оборудование подходит для этой категории надежности, а вот это нет. Его лучше ставить на эту категорию надежности
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.9.2013, 16:05
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22932
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



определяется технологическим процессом
например, светильник над операционным столом в больнице - какая категория? а если его поставить дома в гараже? какая будет?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 12.9.2013, 17:54
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Я о другом. В каких документах указывается, что вот это оборудование подходит для этой категории надежности, а вот это нет. Его лучше ставить на эту категорию надежности

Цитата
определяется технологическим процессом
например, светильник над операционным столом в больнице - какая категория? а если его поставить дома в гараже? какая будет?

тут больше сфера технолога, когда был проектантом мне категорийность задавал технолог, а я уже прописывал дальше, стеклоплавильная печь может быть как I, II, III категорий в зависимости от типа, мощности и т. д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yannay
сообщение 12.9.2013, 18:44
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 10.9.2013
Пользователь №: 35414



Цитата(Сергей Г @ 12.9.2013, 18:54) *
тут больше сфера технолога, когда был проектантом мне категорийность задавал технолог, а я уже прописывал дальше, стеклоплавильная печь может быть как I, II, III категорий в зависимости от типа, мощности и т. д.


То есть это в документации на оборудование прописывается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.9.2013, 18:51
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22932
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Нет, от того где и зачем будет пользоваться


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова