сгорела катушка контактора КТИ7630 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
сгорела катушка контактора КТИ7630 |
Гость_Гость_smalex81_*_* |
10.9.2013, 10:03
Сообщение
#1
|
Гости |
доброго времени суток!
катушка была в схеме авр произошел перегрев катушки шел дым. перед этим контактор не произвольно многократно включался выключался в течении одной минуты мог ли он как бы из за этого перегреться? |
|
|
|
12.9.2013, 15:24
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Данный контактор расчитан на повторно-кратковременный режим, циклов оперирования в час: 120. У Вас катушка на 220 или 380 вольт? Вы ее правильно подключили в схему?
|
|
|
12.9.2013, 18:02
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата У Вас катушка на 220 или 380 вольт? Вы ее правильно подключили в схему? , а может вообще слаботочка на релюху, стопудово контактор исполнительный и его релюха как промежуточная, эх догадаться бы еще какая у него схема АВР
|
|
|
12.9.2013, 18:13
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3241 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
я не думаю, что стоит промежуточное реле.
катушка контактора могла сгореть неисправность реле контроля напряжения -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
Гость_Гость_smalex81_*_* |
13.9.2013, 1:14
Сообщение
#5
|
Гости |
в цепи авр стоит таймер finder (маркировку не нашел)и реле контроля фаз ел11е схема 220В простая. При вскрытии обнаружил катушка поплавлена сильно, что оба магнитопровода прожженые как бы была дуга между ними ?????? До этого случая все работало отлично пять дней. сборка заводская. Поменял на новый контактор схема та же все работает. Перебрал, почистил перегретый контактор включил вроде работает нормально. Что делать посоветуйте пожалуйста стоит ли ставить перегретый в схему авр. и что это ваще было?
|
|
|
13.9.2013, 8:21
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата и что это ваще было? мышь или таракан пробежал, может где-то изолятор на "0" пробило, в общем 1001 ночь. |
|
|
13.9.2013, 19:16
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Если катушка задымила, то значит долго не протянет.
|
|
|
|
14.9.2013, 5:33
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1855 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
В перемотку.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
14.9.2013, 9:56
Сообщение
#9
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10854 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
По-любому ревизия контактора. Если магнитная система "слипается" не до конца, то ток катушки резко возрастает.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|