Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Нужна подсказка по поводу лотков , Нужно ли делать перемычки на соединениях

Фадик
сообщение 16.9.2013, 20:34
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Прокладываем в кательной в лотках и встал вопрос,нужно ли перемычки на местах стыков или достаточно заземлить в начале и каждом окончании трассы,в поректе просто,по ПУЭ.Может кто то подскажет и желательно ссылку на норматив.Зарание спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 16.9.2013, 20:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



лоток должен иметь електрический контакт по всей длине трасы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.9.2013, 22:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22926
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



А в местах стыков не соединяете что ли?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 17.9.2013, 6:16
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Ну как обычно,болтовое соединение.Вот и вопрос,этого достаточно для ПУЭ или нужно есчё и перемычку сандалить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 17.9.2013, 8:07
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Нужно смотреть как у производителя лотков указанно. Обеспечивается ли непрерывная электрическая связь. Если конкретно не указанно, тогда ставьте перемычки проводом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.9.2013, 9:21
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22926
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



хватит или нет покажут замеры металлосвязи


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 17.9.2013, 9:51
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



На основании Правил Устройства Электроустановок – основного документа, регламентирующего выполнение любых электромонтажных работ, кабельный лоток, изготовленный из материала, проводящего электрический ток и являющийся конструкцией, по которой проложен кабель, должен быть обязательно заземлен!
Вполне оправданное требование, т. к. при нарушении изоляции кабеля или провода в металлическом кабельном лотке, последний может оказаться под напряжением и привести к поражению электрическим током. Заземлять каждую секцию кабельного лотка не требуется, в связи с тем, что конструкцией лотков уже предусмотрено их винтовое соединение, удовлетворяющее Правила и обеспечивающее металлосвязь между ними.
Тем не менее, кабельные лотки необходимо заземлить не менее чем в двух местах с разных сторон линий трасс, а также дополнительно в конце их ответвления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 17.9.2013, 17:57
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Спасибо за ответы,я счас ПУЭ мурыжил и тоже пришол к выводу что каждую секцию соеденять дополнительно не обязательно так как имеется болтовое соединение,а в ПУЭ написанно вроде (болтовое,либо сваркой) как то так.Будем заземлять только в начале и в каждом конце трассы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 19.9.2013, 12:15
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Вы бы все же уточнили у производителя, гарантирует ли он электрическое соединение секций. С болтовыми соединениями просто есть нюанс, что нельзя их использовать в качестве проводника заземления при количестве 2 и менее мест соединения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 21.9.2013, 6:38
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Фадик @ 17.9.2013, 17:57) *
я счас ПУЭ мурыжил и тоже пришол к выводу что каждую секцию соеденять дополнительно не обязательно так как имеется болтовое соединение,а в ПУЭ написанно вроде (болтовое,либо сваркой) как то так.

А вы не обратили, случайно внимание, о чем именно пишет ПУЭ, говоря о болтовых, сварных соединениях? Вернитесь, перечитайте. Там речь шла о магистрали заземления. У вас это магистраль все-таки или лотки?icon_wink.gif)))))) Если лотки, которые вы планируете использовать, как магистраль, то сверлите дырки, товарисчь. У вас металлоконструкция, собранная на болтах, а не магистраль. А металлоконструкция, собранная на болтах и не имеющая электрических соединений (так называемых поводков)......не имеет отношения к электрической схеме предприятия. ИМХО, разумеется.......но лично я, если сомневаюсь, то исхожу из мыслей о том, как это будет рассматривать прокуратура, в случае чего..... А прокурорские не любят хитрых схем. Они прямолинейные до безобразия. Пять технических экспертиз оплатите, сидя в СИЗО...и не известно, примет ли их суд.