Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Симметрирующий трансформатор - Проблемы с напряжением

Anatos
сообщение 5.12.2013, 14:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 5.12.2013
Пользователь №: 36815



Схема питания загородного дома состоит из основного ввода (3фазы, автомат 32А), ввода от ДГУ (3фазы, автомат 32А), далее идет АВР с коммутацией нуля, т.е. контакторы 4х полюсные, затем электромеханические стабилизаторы Каскад и далее распределение по нагрузкам. Так было ДО. Сейчас установили симметрирующий трансформатор между стабилизаторами и распределением по нагрузкам. В результате наблюдается моргание света и периодическое срабатывание независимого расцепителя на симметрирующем трансформаторе (ТСТ-25кВА).

Трансформатор отвозил на проверку, уверяют что исправен. Контакты проверял шевелением и проверял температуру. Проверял затяжку болтов и удержание провода в клеммниках. Оснований грешить на контакты нет.

В чем может быть причина такого поведения? Посоветуйте что и где померить, что проверить, чтобы сделать достоверную диагностику и установить причину неполадок.

Сейчас вместо трансформатора установил перемычку - моргания света не наблюдается. Но без него никак поскольку нормально пользоваться всеми нагрузками без него нереально.
Вернуться в начало страницы