Соединение обмоток трансформатора , Треугольник-? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Соединение обмоток трансформатора , Треугольник-? |
2.10.2013, 14:29
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
Добрый день!
Есть 3 трансформатора ОСМ Т 380/220 (Тульские). Первичная обмотка 380В, вторичная 220В. Задача сделать на выходе 660В и равномерно распределить нагрузку по фазам. т.к. нейтрали у меня нет. Вопросы: как по научному можно назвать соединение обмоток (бывают звезда - треугольник, звезда - звезда и др.). Первичные собраны в треугольник, а вот вторичные? и соответственно равномерная будет нагрузка на 3-х фазах?
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
2.10.2013, 14:52
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
а вторичные включены последовательно, но при этом 660 на выходе не будет, т.к. между напряжениями вторичных обмоток есть разность фаз. Если хотите 660, то все первички надо вешать на одну фазу и соблюдать начала и концы как первичных так и вторичных обмоток
По научному, вторичные соединены в разомкнутый треугольник. и соответственно равномерная будет нагрузка на 3-х фазах? Вы просто из 3 однофазных собрали трехфазный. Соответственно нагрузка будет неравномерной. Сообщение отредактировал Pantryk - 2.10.2013, 14:42 |
|
|
3.10.2013, 10:24
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
а вторичные включены последовательно, но при этом 660 на выходе не будет, т.к. между напряжениями вторичных обмоток есть разность фаз. Если хотите 660, то все первички надо вешать на одну фазу и соблюдать начала и концы как первичных так и вторичных обмоток По научному, вторичные соединены в разомкнутый треугольник. Вы просто из 3 однофазных собрали трехфазный. Соответственно нагрузка будет неравномерной. А какое примерно напряжение будет? как его расчитать? Так и не понял почему нагрузка будет не семетричной? |
|
|
3.10.2013, 10:32
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
В идеале напряжение будет 0. Если мне не изменяет память, разомкнутый треугольник применяется для измерения напряжения нулевой последовательности(в симметричной системе это нарпяжение = 0).
Рассчитать очень просто - постройте векторную диаграмму. Про равномерность путаница вышла небольшая. Скажите, какая нагрузка (сколько приемников какой мощности) и как хотите подключать. |
|
|
|
3.10.2013, 12:38
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
В идеале напряжение будет 0. Если мне не изменяет память, разомкнутый треугольник применяется для измерения напряжения нулевой последовательности(в симметричной системе это нарпяжение = 0). Рассчитать очень просто - постройте векторную диаграмму. Про равномерность путаница вышла небольшая. Скажите, какая нагрузка (сколько приемников какой мощности) и как хотите подключать. Схема подключения есть в вопросе. Нагрузка 3 трансформатора (первичные обмотки). Трансформаторы одинаковой мощности. |
|
|
3.10.2013, 12:45
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Ну по схеме напряжение будет почти ноль, а то, что будет да- равномерно будет распределено(но практического применеия это не имеет).
|
|
|
3.10.2013, 13:23
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
|
|
|
|
3.10.2013, 15:24
Сообщение
#8
|
||
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
Слишком тяжелые трехфазные трансы не собирают ибо их не перетащить а конструируют 3 однофазных и потомна местре соединяют и получается тоже самое как и трехфазный. В вашем случае надо соединять так Т.е. вот это соединение звезда. Извиняюсь за кривость чертежа разве, при такой схеме будет баланс по фазам в первичной цепи? |
|
|
||
3.10.2013, 15:29
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Не будет. С тем, что вы имеете, вы не сможете собрать устройство для симметрирования нагрузки. Можно собрать обычный трехфазный трансформатор с соединением D или Y на первичке и на вторичке в любом сочетании, но не более.
|
|
|
3.10.2013, 15:59
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Так и не впитал... где Нейтрали нет? Как собирались 660 равномерно распределить по фазам?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
3.10.2013, 16:15
Сообщение
#11
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Перерисовал рисунок от ScorpionXXX
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
3.10.2013, 17:00
Сообщение
#12
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
Вы не поняли меня.
Имеем 3 фазы. Система заземления IT т.е. заказчик предоставляет всего 3 жилы. Между фазами напряжение 380В. Т.к. нейтрали нет нужно на эти 3 жилы сделать одинаковую нагрузку, чтобы сохранить напряжение 380В между фазами. На выходе мне нужно получить 660В АС. В наличии имеею Тульские бублики о которых писал выше. |
|
|
Гость_Гость_Виктор_*_* |
3.10.2013, 18:43
Сообщение
#13
|
Гости |
Какой мощности "бублики"? (какую хотите снять).
|
|
|
3.10.2013, 19:26
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Вы не поняли меня. от 3х фаз 380В, с помощью 3х трансов 380/220, .... корочь пойду напьюсь... глядишь и пойму автора ...Имеем 3 фазы. Система заземления IT т.е. заказчик предоставляет всего 3 жилы. Между фазами напряжение 380В. Т.к. нейтрали нет нужно на эти 3 жилы сделать одинаковую нагрузку, чтобы сохранить напряжение 380В между фазами. На выходе мне нужно получить 660В АС. В наличии имеею Тульские бублики о которых писал выше. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
3.10.2013, 19:47
Сообщение
#15
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В идеале напряжение будет 0. Если мне не изменяет память, разомкнутый треугольник применяется для измерения напряжения нулевой последовательности(в симметричной системе это нарпяжение = 0). Если в разомкнутом треугольнике одну обмотку перевернуть, получится двойное напряжение. Пока ничего умнее не придумал... ( -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
4.10.2013, 9:11
Сообщение
#16
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
Какой мощности "бублики"? (какую хотите снять). Бублики на 1.6 КВА. мощность нагрузки 0.8 кВт Добрый день! Есть 3 трансформатора ОСМ Т 380/220 (Тульские). Первичная обмотка 380В, вторичная 220В. Задача сделать на выходе 660В и равномерно распределить нагрузку по фазам. т.к. нейтрали у меня нет. Вопросы: как по научному можно назвать соединение обмоток (бывают звезда - треугольник, звезда - звезда и др.). Первичные собраны в треугольник, а вот вторичные? и соответственно равномерная будет нагрузка на 3-х фазах? так до конца и не пойму почему моя схема не будет работать? Сообщение отредактировал AAL1982 - 4.10.2013, 9:12
Прикрепленные файлы
|
|
|
4.10.2013, 9:42
Сообщение
#17
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Соедините да измерьте напряжение и вам все станет ясно.
Вы скажите что за однофазный приемник на 660 у вас, может есть другой способ его запитать? Сообщение отредактировал Pantryk - 4.10.2013, 9:43 |
|
|
4.10.2013, 16:54
Сообщение
#18
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
так до конца и не пойму почему моя схема не будет работать? Потому, что там будет ноль. Вот Вам литература! Вот нарисуйте для себя векторную диаграмму, и всё поймёте! Сообщение отредактировал Roman D - 4.10.2013, 16:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
7.10.2013, 11:13
Сообщение
#19
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
Спасибо. Все понял.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 2:45 |
|