Монтаж соединительной муфты 10кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Монтаж соединительной муфты 10кВ |
7.8.2015, 20:11
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Ситуация: повреждение кабельной линии 6-10кВ. Место повреждения 5-8 см. Выгорели 2 жилы на длину 5-8 см. Штатной соединительной гильзы не хватает по длине. Кабель не вытянуть. Но делать вставку, то есть монтировать 2 полноценных муфты неохота. Ну или нет куска кабеля. У нас бывает....
Мысль: покупаем 2 СТП. Делаем вставку 10-15 см из жил. Из второго комплекта используем 3 гильзы, выравнивающий поле герметик, термоусадку на гильзы. Наружние трубы усаживаем внахлёст. Сделано так 6 КЛ. 3 - 6кВ, 1-10кВ 2 - 0,кВ Испытания прошли. Находятся в эксплуатации. Понимаю, что это т.н."колхоз". Кто-то так делал? Если честно интересует правовой-технический вопрос. |
|
|
|
7.8.2015, 21:48
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Не Вы один так делали ИСпытания выдержал ,хорошо и пусть живет. Все остальное по факту если смета была на одну муфту.
Сообщение отредактировал ez81 - 7.8.2015, 21:49 -------------------- |
|
|
8.8.2015, 15:08
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Делали так, кажется даже обошлись одной наружной трубой. Стоит уже 6 лет.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 16:51 |
|