Люди добрые помогите,я недавно в этой сфере и нарисовалась проблема. Мы как потребитель подключены с подстанции 35 кВ в РП-10кВ,после нас идет субпотребитель на 0,4кВ. Так вот счетчики(2) активки на десятке в месяц выдают 8000кВт,а на 0,4 - счетчики(4) активки выдают 15000кВт. Как такое может быть? И в чем причина?
|
|
|
|
4.10.2013, 10:35
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
такого быть не может. Тут какая-то ошибка. Может множите на неправильные коефициенты трансформаторов тока?
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
4.10.2013, 10:45
Сообщение
#3
|
Гости |
На десятке множу на Кроз=1000,на 0,4 Кроз=60...
Ктс=50/5(тут я не уверен что 1000) это на 10кВ,на 0,4 кВ Ктс=300/5 |
|
|
4.10.2013, 10:52
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата На десятке множу на Кроз=1000 а какой стоит трансформатор тока и трансформатор напряжения на десятке? Цитата Ктс=50/5(тут я не уверен что 1000) 1000 из-за того что там еще учитываеться коефициент трансформации трансформатора напряжения. Тогда вроде правильно. |
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
4.10.2013, 10:57
Сообщение
#5
|
Гости |
в чем же тогда проблема? Может счетчик поломан на 10? Хотя вчера РЭСовцы проверяли эталонным счетчиком и отклонение всего -0,15%,недоучета не обнаружено(((
|
|
|
4.10.2013, 11:03
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Может счетчики потребителя подключены после ваших и ваши считают вас + потребителя? Тогда нужно смотреть только показания ваших.
|
|
|
4.10.2013, 11:04
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Можете нарисовать схемку как у вас организован учет?
|
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
4.10.2013, 11:17
Сообщение
#8
|
Гости |
К сожалению я не силен в схемах,я простой инженер,а замещаю на время отпуска энергетика. И мне поручили разобраться в этом деле(
|
|
|
4.10.2013, 11:23
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Схема должна висеть в помещении распределительного щита сфоткайте.
Сообщение отредактировал Pantryk - 4.10.2013, 11:23 |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
4.10.2013, 11:26
Сообщение
#10
|
Гости |
Ща попробую)
|
|
|
|
4.10.2013, 12:11
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22902 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а какой стоит трансформатор тока и трансформатор напряжения на десятке? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
4.10.2013, 13:21
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
в чем же тогда проблема? Может счетчик поломан на 10? Хотя вчера РЭСовцы проверяли эталонным счетчиком и отклонение всего -0,15%,недоучета не обнаружено((( Это только полдела. Нужно проверять ТТ, ТН и правильность подключения. А если счетчик электроный с механическим счетным механизмом и этот механизм заедает (довольно частое явление, обычно когда показания из нескольких девяток) - этот дефект образцовый счетчик не покажет. |
|
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
4.10.2013, 13:35
Сообщение
#13
|
Гости |
ничего не вышло не дают машину выехать на объект((( А что может вообще быть,хоть примерно?
счетчик "Энергия". Если бы я еще все понимал о чем вы))) Выяснил точно Трансформаторы тока 50/5,трансформаторы напряжения 10000/100 по 10кВ. Это по паспорту трансформаторов,по схеме(жаль нет сканера и тел не могу подключить) есть 50/5 и 1000/5... |
|
|
4.10.2013, 15:58
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22902 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Это только полдела. Насколько помню на 10-ке поверяется весь комплекс -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
4.10.2013, 17:31
Сообщение
#15
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10891 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ерунда по учёту бывает в двух случаях: неисправность узла учета или его недогруженность/перегуженность.
Мы не знаем мощности ТП, расхода электроэнергии, какие ТТ стоят по низкой стороне, что за счетчик... "Энергия" с буковками и цифирками ведь... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
9.10.2013, 12:29
Сообщение
#16
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 |
гдето с математикой чтото не то, не может быть, чтобы в Вашем случае по высокой стороне было меньше чем по низкой
|
|
|
9.10.2013, 13:25
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22902 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
подробно: ПКУ- это на 10-ке в т.ч. с ВЛ-10. , ТП 70 - это по 0.4, фидера, это по фидерам учет
Прикрепленные файлы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
9.10.2013, 15:37
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Ошибка в учете 10кВ, либо неправильно включен ,либо не правильно считаете коэффициент ищите найдете
-------------------- |
|
|