Прокладка кабеля вдоль речного канала , Есть ли охранная зона?

~Слава~
сообщение 22.10.2013, 8:22
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Коллеги, добрый день!

Проектируем КЛ-0,4кВ в центре Питера.
Ломаем голову как проложить четыре КЛ из сшитого полиэтилена 4х240 (по 2шт. на каждый взаиморезервируемый ввод из ТП) в стесненных условиях с кучей существующих коммуникаций, часть из которых на топосъемке не отражена и возможно станет для нас сюрпризом при отрытии траншеи.
Нарисовалось три возможных варианта прокладки. Помогите выбрать что из этого наименьшее зло:
Варианты перечисляю начиная с наиболее желаемого с точки зрения монтажных работ:

1) прокладка по тратуару вдоль речного канала. На топосъемке данный тротуар девственно чист без каких либо коммуникаций, что вызывает подозрение. В ПУЭ 2раздел, А5-92 запретов по прокладке параллельно с речкой не нашел. Но возможно существует охранная зона, учитывая центр Питера?
2) прокладка под зданием в непроходных кабельных каналах или кабельных сооружениях. Здание - расселенный жилой дом, планируемый к сносу.
3) Прокладка параллельно под проезжей частью дороги. Причем перекрывать придется дорогу целиком, т.к. ширина траншеи займет практически половину дороги, учитывая что кабели взаиморезервируемые.

Заранее благодарю за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.10.2013, 9:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22867
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



2) планируемый к сносу - а на его месте ничего не будет? тем более учитывая стоимость земли в центра Питера
вообще не понятно почему в городе собираетесь рыть траншеи, вариант ГНБ не рассматраиваете? у нас в Вологде практически так только и делают


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 22.10.2013, 18:38
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



вариант со зданием к сожалению отпадает т.к. здание оказывается памятник.
Прокол технически не осуществим т.к. очень плотная застройка ГНБ негде разместить
Трасса кабеля гуляет по дворовым территориям прокол получается попадает под дома, что вроде бы запрещено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.10.2013, 20:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22867
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Копать можно, а ГНБ нельзя, не так уж много и места занимает? А план трассы можно глянуть, а то вдоль, то под


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.11.2013, 13:31
Сообщение #5





Гости






Принимайте первый вариант.
Но есть вопросы какого года съемка?
Ну и есть ли согласования в Москве есть такая организация зовется ОПС ну и в Питере то же есть нечто подобное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения