Переключения , отключать ли разъединитель

Nail
сообщение 17.10.2013, 8:16
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем. По высокой нам отключили временно (на 2 часа) 10 кВ.
Мы должны запитаться от собственной ДЭС.
Вопрос: необходимо ли отключать разъединитель, или достаточно по низкой рубильником сделать видимый разрыв.
ИМХО разъединитель нужно отключать, но у нас такая ситуация, что при включении его обратно один нож плохо входит на место (однажды пришлось одному электрику лезть на столб при подключенной 10 кВ и штангой с перчатками загонять этот нож на место всё получилось аккуратно, понятно что так нельзя. но вот так .......
И вот поэтому энергетик говорит не трогайте разъединитель, а только по низкой сделайте видимый разрыв, ну мы в общем так и сделали.
Хотелось бы почитать НД по этому поводу. где это регламентируется.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.10.2013, 12:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22969
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Достаточно по 0,4 разрыв, что прописывается в инструкции по работе ДЭС, согласованной с сетями


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова