Привет всем. По высокой нам отключили временно (на 2 часа) 10 кВ.
Мы должны запитаться от собственной ДЭС. Вопрос: необходимо ли отключать разъединитель, или достаточно по низкой рубильником сделать видимый разрыв. ИМХО разъединитель нужно отключать, но у нас такая ситуация, что при включении его обратно один нож плохо входит на место (однажды пришлось одному электрику лезть на столб при подключенной 10 кВ и штангой с перчатками загонять этот нож на место всё получилось аккуратно, понятно что так нельзя. но вот так ....... И вот поэтому энергетик говорит не трогайте разъединитель, а только по низкой сделайте видимый разрыв, ну мы в общем так и сделали. Хотелось бы почитать НД по этому поводу. где это регламентируется. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22969 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Достаточно по 0,4 разрыв, что прописывается в инструкции по работе ДЭС, согласованной с сетями
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |