Доброго времени суток. Есть здание, административно-бытовое. Система распред сети выглядит так: ГРЩ->ЩСМ->ЩСЭ->потребитель. Т.е. от ГРЩ отходит несколько ЩСМ, от каждого ЩСМ несколько ЩСЭ и т.д.
Нагрузки на ЩСЭ посчитаны с коэфф. 1, как для распред. сети. Вопрос - в каком месте вводить пониж. коэфф. 0,2 для питающей сети? и как высчитывать номиналы автоматов в ГРЩ? |
|
|
|
1.11.2013, 9:36
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
По какому пункту хотите ввести 0,2? На розеточные сети? Это только на розетки, которые не предназначены для подключения конкретного технологического оборудования. Если ставите розетку например для компьютера, то ее нагрузка считается с коэффициентами по табл.6.7. Коэффициенты вводите для распределительных линий и выше в зависимости от количества оборудования которое питается через данную линию.
|
|
|
1.11.2013, 11:11
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17630 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Нагрузки на ЩСЭ посчитаны с коэфф. 1, как для распред. сети. Как для групповой. Вопрос - в каком месте вводить пониж. коэфф. 0,2 для питающей сети Для всех участков распределительной сети - от ГРЩ до групповых. В СП ошиблись, есть определения питающей , распределительной и групповой сети. |
|
|