![]() Расчеты по циркуляру на невозгораемость и тип изоляции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расчеты по циркуляру на невозгораемость и тип изоляции |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 31.3.2011 Пользователь №: 22252 ![]() |
Доброго времени суток, коллеги.
Столкнулся с дилеммой. Ток КЗ на ГЩУ порядка более 40 кА. От ГЩУ питаются разные силовые шкафы и шкафы управления. При расчете по циркуляру о невозгораемости кабелей брал этот ток КЗ, время работы резервной защиты сперва 0,4, потом и вовсе 0,2. В общем получились сечения дикие для кабеля ВВгНГ-LS. Ради интереса перечситал с кабелем с СПЭ - у них предельная температура выше. Получилось уменьшить сечения до релаьных (150 мм2). Пока не принял окончательного решения, в связи с чем вопрос. Кто-нибудь уже юзает кабели 0,4 кВ из СПЭ? В интернете море информации по этим кабеля выше 1 кВ, а по низковольтным почти ничего нет, кроме рекламы. Поделитесь опытом проектирования и эксплуатации. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 18:34 |
|
![]() |