![]() где внедрять коэфф. 0,2 по СП31? , Непонятки при радиальной сети |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() где внедрять коэфф. 0,2 по СП31? , Непонятки при радиальной сети |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Доброго времени суток. Есть здание, административно-бытовое. Система распред сети выглядит так: ГРЩ->ЩСМ->ЩСЭ->потребитель. Т.е. от ГРЩ отходит несколько ЩСМ, от каждого ЩСМ несколько ЩСЭ и т.д.
Нагрузки на ЩСЭ посчитаны с коэфф. 1, как для распред. сети. Вопрос - в каком месте вводить пониж. коэфф. 0,2 для питающей сети? и как высчитывать номиналы автоматов в ГРЩ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
По какому пункту хотите ввести 0,2? На розеточные сети? Это только на розетки, которые не предназначены для подключения конкретного технологического оборудования. Если ставите розетку например для компьютера, то ее нагрузка считается с коэффициентами по табл.6.7. Коэффициенты вводите для распределительных линий и выше в зависимости от количества оборудования которое питается через данную линию.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нагрузки на ЩСЭ посчитаны с коэфф. 1, как для распред. сети. Как для групповой. Вопрос - в каком месте вводить пониж. коэфф. 0,2 для питающей сети Для всех участков распределительной сети - от ГРЩ до групповых. В СП ошиблись, есть определения питающей , распределительной и групповой сети. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 23:00 |
|
![]() |