косинус фи.

serv2
сообщение 12.11.2013, 19:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 36526



На объекте проверял распределение нагрузки по фазам, на одной из фаз обратил внимание, что значение косинуса фи от 0, 05 до 0, 005, что так может просаживат?
Основные потребители освещение на люминесцентных лампах и пара компов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 12.11.2013, 19:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3931
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



отключайте по очереди нагрузку, измеряйте снова. Таким образом найдете виновника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.11.2013, 20:04
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Такой косинус могут давать только чистые конденсаторы. Например, перегоревшие ЛЛ с индуктивным ПРА.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serv2
сообщение 12.11.2013, 20:47
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 36526



На фото видны в принципе замеры. Смущает что сос. периодически выравнивается.
Получается, что начинать надо отключать группы с неработающими светильниками?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.11.2013, 21:45
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А не означает ли косинус с отрицательным знаком, что характер нагрузки емкостной?

Предположим, перегорело пару 18 Вт ламп, светильник даст маленький емкостной ток - четверть ампера; а другой нагрузки на фазе нету. Косинус будет близок к нулю. А как только на фазе появится реальная активная нагрузка, тут же косинус встанет на место.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serv2
сообщение 13.11.2013, 21:01
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 36526



Нагрузка действительна емкостная, все правильно сказали.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 6:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены