Осмотр электроустановки

Nomatter
сообщение 9.11.2013, 15:46
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



На предмет чего осматривается электроустановка (например ТП 35/10 кВ)? И как часто он проводиться электротехническим персоналом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.11.2013, 19:56
Сообщение #2





Гости






Цитата(Nomatter @ 9.11.2013, 15:46) *
На предмет чего осматривается электроустановка (например ТП 35/10 кВ)? И как часто он проводиться электротехническим персоналом?

На предмет визуального выявления дефектов и неисправностей. А как часто - ищите в ПТЭЭП и других НД.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 9.11.2013, 20:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



периодичность осмотра устанавливается руководством предприятия.
подстанция с постоянным дежурным персоналом ?
если без то ОВБ осмотр раз в месяц .


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.11.2013, 10:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22974
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость сочувствующий @ 9.11.2013, 20:56) *
ищите в ПТЭЭП

Вероятнее всего ПТЭЭС
5.4.15. Осмотр оборудования РУ без отключения от сети должен быть организован:

на объектах с постоянным дежурством персонала: не реже 1 раза в 1 сут; в темное время суток для выявления разрядов, коронирования - не реже 1 раза в месяц;

на объектах без постоянного дежурства персонала - не реже 1 раза в месяц;

в трансформаторных и распределительных пунктах - не реже 1 раза в 6 мес.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.11.2013, 11:08
Сообщение #5





Гости






Цитата(с2н5он @ 10.11.2013, 10:42) *
Вероятнее всего ПТЭЭС....

Для примера ТС по ПС Вы правы на все 100%! Просто отвечая на воросы, стараюсь что бы человек сам ещё покопался в нормативке, указал "...и других НД". Будет искать - в процессе поиска найдёт массу полезных знаний!